Страница 1 из 1
APC smart UPS 1000xL Попытка ремонта
Добавлено: Вт сен 08, 2026 15:30:06
Rupp1980
Всем добрый день!
Принесли на ремонт бесперебойник, клиент плюсовой вывод коротнул на корпус. Аппарат не заряжается и выходных 220 само собой нет. Я нашел отгоревшие дорожки на общей шине, восстановил. И запустил аппарат таким образом, что 220 подал в сетевой вход, а 24 с ЛБП на клеммы АКБ. По индикации красным горит значок аккумулятора и выходного синуса нет. Повышал ступенчато до 27.5 вольт, ничего не меняется. В цепях питания чипами напряжения ровные, на реле управляющих напряжений нет. Никаких сгоревших компонентов я более не нашел. Вопрос к знатокам, на современных ИБП можно систему зарядки обойти с помощью лабораторника или уже никак. Может есть метОда касательно моего экземпляра. Заранее спасибо.
Re: APC smart UPS 1000xL Попытка ремонта
Добавлено: Вт сен 08, 2026 19:32:33
Sla70
1.Ревизия платы какая? 2.Когда "..220 подал в сетевой вход..",какие и где напряжения появились?
Re: APC smart UPS 1000xL Попытка ремонта
Добавлено: Ср сен 09, 2026 15:24:56
Rupp1980
Sla70 писал(а): Вт сен 08, 2026 19:32:33
1.Ревизия платы какая? 2.Когда "..220 подал в сетевой вход..",какие и где напряжения появились?
Сетевое напряжение идет до х конденсатора. Выпрямитель в классическом варианте не увидел . на плате почему то стикер в надписью Rev пустой, а вот сзади на крышке указано rev.3 . Возможно это оно.
Re: APC smart UPS 1000xL Попытка ремонта
Добавлено: Ср сен 09, 2026 19:16:25
Sla70
Ну а дальше?Будем пальцем в небо,или как? Фото в хорошем качестве с обеих сторон, с возможностью читать надписи,вот пока что необходимо.Ревизия платы,это шасси по которому ищут информацию по ремонту и service manual-ы.Но прежде чем делать какие-либо телодвижения,необходимо ознакомится с инструкцией.Вот это изречение "...По индикации красным горит значок аккумулятора и выходного синуса нет...",говорит о многом.А именно,вы начали ремонт,не зная принципа работы аппарата,не ознакомились с инструкцией по эксплуатации(на каждом углу в интернете) .То что вами подаётся как "..выходного синуса нет..."- индикатор перегрузки.То что "..красным горит значок аккумулятора.."-Если аккумуляторная батарея не проходит самопроверку, источник
бесперебойного питания подает короткие звуковые сигналы в течение одной минуты. При этом загорается индикатор необходимости замены батареи или Батарея отсоединилась:Если аккумуляторная батарея отсоединилась, мигает индикатор необходимости замены батареи и каждые две секунды подается короткий звуковой сигнал.Я бы посоветовал,показать пациента, доктору.
Re: APC smart UPS 1000xL Попытка ремонта
Добавлено: Сб сен 12, 2026 23:26:41
Rupp1980
Sla70 писал(а): Ср сен 09, 2026 19:16:25
Ну а дальше?Будем пальцем в небо,или как? Фото в хорошем качестве с обеих сторон, с возможностью читать надписи,вот пока что необходимо.Ревизия платы,это шасси по которому ищут информацию по ремонту и service manual-ы.Но прежде чем делать какие-либо телодвижения,необходимо ознакомится с инструкцией.Вот это изречение "...По индикации красным горит значок аккумулятора и выходного синуса нет...",говорит о многом.А именно,вы начали ремонт,не зная принципа работы аппарата,не ознакомились с инструкцией по эксплуатации(на каждом углу в интернете) .То что вами подаётся как "..
выходного синуса нет..."- индикатор перегрузки.То что "..к
расным горит значок аккумулятора.."-Если аккумуляторная батарея не проходит самопроверку, источник
бесперебойного питания подает короткие звуковые сигналы в течение одной минуты. При этом загорается индикатор необходимости замены батареи
или Батарея отсоединилась:Если аккумуляторная батарея отсоединилась, мигает индикатор необходимости замены батареи и каждые две секунды подается короткий звуковой сигнал.Я бы посоветовал,показать пациента, доктору.
Доктор пока что покурит.
Нашел прогар в мультиплексоре и контроллере usb. Отгорела дорожка.. Завтра еще пощупаю обвязку. Первого уже нашел где заказать, а вот USB контроллер под вопросом.
Re: APC smart UPS 1000xL Попытка ремонта
Добавлено: Вт сен 15, 2026 09:49:20
Sla70
И всё же,к доктору значит ,к доктору.Здесь два решения:1.В утиль.2.Поиск с разбора.Вот когда стало ясно шасси,640-7734L rev.11,можно выдать и вердикт.Ещё с 2000-х как они появились,основная! беда была в пробое контроллера.Это не ".. USB контроллер..",а центральный процессор:PIC18F2455-I/SO (PD0306-0001 Rev.1a USB Smart-UPS 4G 2009 APCC).Поиски прошивки,начиная с их появления,ни к чему не привели.Как никак собственность фирмы APC.ВСЁ!
Re: APC smart UPS 1000xL Попытка ремонта
Добавлено: Чт сен 17, 2026 18:26:58
~Dimon~
APC то же начал шакалить "упрощенной" схемотехникой?
Когда минус батареи глухо соединен с нулем, или фазой, смотря как вилку в розетку воткнете...