Страница 1 из 1

ПИД регулятор

Добавлено: Ср апр 12, 2023 10:45:21
Serdgi
Здравствуйте!
Есть ПИД регулятор. И я столкнулся с проблемой.
Задача:
Нагрев электроплиты до 120С и поддерживание температуры 120С -40 минут.
Затем отключение нагревателя или ПИД регулятора.
Нагреватель у ПИД работает нормально. По достижению 120С он включает таймер обратного отсчета,
замыкаются контакты реле таймера и начинается обратный отсчет от 40 минут.
Через сорок минут контакты реле таймера разомкнутся. Нагрев и таймер не связаны между собой в этой задачи и работают по отдельности.
Как бы реле таймера не щелкало- нагреватель продолжает работать и держать заданные 120С.
ПИД управляет нагревателем через твердотельное реле.
Вопрос:
Как реализовать отключение нагревателя через 40 минут, путем вмешательства в управление реле таймера или иное-не сложное.?

Re: ПИД регулятор

Добавлено: Ср апр 12, 2023 11:06:15
vlasovzloy
В правильно заданном вопросе уже есть ответ

Re: ПИД регулятор

Добавлено: Ср апр 12, 2023 11:49:47
АлександрЛ
Serdgi писал(а):Как реализовать отключение нагревателя через 40 минут, путем вмешательства в управление реле таймера или иное-не сложное.?
Правильно соединить регулятор, таймер и нагреватель..
А где схема и описание того, что с чем и как у вас соединено?

Re: ПИД регулятор

Добавлено: Ср апр 12, 2023 11:58:04
Serdgi
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4399656#p4399656"]
Serdgi писал(а):Как реализовать отключение нагревателя через 40 минут, путем вмешательства в управление реле таймера или иное-не сложное.?
Правильно соединить регулятор, таймер и нагреватель..
А где схема и описание того, что с чем и как у вас соединено?[/uquote]
Хороший вопрос. Но это не имеет значения. Не я один с этой проблемой кривого производителя


Добавлено after 4 minutes 58 seconds:
Реле включается при начале обратного отсчета и выключается при нуле минут. Нужно как то игнорировать включение реле при начале обратного отсчета.

Re: ПИД регулятор

Добавлено: Ср апр 12, 2023 11:58:22
Jack_A
Включается нагрев - вручную? Тогда поставить последовательно в цепь нагревателя контакты реле, которое по нажатию ПУСК становится на самоблокировку. А при отработке таймера его реле разрывает цепь самоблокировки.

Re: ПИД регулятор

Добавлено: Ср апр 12, 2023 12:01:22
Serdgi
Нет. Модуль включаю в розетку, он производит самодиагностику и начинает работать.
И реле таймера включается и выключается. Если бы оно включалось или выключалось в конце отсчета...
При достижение 120С реле срабатывает, а при нуле минут-отключается (нет питания на обмотке реле)

Re: ПИД регулятор

Добавлено: Ср апр 12, 2023 12:09:12
АлександрЛ
:facepalm:
Ну, вот у вас контакты таймера:
Изображение
https://ae01.alicdn.com/kf/S22b304a68c6 ... 1400b4.png
И ещё, как я понял, есть "твердотельное реле;
Изображение
https://ae01.alicdn.com/kf/Sccf83df834c ... 1e993A.jpg
Как ЭТО соединено между собой, и что происходит на контактах "Timing Output RELAY" в процессе нагрева, удержания температуры и после срабатывания таймера?

Опоздал с вопросами,вы уже ответили..
:dont_know:
Надо подумать, как вам что соединить..
Какая-то странная логика срабатывания..

Re: ПИД регулятор

Добавлено: Ср апр 12, 2023 12:21:44
Serdgi
Реле не соединял пока. Светодиод на контакты SSR. моргает светодиод. При нагреве до 30С (поставил 30С) светодиод отключается, замыкаются контакты тиминг оутпут на время 10 сек (поставил 10 сек. Бузер все эти 10 сек орет не дуром:) После 10 сек контакты размыкаются и бузер утухает

Добавлено after 2 minutes 19 seconds:
Буржуйские покупатели описывают это так: Я не доволен этим устройством, я попробовал все варианты из инструкций, которые были прикреплены к доставке. Желаемый результат не был получен. Когда устройство нагревает котел до желаемой температуры, таймер запускается, и встроенный сигнал издает все время. После окончания таймера нагрев не выключается, а нагревается. Почему это

Дополнен 6 ноября 2022
Показать оригинал
Будет ли он пригоден для контроля температуры 120 градусов Цельсия в течение 4o минут, затем выключите нагрев, мне нужна эта функция, но это невозможно. Я неправильно понимаю из описания. Да, устройство работает как таковое.

Re: ПИД регулятор

Добавлено: Ср апр 12, 2023 14:21:42
vlasovzloy
Ну вот ты поставил 10 секунд, реле замкнулось, 10 секунд держало потом разомкнулось. Поставь 40 минут, реле замкнется, через 40 минут разомкнется. Или я ничо не понимаю. Бузер можно и заклеить или откусить

Re: ПИД регулятор

Добавлено: Ср апр 12, 2023 14:27:05
Serdgi
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4399751#p4399751"]Ну вот ты поставил 10 секунд, реле замкнулось, 10 секунд держало потом разомкнулось. Поставь 40 минут, реле замкнется, через 40 минут разомкнется. Или я ничо не понимаю. Бузер можно и заклеить или откусить[/uquote]
Нагреватель продолжает греть. Как его выключить через 40 минут?

Re: ПИД регулятор

Добавлено: Ср апр 12, 2023 14:48:46
vlasovzloy
Через реле блин, чо как ребенок то. Перемычку поставь с ssr на релешку

Добавлено after 17 minutes 52 seconds:
А погоди, то есть пока не нагреется, релюшка не включится?

Re: ПИД регулятор

Добавлено: Ср апр 12, 2023 14:50:50
Serdgi
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4399761#p4399761"]Через реле блин, чо как ребенок то. Перемычку поставь с ssr на релешку

Добавлено after 17 minutes 52 seconds:
А погоди, то есть пока не нагреется, релюшка не включится?[/uquote]
Да

Re: ПИД регулятор

Добавлено: Ср апр 12, 2023 14:59:41
vlasovzloy
Тогда попробовать еще одну релюшку на самоблок. Катушку параллельно штатной и как только сработает пусть на самоблоке себя держит. С нз контакта параллельно штатной реле. С центрального на ssr и оптопару. Алгоритм такой, изначально штатная разомкнута, дополнительная замкнута, цепь на ssr. На оптопару. Включаем таймер, пошел нагрев, нагрев нагрелся включилась штатная релюшка, а допрлнительная тоже включилась на самоблок и нз контакт разомкнулся, но за счет того что штатная держит контакт цепь ssr есть. Как таймер закончил, штатная релюшка отпустила контакт разомкнулся, ssr разомкнулся, дополнительная под током, там тоже контакт разомкнут, ssr разомкнут. Только надо будет как то или питание каждый раз дергать чтобы доп реле обесточило или через кнопку сброс как то придумать

Добавлено after 2 minutes 30 seconds:
Релюшку на 2 направления надо, одни контакты на самоблок, вторые в цепь ssr

Re: ПИД регулятор

Добавлено: Ср апр 12, 2023 15:27:11
Serdgi
Так

Не так.

Re: ПИД регулятор

Добавлено: Ср апр 12, 2023 15:45:16
vlasovzloy
Немного не так. Ща нарисую

Добавлено after 13 minutes 13 seconds:
Изображение
Реле маломощное, диод тоже маломощный 1n4148 даже вполне

Добавлено after 1 minute 18 seconds:
Перед каждым циклом нужно обесточивать, или кнопку поставь нз в цепь катушки доп реле

Re: ПИД регулятор

Добавлено: Ср апр 12, 2023 15:58:05
Serdgi
А транзистор параллельно дополнительному реле не получается. Хотя..
наверное дополнительное реле лучше держать под напругой. Или я ошибаюсь.
После отрабатывания цикла, таймер автоматом встает в исходную ситуацию (10 сек) и нагрев продолжается до достижения температуры.
получается бесконечные циклы-пока совсем не разорву питание SSR или сети или самого контроллера. Что то нужно разорвать

Re: ПИД регулятор

Добавлено: Ср апр 12, 2023 18:41:03
vlasovzloy
Мою схему изучил?

Re: ПИД регулятор

Добавлено: Ср апр 12, 2023 18:58:06
Serdgi
Да, реализую. Производитель на алибабе молчит. Реле присматриваю https://www.chipdip.ru/product/8-139379 ... 5a5003a201

Re: ПИД регулятор

Добавлено: Ср апр 12, 2023 19:01:08
vlasovzloy
Необязательно двухнаправление, можно два 5 вольтовых реле катушки последовательно, мб гдето валяется рэс 10 типа

Re: ПИД регулятор

Добавлено: Ср апр 12, 2023 19:03:22
Serdgi
Я хочу разместить под платой. Между платой индикации и силовой. Габариты маленькие нужны