Помогите пожалуйста разобраться в схеме назначении блоков и определить возможную причину отказа.
После нескольких запусков 3ф электродвигателя через частотник 220В(1Ф)/380в(3Ф) пропало напряжение при этом несколько раз выбивало предохранительный переключатель. На другой электростанции на 6кВт всё запускается и работает без проблем.
Пропало напряжение на электростанции 5.5кВт
-
Белорус100
- Родился
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: Пт дек 05, 2025 18:13:58
- Реклама
-
petrenko
- Друг Кота
- Сообщения: 5326
- Зарегистрирован: Вт фев 21, 2012 13:51:55
- Откуда: Начинающий
- Контактная информация:
Re: Пропало напряжение на электростанции 5.5кВт
[uquote="Белорус100",url="/forum/viewtopic.php?p=4770173#p4770173"]Помогите пожалуйста разобраться ..[/uquote]
C yдовольствием !
[uquote="Белорус100",url="/forum/viewtopic.php?p=4770173#p4770173"].. в схеме ..[/uquote]
Kaкой cxeме ?
( где cxeма ? ..... )
[uquote="Белорус100",url="/forum/viewtopic.php?p=4770173#p4770173"].. , назначении блоков ..[/uquote]
Kaких блоков ?
C yдовольствием !
[uquote="Белорус100",url="/forum/viewtopic.php?p=4770173#p4770173"].. в схеме ..[/uquote]
Kaкой cxeме ?
( где cxeма ? ..... )
[uquote="Белорус100",url="/forum/viewtopic.php?p=4770173#p4770173"].. , назначении блоков ..[/uquote]
Kaких блоков ?
< виртуальная "кнопочка" >--( WWW ) <- Убедительная просьба интересующимся старыми компьютерами типа РК86 - не пишите в теме в барахолке, пишите Ваши вопросы в ( лс ) пожалуйста
Re: Пропало напряжение на электростанции 5.5кВт
[uquote="Белорус100",url="/forum/viewtopic.php?p=4770173#p4770173"]На другой электростанции на 6кВт всё запускается и работает без проблем.[/uquote]
Работает именно с одним и тем же двигателем?
Работает именно с одним и тем же двигателем?
НАРОДОВЛАСТИЕ а не буржуазная кланово-олигархическая дерьмократия!!!
Цифровому рабству, навязываемому цифровым олигархатом - НЕТ!
Цифровому рабству, навязываемому цифровым олигархатом - НЕТ!
- Муркиз
- Друг Кота
- Сообщения: 25862
- Зарегистрирован: Пн фев 09, 2009 22:19:49
- Откуда: Когда-то был прекрасный город для людей
Re: Пропало напряжение на электростанции 5.5кВт
Электростанция одинаковая ?
- Николай_С
- Друг Кота
- Сообщения: 6299
- Зарегистрирован: Вт сен 25, 2012 23:13:41
- Откуда: г.Дзержинск Нижегородской обл.
- Контактная информация:
Re: Пропало напряжение на электростанции 5.5кВт
Что написано на шильдике электростанций, двигателя и частного преобразователя? Выкладывайте крупные чёткие фото.
Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
- Реклама
- Дмитрий М
- Друг Кота
- Сообщения: 6620
- Зарегистрирован: Чт дек 29, 2005 00:18:30
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Пропало напряжение на электростанции 5.5кВт
Ну и собственно что это за такой хитрый частотник что из одной фазы 220 вольт делает три аж 380 вольт? На форуме я видел схему самодельную с повышающим преобразователем, но в жизни серийных устройств пока не встречал....
Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
Re: Пропало напряжение на электростанции 5.5кВт
А где там 380 на выходе?
Re: Пропало напряжение на электростанции 5.5кВт
Так это, наверное, фазное. Линейное как раз и будет 380.