Страница 1 из 2
Модернизация устаревшей логики токарного станка
Добавлено: Сб апр 01, 2023 15:39:52
blackvirs
Всем добра и доброго. Имеется станок токарный 16Б16А 1976г в котором по стечению времени отказывается полноценно и корректно работать электрическая часть. Электросхему прикладываю,и вопрос таков, можно ли модернизировать электросхему на более менее современных комплектующих?

Re: Модернизация устаревшей логики токарного станка
Добавлено: Сб апр 01, 2023 16:26:22
aleksandr-zh
простите, но зачем?
заменить реле и пускатели и проработает еще 42 года...
думаю, любой пром. электрик с разрядом выше 2го справится )
Re: Модернизация устаревшей логики токарного станка
Добавлено: Сб апр 01, 2023 16:30:14
vem566
Конечно можно. Поо потребностям и возможностям. От простой замены реле на новые, до микроконтроллера(но по моему, это уже из области дурости).
* По нынешним временам нужен электрик 5-6 го разряда.
Re: Модернизация устаревшей логики токарного станка
Добавлено: Сб апр 01, 2023 17:07:51
blackvirs
[uquote="aleksandr-zh",url="/forum/viewtopic.php?p=4394817#p4394817"]простите, но зачем?
заменить реле и пускатели и проработает еще 42 года...
думаю, любой пром. электрик с разрядом выше 2го справится )[/uquote]
Хотелось добится тишины в электроящике,в принципе и без разряда справлюсь с заменой,только все сложнее найти эти релюшки становится
Добавлено after 2 minutes 52 seconds:
[uquote="vem566",url="/forum/viewtopic.php?p=4394818#p4394818"]Конечно можно. Поо потребностям и возможностям. От простой замены реле на новые, до микроконтроллера(но по моему, это уже из области дурости).
* По нынешним временам нужен электрик 5-6 го разряда.[/uquote]
Вот фото с форума кому переделали

Re: Модернизация устаревшей логики токарного станка
Добавлено: Сб апр 01, 2023 19:41:23
vem566
Вся проблема при переводе на бесшумность будет в главном приводе. Нужен будет частотник. Или мощные бесконтактные реле.
Последние 10 лет работы на заводе со всей этой мутотой, могу сказать, что бесконтактники дохнут только в путь. А при реверсе это конкретное кз.
А вот частотник ни разу не вызвал стрельбы ни при каком раскладе. Да и дохнут намного реже. Но и стОят...
А реле не обязательно такое же. Любое на потребное напряжение. Да и напряжение управления можно поменять.
Совсем не великая проблема. Главный шум - Р6-Р9. Остальное мелочь.
Вместо Р8 и Р9 можно поставить реле плавного пуска. Они почти бесконтактные и бесшумные.
В общем все решаемо довольно просто.
Re: Модернизация устаревшей логики токарного станка
Добавлено: Сб апр 01, 2023 21:47:26
blackvirs
Благодарю за советы и участие, не могу пока Вас поблагодарить
Re: Модернизация устаревшей логики токарного станка
Добавлено: Вс апр 02, 2023 00:26:50
int4880053
Ну во первых нужно все таки город указать,
а во вторых релюшки там больше не нужны
так как есть силовые тиристоры которые не
будут грохотать, а в тетьих-мне станок иногда
самому нужен так как у меня его нет и гараж
в аренду то же нужен.
Re: Модернизация устаревшей логики токарного станка
Добавлено: Вс апр 02, 2023 01:51:48
blackvirs
[uquote="int4880053",url="/forum/viewtopic.php?p=4394972#p4394972"]Ну во первых нужно все таки город указать,
а во вторых релюшки там больше не нужны
так как есть силовые тиристоры которые не
будут грохотать, а в тетьих-мне станок иногда
самому нужен так как у меня его нет и гараж
в аренду то же нужен.[/uquote]
Пардон,указал. Просто релюхи не заменить,так как в схеме есть две электромуфты рабочая и тормозная.
Re: Модернизация устаревшей логики токарного станка
Добавлено: Вс апр 02, 2023 12:23:24
int4880053
она и та и другая работает от тока в катушке
поэтому вместо контактов реле ставят
тиристор с со схемой плавного пуска и
диодной защитой. смотря какой ток потребления
Например легко доставаемые имеют ток 50А
этого больше чем достаточно. Есть по меньше
Re: Модернизация устаревшей логики токарного станка
Добавлено: Вс апр 02, 2023 16:35:42
Vvalerye
[uquote="vem566",url="/forum/viewtopic.php?p=4394886#p4394886"]Вся проблема при переводе на бесшумность будет в главном приводе. Нужен будет частотник. Или мощные бесконтактные реле.
Последние 10 лет работы на заводе со всей этой мутотой, могу сказать, что бесконтактники дохнут только в путь. А при реверсе это конкретное кз.[/uquote]
Почему " бесконтактники дохнут только в путь. А при реверсе это конкретное кз. ", датчики останова и реле времени при включении режима реверса используются ?
Re: Модернизация устаревшей логики токарного станка
Добавлено: Вс апр 02, 2023 17:00:38
vem566
Vvalerye, да хоть что использовать. При пробое одного из трех никаких внешних проявлений нет. Мотор не крутиться, утечек нет. Но фаза на двигателе есть. Хорошо, если при реверсе эта фаза совпадет - никто и не узнает, что ключ пробит. А вот если фаза другая - кз. А то что дохнут, так сам сколько раз направлял электриков на их замену. И частенько нарывался на ответ, что в запасе их нет. Рыскали по другим цехам в поисках.
Re: Модернизация устаревшей логики токарного станка
Добавлено: Вс апр 02, 2023 20:41:05
сэм
Главная проблема- всякие самопальные переделки на пром оборудовании -ЗАПРЕЩЕНЫ. Под передельщика будет заложена замедленная тюремная мина
Re: Модернизация устаревшей логики токарного станка
Добавлено: Вс апр 02, 2023 21:15:32
vem566
сэм, я сам не раз
полностью переделывал не хилые по сложности станки и автоматические линии, с изменением логики работы и установленного обвеса.
Подпись на протоколе гл. инженера достаточно для запуска оборудования в эксплуатацию. А для подобного - только спасибо скажут. Если конечно "рационализатор" идиот, и после переделки не получается безопасная эксплуатация, то тогда конечно
сэм писал(а):тюремная мина
.
Так что насчет
сэм писал(а):всякие самопальные переделки на пром оборудовании -ЗАПРЕЩЕНЫ
Вы явно погорячились.
Re: Модернизация устаревшей логики токарного станка
Добавлено: Вс апр 02, 2023 23:22:06
blackvirs
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4395364#p4395364"]Главная проблема- всякие самопальные переделки на пром оборудовании -ЗАПРЕЩЕНЫ. Под передельщика будет заложена замедленная тюремная мина[/uquote]
переделка да,а модэрнизация нет))
Re: Модернизация устаревшей логики токарного станка
Добавлено: Пн апр 03, 2023 07:48:45
neon
не надо забывать, что в отличии от реле, в силовой цепи твердотельного реле на базе симистора/тиристоров, всегда будет ток, даже в отключенном состоянии, т. н. ток утечки. Его действие достаточно ощутимо и может привести к электротравме.
Re: Модернизация устаревшей логики токарного станка
Добавлено: Вт апр 04, 2023 02:51:53
int4880053
[uquote="neon",url="/forum/viewtopic.php?p=4395531#p4395531"]не надо забывать, что в отличии от реле, в силовой цепи твердотельного реле на базе симистора/тиристоров, всегда будет ток, даже в отключенном состоянии, т. н. ток утечки. Его действие достаточно ощутимо и может привести к электротравме.[/uquote]
Да уж.... тепловозы катаются тем временем без проблем и трамваи да
еще и электробусы
Re: Модернизация устаревшей логики токарного станка
Добавлено: Вт апр 04, 2023 09:15:43
vem566
neon, а не объясните народу, куда этот ток утечки утекает? А то прям к электротранспорту подходить страшно. Я уж про промышленное оборудование не говорю.
Re: Модернизация устаревшей логики токарного станка
Добавлено: Сб апр 08, 2023 07:37:29
сэм
А я был свидетелем, когда резец на полном ходу врезался в патрон и пролетал мимо глаз токаря, точили деревяшки на светильники, спасало то, что токаря были уже ученые и не стояли напротив резца из- за сбоя электроники. После " модернизаций" требуется аттестация оборудования. Но в этом случае - это переделка электрической части, а не модернизация
.
Re: Модернизация устаревшей логики токарного станка
Добавлено: Сб апр 08, 2023 09:25:17
vem566
Вот такие модернизаторы под тюрягой и ходят. А вообще то существуют электронные, электромеханические и механические системы защиты. И их комбинация обеспечивает безопасную эксплуатацию.
А уповать на голую электронику - малограмотные специалисты из колхоза "Красный лапоть".
Re: Модернизация устаревшей логики токарного станка
Добавлено: Пн апр 10, 2023 11:59:13
le_cheval
Тупо менять реле на "твердотельные реле" - я бы не решился.
На этих "твердотельных реле" порой падает до четырёх вольт, так что на каждое нужен радиатор, кроме того, всякие снубберы, их ещё надо рассчитать.
В общем, задача эта - не для электрика, а для станкостроителя. Косяки - будут, придётся собирать статистику, менять схему, номиналы, и так далее. Может получиться сразу, может не сразу, а может и не получиться.
Любой мотор - это генератор, и при любом изменении оборотов и нагрузки он норовит напомнить о своей двоякой сути. Классические реле ничего этого не боятся.