Страница 1 из 1
Чувствительность ИБП APC bk500 и bx650li для генератора
Добавлено: Вт янв 24, 2023 23:44:20
Amipooh
Добрый ночь.
Подскажите пожалуйста? как повлиять на указанные в теме ИБП, чтоб они работали с бензо-генератором?
В других моделях есть параметр "Чувствительность", установив самую низкую, они без проблем работают и не переключаются на батареи.
А с этими, которые у меня есть, совсем беда, клацают постоянно и высаживают батарею.
Схему на них еще не искал, может они помогут понять как их физически можно поправить на низкую чувствительность.
bk500

bx650li

Re: Чувствительность ИБП APC bk500 и bx650li для генератора
Добавлено: Ср янв 25, 2023 00:54:00
vlasovzloy
Ну предположим с генератора прямоугольники идут а не синус, ты можешь посмотреть осциллографом? Если да, то фильтр отто мотать расчитывать
Re: Чувствительность ИБП APC bk500 и bx650li для генератора
Добавлено: Ср янв 25, 2023 08:28:47
vladzirka
Это есть в руководстве:
У 500 это задаётся кнопкой питания, нажав которую на 10 секунд до включения ИБП, он вводится в режим программирования чувствительности - моргают все индикаторы. А потом он покажет установленный уровень. Если моргает один жёлтый это и будет самой низкой чувствительностью. Если моргает жёлтый и красный то средняя, если жёлтый и два красных то высокая. Короткими нажатиями можно добиться перевода на нужную. Если ничего не нажимать в течение 5 секунд, ИБП выйдет иэ режима программирования и все индикаторы гаснут.
Как с 650 не подскажу
Re: Чувствительность ИБП APC bk500 и bx650li для генератора
Добавлено: Ср янв 25, 2023 14:21:33
Amipooh
Добавлено after 3 minutes 50 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4360312#p4360312"]Ну предположим с генератора прямоугольники идут а не синус, ты можешь посмотреть осциллографом? Если да, то фильтр отто мотать расчитывать[/uquote]
Генератор синхронный, выдает синусойду, но рваную, как обычно выдают бензо-генераторы.
Re: Чувствительность ИБП APC bk500 и bx650li для генератора
Добавлено: Ср янв 25, 2023 15:09:16
vlasovzloy
Вполне изза этого может да, помню помню в баден бадене жопку мыл. Чуть чуть гармоники и эти апсы моргать начинали, хоть самую низкую чувствительность ставь. На ржд 50 герц, но форма синусоиды не очень иногда, особенно электротяга где. Гдето поезд идет и начинает клацать. Подбирали другие апс с болшой клавишей включения такие, еще сзади переключателями выставляется. Эти железные до такой степени что только по порогу переключались, на форму фиолетово им. Щас модель прям не вспомню. Себе помню парочку выхватил в комиссионке даже за копейки, без аккумов самособой
Добавлено after 1 minute 44 seconds:
Тебе выбор или меняться с кем на такие, или фильтр мотать. Чотам железо от трансов да проволока и конденсаторы. Расчет в любом интернете можно найти
Добавлено after 2 minutes 16 seconds:
http://it-uroki.ru/wp-content/uploads/2012/02/ups-1.jpg
Вот такой типа
Re: Чувствительность ИБП APC bk500 и bx650li для генератора
Добавлено: Ср янв 25, 2023 18:02:32
Amipooh
Как раз вот такой у меня и есть, нижний порог не помогает. Даже схему нашел:
https://www.alisaler.com/apc-back-ups-2 ... c-diagram/
Re: Чувствительность ИБП APC bk500 и bx650li для генератора
Добавлено: Ср янв 25, 2023 18:03:03
vlasovzloy
Фоток не было, я гуглил с кнопкой круглой пластмасовый гуглился. Странно, этот должен работать. А чо там сзади перемычками навыставлял как надо пороги?
Re: Чувствительность ИБП APC bk500 и bx650li для генератора
Добавлено: Ср янв 25, 2023 18:05:26
Amipooh
[uquote="vladzirka",url="/forum/viewtopic.php?p=4360366#p4360366"]Это есть в руководстве:
У 500 это задаётся кнопкой питания, нажав которую на 10 секунд до включения ИБП, он вводится в режим программирования чувствительности - моргают все индикаторы. А потом он покажет установленный уровень.[/uquote]
У меня более старый, кнопка механическая, как на картинке.
Re: Чувствительность ИБП APC bk500 и bx650li для генератора
Добавлено: Ср янв 25, 2023 18:13:43
vlasovzloy
А генератор не может просаживаться? Стрелочный если есть вольтметр быстрый, попробуй на входе упса поставить. Ну и местами 0 фаза попробуй поменять, заземлинть попробуй тоже, мб какая помеха от свечей херачит
Добавлено after 3 minutes 21 second:
Еще было такое на магазине генератор 10ква постоянно горел, чотам горело не помню уже, вилка точно. Оказалось что свет вырубали когда. Хозяин шел заводил, потом после прогрева врубал рубильник. А там витрины почти все без задержки компрессоры враз запускались и нагрузка пиздецкая. Научил чтобы выключал и по очереди включал витрины. Пока тишина год уже
Добавлено after 28 seconds:
Мб и у тебя чо с нагрузкой например не то
Re: Чувствительность ИБП APC bk500 и bx650li для генератора
Добавлено: Ср янв 25, 2023 18:21:19
Amipooh
Стоит рядом APC br800 (Back-UPS RS 800). на нем настроен предел 194v, чувствительность - LOW (переставил через АПС Шутер). И он работает отлично. Значит генератор не просаживается ниже 194 вольт. Стрелочного вольтметра нет чтоб померить.
Есть еще одна интересная деталь с генератором. Если нагрузка средняя, больше 500-700 вт, то УПС перестает переключаться на батарею. Т.е. с увеличением мощности, синусойда становится лучше.
Добавлено after 3 minutes 10 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4360656#p4360656"]Фоток не было, я гуглил с кнопкой круглой пластмасовый гуглился. Странно, этот должен работать. А чо там сзади перемычками навыставлял как надо пороги?[/uquote]
Настроил 166 вольт.
Re: Чувствительность ИБП APC bk500 и bx650li для генератора
Добавлено: Ср янв 25, 2023 18:58:17
vlasovzloy
Ну в принципе раз схема есть, покопать немного, мб конденсатор какой увеличить раза в полтора два на входе измерительном
Re: Чувствительность ИБП APC bk500 и bx650li для генератора
Добавлено: Ср янв 25, 2023 19:40:22
Amipooh
С генератором многие так поступают, не знают, что нагрузку нужно постепенно на него включать.
У меня с нагрузкой все нормально. Менять полярность не дает результатов. Тут именно вся фишка в настройках чувствительности. Если продвинутые имеют такую настройку, то работает. Если нет, то на дешевых по-умолчанию ставят среднюю и скорее всего занизить ее можно только дополнительными кандерами или чем-то подобным.
Добавлено after 7 minutes 12 seconds:
Разобрал второй, тот что новый (bx650li), но модель дешевая. На плате есть пару разъемов. Один схож на разъем под USB. Может к нему подпаяться и сунуть в комп. Может APC PowerChute его как-то распознает и тоже появится возможность изменить чувствительность?
Добавлено after 1 minute 32 seconds:
Интересно, что должен показывать осциллограф, если им померить RX и TX, что там должно быть и какое должно быть напряжение, чтоб комп не спалить?
Добавлено after 14 minutes:
Хотя RX и TX- скорее всего rs232?
Re: Чувствительность ИБП APC bk500 и bx650li для генератора
Добавлено: Ср янв 25, 2023 19:52:32
vlasovzloy
Уарт, для рс232 мах какойнить должен стоять
Re: Чувствительность ИБП APC bk500 и bx650li для генератора
Добавлено: Пт июн 07, 2024 13:37:04
bg1a
Добрый день, а у Вас есть схема на bx650li?
Хочу отключить power-down mode (отключение бесперебойника через 15 мин при нагрузке меньше 15 Ватт). Программирование через кнопку не работает и подключения к ПК тоже нет. Если кто-то сталкивался с такой проблемой именно для этих бесперебойников, напишите, пожалуйста
Re: Чувствительность ИБП APC bk500 и bx650li для генератора
Добавлено: Пт июн 14, 2024 12:32:49
bg1a
Благодаря индийским коллегам удалось установить что перемычка на месте R19 решает проблему с отключением через 15 мин, вот примеры таких видео:
https://www.youtube.com/watch?v=kqOTiUc-tKA
https://www.youtube.com/watch?v=23zXB_UvI8Q
Бесперебойник с перемычкой на месте R19 действительно не отключается без нагрузки, но какие ещё последствия это может иметь я не знаю. Пока проверил заряд батареи и работу без сети. Вроде как всё нормально.
В любом случае, если вдруг у кого-то есть схема по BX650LI, пожалуйста, поделитесь
Что ещё хотелось бы заметить, так это то что по плате этот бесперебойник совсем не похож на старые модели APC. Поэтому те схемы бесперебойников APC, которые есть на торентах и файлообменниках не подходят. Посмотрев видео индийских и пакистанских коллег, появилось подозрение, что Schneider Electric APC BX650LI - это очень близкая копия Zebronics U735, Numeric 600ex, Frontech electra 600VA, Intex Omega 725. Если у кого есть информация по этим бесперебойникам, пожалуйста, зашарьте
Re: Чувствительность ИБП APC bk500 и bx650li для генератора
Добавлено: Пт июн 14, 2024 13:06:39
vlasovzloy
Дырки в корпусе насверли и кулеры поставь, там на коротком режиме ибп раьотают почти все. И транс греется и ключи
Re: Чувствительность ИБП APC bk500 и bx650li для генератора
Добавлено: Пт июн 14, 2024 13:57:31
bg1a
Да, есть такое. Проверил ИК камерой нагрев. Трансформатор греется до 50-60 градусов, а наибольший нагрев 70 градусов на плате между желтым кондером и черным реле