Страница 1 из 1
aTmega16 (приведение уровней)
Добавлено: Вт ноя 03, 2009 19:16:02
shuy
Уважаемые форумчане! Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста как правильно подключить датчик давления MLH02KPSL01A фирмы Honeywell. И датчик давления 40PC100G1A фирмы Honeywell, а также датчик температуры 700-102BAA-B00 фирмы Honeywell. Подключить к aTmega 16PU. Не уверен что требуется конкретно датчики этой фирмы, но диапазоны устраивают и купить можно. Мож кто посоветует что то проверенное. Зарание благодарен.
Добавлено: Вт ноя 03, 2009 19:28:38
RUNA
А, выходы у датчиков какие? Цифровые или аналоговые.
Добавлено: Вт ноя 03, 2009 19:39:24
shuy
все аналоговые!
Добавлено: Вт ноя 03, 2009 20:07:49
RUNA
Если выходы до 5в то все на АЦП (можно подключать до 8 датчиков). если нет то тогда или делители напряжения если выходы выше 5в если ниже то через усилитель.
Добавлено: Вт ноя 03, 2009 20:22:11
shuy
точно не могу сказать. на пример MLH02KPSL01A подключается по токовой петле. я прошу вас подсказать правильный и надёжный способ подключения. ну там с развязками и защитами.
Добавлено: Вт ноя 03, 2009 21:15:53
RUNA
Если 4-20мА то есть преобразователь 4-20мА в 0-5в RCV420 но она без развязки. Или ищите что то подобное.
Добавлено: Ср ноя 04, 2009 10:54:51
shuy
RCV420 наверно хорошая штука, только стоит дороже чем МК а без неё никак?
Добавлено: Ср ноя 04, 2009 16:37:54
RUNA
RCV дает гарантированную точность. Можно использовать ОУ например LMV841 или LM358.
Добавлено: Ср ноя 04, 2009 19:12:17
shuy
отлично только я не представляю как их подключить, номиналы деталей и всё такое.
Добавлено: Чт ноя 05, 2009 18:28:30
shuy
Блин мужики ну неужели никто не знает?
Или помочь никто не может?
Добавлено: Чт ноя 05, 2009 19:34:23
shuy
Или не хочет?
Добавлено: Сб ноя 07, 2009 22:13:04
RUNA
С расчетом я не помогу(времени нет). А по поводу подключения возми datasheet от OP177 там все есть и к стате можете использовать этот ОУ.
Добавлено: Вс ноя 08, 2009 11:18:09
shuy
спасибо