Страница 1 из 2

Паяльник "покусывает" током при заземлении

Добавлено: Чт май 11, 2023 17:53:53
yrok39
Заземлил руку через сопротивление 1мом (к батареи) и теперь при прикосновении к жалу паяльника(паяльная станция) пощипывает током. Заземлить ещё и сам паяльник?

Re: Паяльник "покусывает" током при заземлении

Добавлено: Чт май 11, 2023 18:09:07
RW3QFL
Сначала померить сопротивление между жалом (корпусом) паяльника и сетевой вилкой. А потом уже принимать решение. Если сопротивление большое (сотни мегаом), то однозначно заземлять корпус паяльника (для чего-то ведь заземлялся браслет на руке). Если сопротивление килоомы или едиицы мегаом, то таким паяльником пользоваться опасно.

Re: Паяльник "покусывает" током при заземлении

Добавлено: Чт май 11, 2023 18:27:23
yrok39
Прозвонил. На всех пределах измерения мультиметр не реагирует. Значит сопротивление, надо понимать, большое. Прозванивается только третий вывод на вилке - тот что для заземления.

Добавлено after 1 minute 47 seconds:
Уточню что без заземления руки, паяльник током не бьёт.

Re: Паяльник "покусывает" током при заземлении

Добавлено: Чт май 11, 2023 18:28:17
vlasovzloy
Паяльники и все паяльные станции должны быть заземлены через 3й контакт. Я согласен там переносной какойто слабомощный юсб паяльник или тупо провода паять и лампочки. И то надо проверять по инструкции перед каждым включением

Re: Паяльник "покусывает" током при заземлении

Добавлено: Чт май 11, 2023 18:32:48
Transformer-V
[uquote="yrok39",url="/forum/viewtopic.php?p=4414151#p4414151"]Заземлил руку через сопротивление 1мом (к батареи) и теперь при прикосновении к жалу паяльника(паяльная станция) пощипывает током. Заземлить ещё и сам паяльник?[/uquote]
Только не к батареи. Если нет возможности выполнить заземление, сделайте лучше гальваническую развязку, и питайте от неё паяльник.

Re: Паяльник "покусывает" током при заземлении

Добавлено: Чт май 11, 2023 18:36:30
yrok39
На данный момент интересует почему пробивает именно когда рука заземлена.

Re: Паяльник "покусывает" током при заземлении

Добавлено: Чт май 11, 2023 18:43:09
Transformer-V
[uquote="yrok39",url="/forum/viewtopic.php?p=4414168#p4414168"]На данный момент интересует почему пробивает именно когда рука заземлена.[/uquote]
Объясняю. У вашей трансформаторной подстанции питающей ваше помещение, один из выводов ("нулевой") заземлен в землю, а так как трубы отопления проходят в непосредственном контакте с землей, влагой, затопленным колодцем, то этот вывод "подключен" к вашей батареи, а так как паяльник питается от этой ТП, и на его металлических частях присутствует потенциал (из за Y конденсаторов или просто пробой) второго вывода ТП ("фазного") то при прикосновении к паяльнику вы ощущаете удар током.

Re: Паяльник "покусывает" током при заземлении

Добавлено: Чт май 11, 2023 19:03:49
yrok39
Спасибо,понял... Предстоит паять КП327 и КТ922 из за них и заморачиваюсь. Подозреваю, правда, что их и без заземления можно.

Добавлено after 2 minutes 20 seconds:
Всё дело, в том как статику снять,если вдруг,таковая случится...

Re: Паяльник "покусывает" током при заземлении

Добавлено: Чт май 11, 2023 19:05:52
Transformer-V
[uquote="yrok39",url="/forum/viewtopic.php?p=4414176#p4414176"]Спасибо,понял... Предстоит паять КП327 и КТ922 из за них и заморачиваюсь. Подозреваю, правда, что их и без заземления можно.[/uquote]
Обмотайте их выводы не эмалированной проволокой, а вилку паяльника в розетке переверните в другое положение, возможно получиться убрать "фазу" с паяльника.

Re: Паяльник "покусывает" током при заземлении

Добавлено: Чт май 11, 2023 19:12:36
yrok39
Так понимаю из вышесказанного,что в моём случае заземлять о батарею не получится. И речь идёт уже не о статическом напряжении, а о фазе на паяльнике.

Добавлено after 2 minutes 39 seconds:
Если на паяльнике фаза, то это должен показывать "индикатор фазы". Пробовал. Отвёртка с индикатором не горит. Горит только в том случае, если рука заземлена о батарею.

Re: Паяльник "покусывает" током при заземлении

Добавлено: Чт май 11, 2023 19:21:04
сэм
Измерьте для начала напругу между нулем в розетке и батареей. Зразу станет понятна причина. Плюс , у вас плохая изоляция корпуса паяльника от сети., где - то пробивает или касается внутри паяльника. Главное не заземлиться, а уравнять потенциалы жала паяльника, стола , вашего тела и детальки

Re: Паяльник "покусывает" током при заземлении

Добавлено: Чт май 11, 2023 19:21:50
vlasovzloy
Значит на батарее фаза

Re: Паяльник "покусывает" током при заземлении

Добавлено: Чт май 11, 2023 19:37:46
yrok39
Померил. Между "нулём" и батареей напруги нет совсем. У меня паяльная станция, разве в таком паяльнике может быть "плохая изоляция от сети"?

Добавлено after 4 minutes 27 seconds:
Как уровнять потенциалы? Тема была, об этом,но всё равно не всё понятно...

Добавлено after 1 minute 55 seconds:
Присоединить браслет к плате, потом дотронуться до неё паяльником, а уж потом вставлять деталь? Типа так, что ли?

Re: Паяльник "покусывает" током при заземлении

Добавлено: Чт май 11, 2023 19:48:51
vlasovzloy
А заземление есть вобще в розетке? Третий контакт подключен ку да то? Соедини браслет свой на жало паяльника тогда уж да бери в руки плату и транзистор и паяй

Re: Паяльник "покусывает" током при заземлении

Добавлено: Чт май 11, 2023 19:51:55
Transformer-V
[uquote="yrok39",url="/forum/viewtopic.php?p=4414190#p4414190"]Померил. Между "нулём" и батареей напруги нет совсем.[/uquote]
А теперь между "фазой" в розетке и батареей.

[uquote="yrok39",url="/forum/viewtopic.php?p=4414190#p4414190"]У меня паяльная станция, разве в таком паяльнике может быть "плохая изоляция от сети"?[/uquote]
Возможно там Y конденсаторы, средняя точка которых подключена к "земле" GND

[uquote="yrok39",url="/forum/viewtopic.php?p=4414190#p4414190"]Как уровнять потенциалы? Тема была, об этом,но всё равно не всё понятно...[/uquote]
Заземлять паяльник, нормальным заземлением, или развязывать гальванически от сети.


[uquote="yrok39",url="/forum/viewtopic.php?p=4414190#p4414190"]Присоединить браслет к плате, потом дотронуться до неё паяльником, а уж потом вставлять деталь? Типа так, что ли?[/uquote]
Можно отключить кратковременно разогретый паяльник от сети.

Re: Паяльник "покусывает" током при заземлении

Добавлено: Чт май 11, 2023 20:02:11
Динозавр
yrok39, ---Как уровнять потенциалы?---
На ручку паяльника намотать виток голого провода, соединить его с металлом жала , это рука = жало.
В руку деталь = рука , в руку плату, = деталь = рука = жало , выравнивается. :wink: :solder:

Re: Паяльник "покусывает" током при заземлении

Добавлено: Чт май 11, 2023 20:09:08
yrok39
Между фазой и батареей,нормальные такие 230V. Нормальной "земли" в доме нет! Старая хрущёвка! Отключить не получится, он моментально остывает. Это же не 100 ватный паяльник... Развязку возможно купить. наверно? Статику снимать всё равно, как то придёться.

Re: Паяльник "покусывает" током при заземлении

Добавлено: Чт май 11, 2023 20:15:20
сэм
Статику убрать может только большая влажность воздуха, более 80 проц. Или покрытие спец аэрозолями

Re: Паяльник "покусывает" током при заземлении

Добавлено: Чт май 11, 2023 20:18:16
yrok39

Re: Паяльник "покусывает" током при заземлении

Добавлено: Чт май 11, 2023 20:18:55
Transformer-V
[uquote="yrok39",url="/forum/viewtopic.php?p=4414220#p4414220"]Развязку возможно купить. наверно?[/uquote]
Да или сделать самому к примеру из двух трансформаторов от старых UPS (новые не годятся).