Страница 1 из 1
Пропало напряжение на электростанции 5.5кВт
Добавлено: Пт дек 05, 2025 18:28:28
Белорус100
Помогите пожалуйста разобраться в схеме назначении блоков и определить возможную причину отказа.
После нескольких запусков 3ф электродвигателя через частотник 220В(1Ф)/380в(3Ф) пропало напряжение при этом несколько раз выбивало предохранительный переключатель. На другой электростанции на 6кВт всё запускается и работает без проблем.
Re: Пропало напряжение на электростанции 5.5кВт
Добавлено: Пт дек 05, 2025 22:27:50
petrenko
[uquote="Белорус100",url="/forum/viewtopic.php?p=4770173#p4770173"]Помогите пожалуйста разобраться ..[/uquote]
C yдовольствием !
[uquote="Белорус100",url="/forum/viewtopic.php?p=4770173#p4770173"].. в схеме ..[/uquote]
Kaкой cxeме ?
( где cxeма ? ..... )
[uquote="Белорус100",url="/forum/viewtopic.php?p=4770173#p4770173"]..
, назначении блоков ..[/uquote]
Kaких блоков ?

Re: Пропало напряжение на электростанции 5.5кВт
Добавлено: Пт дек 05, 2025 22:36:00
gsmart
[uquote="Белорус100",url="/forum/viewtopic.php?p=4770173#p4770173"]На другой электростанции на 6кВт всё запускается и работает без проблем.[/uquote]
Работает именно с одним и тем же двигателем?
Re: Пропало напряжение на электростанции 5.5кВт
Добавлено: Пт дек 05, 2025 22:58:54
Муркиз
Электростанция одинаковая ?
Re: Пропало напряжение на электростанции 5.5кВт
Добавлено: Пт дек 05, 2025 23:03:49
Николай_С
Что написано на шильдике электростанций, двигателя и частного преобразователя? Выкладывайте крупные чёткие фото.
Re: Пропало напряжение на электростанции 5.5кВт
Добавлено: Вс дек 07, 2025 00:49:41
Дмитрий М
Ну и собственно что это за такой хитрый частотник что из одной фазы 220 вольт делает три аж 380 вольт? На форуме я видел схему самодельную с повышающим преобразователем, но в жизни серийных устройств пока не встречал....
Re: Пропало напряжение на электростанции 5.5кВт
Добавлено: Вс дек 07, 2025 06:50:38
Муркиз
Re: Пропало напряжение на электростанции 5.5кВт
Добавлено: Вс дек 07, 2025 10:29:43
Martin76
А где там 380 на выходе?
Re: Пропало напряжение на электростанции 5.5кВт
Добавлено: Вс дек 07, 2025 12:34:11
Jack_A
Так это, наверное, фазное. Линейное как раз и будет 380.