Страница 1 из 1
ИБП стал уходить в защиту
Добавлено: Вт дек 20, 2022 19:24:12
Osteon
Добрейшего здоровьичка, уважаемые котофяне, и с наступающим!
Имеем ИБП ПН6-1500 новосибирского предприятия "А-электроника" (
https://a-electronica.ru/), приобретался в 2014-м году для газового котла. Сейчас у них такого не производится.
Сейчас ИБП стал уходить в защиту при подключении котла. Сначала грешил на бензогенератор, из-за его несинусоидального напряжения. Бензогенератор Huter DY8000LX, выдаёт стабильные 225 В, с незначительными скачками в момент включения подключенных приборов.
Потом начал пробовать с различными нагрузками, наверное бензогенератор здесь не при чем: ИБП без нагрузки работает, т.к. светодиод мигает 1 сек через 5 сек (по программе - такое мигание означает нормальную работу от сети).
Как только подключаю газовый котёл, ИБП уходит в защиту. При подключении к ИБП телевизора - телевизор работает. Лампочка на 150 Вт - ИБП уходит в защиту. Светодиодная лампочка работает. Похоже, при незначительном повышении нагрузки ИБП отключается. От АКБ котёл работает, лампочка на 150 Вт тоже.
Сейчас свет дали, от сети такая же байда - уходит в защиту от лампочки 150 Вт. Хотя паспортная мощность ИБП 1,5 кВт.
Ранее от бензогенератора ИБП работал как-то нестабильно - внутри него постоянно щелкала какая-то релюшка. Сегодня отключили свет, я включил генератор, ИБП пощелкал маленько, и все...
Похоже, накрылся ИБП? Как-то можно решить эту проблему?
Re: ИБП стал уходить в защиту
Добавлено: Вт дек 20, 2022 19:56:26
vlasovzloy
А что производитель говорит? Отремонтирует по гарантии или схему даст? Звонил, писал?
Re: ИБП стал уходить в защиту
Добавлено: Вт дек 20, 2022 20:53:47
Osteon
Производителю написал, но он с ответом не торопится. Гарантия кончилась давно - в 2014-м прибор покупался. А за схему - это в СССР к каждому прибору схема прилагалась в руководстве по эксплуатации. Сейчас какой производитель схему своего прибора отдаст на радость конкурентам?

Re: ИБП стал уходить в защиту
Добавлено: Вт дек 20, 2022 21:26:34
vlasovzloy
Дел
Re: ИБП стал уходить в защиту
Добавлено: Ср дек 21, 2022 05:33:17
kentgaryk
Osteon писал(а):и все...
Похоже, накрылся ИБП?
Видать добил ты его. Надо было проверять электролиты когда работал но уходил в защиту. Можно и сейчас посмотреть хотя бы визуально на предмет их беременности. Но даже если по виду нормальные это не гарантирует их исправности, нужно мерить емкость и ESR. Ищи схему и специалиста, если опыта ремонта нет то сам не починишь.
Re: ИБП стал уходить в защиту
Добавлено: Ср дек 21, 2022 06:29:21
musor
пожалуй соглашусь с
kentgaryk, позно искать парашу когда уже обосрался

(тут надо щаровары менять!)
теперь уже ищи мастера ...ну и жопу помой-а то ванять будет...
и да какая нам полза отвыложеных тобой кучи портянок-схемы там нет...

Re: ИБП стал уходить в защиту
Добавлено: Ср дек 21, 2022 07:35:00
Osteon
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4340274#p4340274"]какая нам полза отвыложеных тобой кучи портянок[/uquote]
Чтоб хотя бы представление имели, о чем речь...
kentgaryk писал(а): Надо было проверять электролиты когда работал но уходил в защиту. ... Ищи схему и специалиста, если опыта ремонта нет то сам не починишь.
В глухую защиту он ушел лет 5 назад, когда я по запарке через него включил цепную пилу Makita на 2,2 кВт. Больше ни разу. Вчера это случилось впервые.
Всем спасибо. Будем искать...
Re: ИБП стал уходить в защиту
Добавлено: Ср дек 21, 2022 08:55:19
vlasovzloy
Шунт проверяй. Ты знаешь что такое шунт?
Re: ИБП стал уходить в защиту
Добавлено: Ср дек 21, 2022 09:12:46
musor
каминимум показано вскрыти и диагностика грамотная...и уже по резултатам..
на самом деле там ремонт рутина
Re: ИБП стал уходить в защиту
Добавлено: Ср дек 21, 2022 12:23:06
kentgaryk
musor писал(а):там ремонт рутина
Рутина была пока не сгорел, там 99% было найти дохлые банки и заменить, а когда сгорел, да без схемы, да МС возможно затертые наковыряешься с ним.
Re: ИБП стал уходить в защиту
Добавлено: Ср дек 21, 2022 13:33:18
>TEHb<
Так там же ничего не сгорело явным образом. От батареи всё работает, от сети работает только маленькая нагрузка. Логично предположить, что неисправность во входной силовой части. ККМ, например.
Re: ИБП стал уходить в защиту
Добавлено: Ср дек 21, 2022 13:41:28
vlasovzloy
Давайте экстрасенсы соберемся в пентаграмму и рентгенным зрением просветим прибор
Re: ИБП стал уходить в защиту
Добавлено: Пт дек 23, 2022 17:06:01
Osteon
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4340314#p4340314"]Шунт проверяй. Ты знаешь что такое шунт?[/uquote]
Не-а...

Я паять маненько умею, а в теории слабоват, от слова "совсем"...
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4340325#p4340325"]каминимум показано вскрыти и диагностика грамотная...и уже по резултатам..
на самом деле там ремонт рутина[/uquote]
Вскрытие уже... Диагностика (если можно назвать диагностикой "тупо позырить") показала, что все кондюки целые и как новые, как будто только что... Пропылесосил, протер, раскрутил все, что можно было раскрутить, без обрыва проводов и отпаивания чего-либо, вытер всю подсохшую теплопроводную пасту, обезжирил, смазал новой пастой, собрал - без изменений. Все то же самое.
Зато выяснил один нюанс - если "аппарат" включен только в сеть, включен тумблер питания, но не подключена нагрузка - ИБП работает. Если подключить к нему котел (или лампу на 150 Вт) во включенном состоянии, то в защиту он не уходит, котел (лампа) работают. И при отключении от сети все работает, как надо. Несколько раз экспериментировал - уходит в защиту только тогда, когда его включаю с подсоединенной нагрузкой.
Как-то так, с моим корявым радиоэлектронным языком...
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4340484#p4340484"]Давайте экстрасенсы соберемся в пентаграмму и рентгенным зрением просветим прибор[/uquote]
Я могу вам фоткафф внутренностей накидать, только потом опять будете - "какая нам полза отвыложеных тобой кучи портянок"...
Производитель ответил, только похоже, он не уловил (не захотел?) суть...Все доматывается к бензогенератору, хотя я ему давно объяснил, что БГ здесь не при чем. Потом, когда узнал, что и от сети такая же фигня, дал предсказуемый ответ - ремонт осуществляет только производитель, высылай... О какой схеме может идти речь?
Re: ИБП стал уходить в защиту
Добавлено: Пт дек 23, 2022 17:15:20
kentgaryk
Если не будешь его мучить и обратишься к специалисту то возможно ремонт обойдется "малой кровью", если будешь экспериментировать и доведешь до БАХа - все будет сложнее и дороже.
Добавлено after 1 minute 59 seconds:
Портянки вряд-ли помогут, нужен измеритель емкости/ESR и осциллограф ну и тот кто умеет ими пользоваться.
Re: ИБП стал уходить в защиту
Добавлено: Пт дек 23, 2022 17:26:32
Osteon
kentgaryk Видимо, все к тому и идет. Я грамотный "разбиратель" девайсов, потому ни в коем случае не трогаю то, в чем не разбираюсь. Да БАХа доводить - Боже упаси, хороший композитор был, зачем его тревожить...
Добавлено after 1 minute 48 seconds:
В любом случае, ребята - спасибо вам за участие и посильную помощь. Здоровья вам, и с наступающим!

Re: ИБП стал уходить в защиту
Добавлено: Пт дек 23, 2022 17:36:37
vlasovzloy
Бах глухой был, так в интернете говорят
Re: ИБП стал уходить в защиту
Добавлено: Пт дек 23, 2022 17:39:10
kentgaryk
Глухой был Бетховен!
Re: ИБП стал уходить в защиту
Добавлено: Пт дек 23, 2022 18:11:24
Osteon