Страница 1 из 2

УЗО своими руками

Добавлено: Сб май 29, 2010 17:30:42
kybertech
Привет котам ! Кто нить собирал УЗО сам ? Цифровое оно или аналоговое ? С чего начинать ? И стоит ли вообще это делать ?

Re: УЗО своими руками

Добавлено: Сб май 29, 2010 17:34:00
Хищник
Если хочешь жить - бери заводское. А начать можно с микросхемки К1182СА1Р производства НТЦ СИТ и аналогичных. :)

Re: УЗО своими руками

Добавлено: Сб май 29, 2010 18:29:30
Семен
не советую мучить Узо. на заводе делают лучше. сам не суйся. напряжение большое, убьешься еше... не надо

Re: УЗО своими руками

Добавлено: Сб май 29, 2010 23:42:00
ПАУЛЬ
Самопальные УЗО еще можно дома ставить,а если на предприятии-накажут. пусть даже он четко и правильно работает.

Re: УЗО своими руками

Добавлено: Вс май 30, 2010 08:53:06
Brigadir
Автор задал вопрос и не подумал: УЗО - это прежде всего механика, на коленке такую не сделаешь. Так что, если очень нужен этот аппаратик - в продаже их полно.

Re: УЗО своими руками

Добавлено: Вс май 30, 2010 10:10:43
Хищник
Brigadir, вы несовсем правы: посмотрите по моей ссылке описание микросхемы К1182СА1Р. Она по сути предназначена для встраивания в сетевые штепсельные вилки и поэтому её вполне можно использовать.

Насчёт же мощных УЗО, которые выполняют более общие виды защиты от поражения электрическим током, вы тоже не совсем правы: прежде всего там срабатывает электроника. Механика уже вторична и по сути там ещё имеется и механика (электромагнитный и тепловой расцепители) обычного автоматического выключателя.

Re: УЗО своими руками

Добавлено: Вс май 30, 2010 10:24:57
Brigadir
Я когда писал - имел в ввиду именно автоматический выключатель УЗО. Одно дело в автомат добавить функцию УЗО, но места для него там просто не найдеться. Но автор то спросил: как самому сделать УЗО? Надо понимать - полностю самодельное. Микросхема - это понятно, здесь без проблем, но к микросхеме необходимо цеплять исполнительное устройство: а это уже сложнее для самодельщика. А сам принцип выключения при неравенстве уходящего в нагрузку тока и вернувшего обратно просто можно решить с помощью моста и ОУ с выходом на ИУ.

Re: УЗО своими руками

Добавлено: Вс май 30, 2010 10:33:24
Хищник
Brigadir, ну а где вы видели УЗО в размерах автомата? Оно как минимум в 2 раза толще! :)

Re: УЗО своими руками

Добавлено: Вс май 30, 2010 10:37:11
Brigadir
Всё правильно, именно я и говорю - самому делать нет смысла. Купил готовый, поставил в щиток и успокоился.

Re: УЗО своими руками

Добавлено: Пт июн 25, 2010 21:06:31
npodburtnyj
можно самому собирать УЗО, только его нужно соответственно испытать согласно правил ПУЭ и ПТЭ, далее выписать соответствующий протокол по наладке Вашего УЗО, если у Вас есть сертификат на право проведения таких испытаний, если нет то отдать в соответствующее ведомство у которого есть такой сертификат, и вперед с песней смело можете его на Вашем предприятии применять и эксплуатировать, это совершенно законно

Re: УЗО своими руками

Добавлено: Сб июн 26, 2010 08:43:58
Семен
npodburtnyj, золотые слова!

Re: УЗО своими руками

Добавлено: Ср июн 30, 2010 23:15:48
npodburtnyj
на счет покупки УЗО, да его можно купить, но его тоже нужно испытывать и выписывать протокол, и лишь потом монтировать к эксплуатации, это есть железное правило ПУЭ и ПТЭ, будь УЗО хоть трижды золотое и изготовлено за любым бугром, но при вводе в эксплуатацию протокол нужен об испытаниях в обязательном порядке.
PS правила ПУЭ и ПТЭ написаны жизнями многих людей

Re: УЗО своими руками

Добавлено: Пт июл 23, 2010 21:08:06
rad68
Я собирал себе УЗО , делал вход кнтроля напряжения резистивным делителем , развязка от схемы управления через оптрончики , логика управления на 561ЛА7 , задержка на включение на 555 и отключение через реле с соответсвующим мощности нагрузки контактам , толко для моей схемы нужен еще аккумулятор (чтобы питать ее при очень заниженных напряжениях в сети) если отлючение сделать на современном твердотельном реле то можно без аккумулятора , достаточно конденсатора большой емкости . Но у меня такого добра нет , так что увы . Если надо вышлю схему как я сделал

Re: УЗО своими руками

Добавлено: Пт июл 23, 2010 21:19:02
rad68
А вот нашел ее

Re: УЗО своими руками

Добавлено: Сб июл 24, 2010 06:14:55
rad68
Пока не поздно , схема которую выложил содержит ошибку, поэтому удалил . Вот нормально работающая схема . Настройка очень проста. Суть работы в контроле напряжения в сети. Плата получается маленькая, можно и вкорпус автомата вогнать .

Re: УЗО своими руками

Добавлено: Сб июл 24, 2010 13:43:14
Барсик
А вообще, что Ваша схема делает?
Я по простоте душевной думал, что УЗО - устройство защитного отключения - отключает нагрузку, если появилась небольшая утечка тока в обход этого самого УЗО...

Re: УЗО своими руками

Добавлено: Вс июл 25, 2010 06:46:38
As
Очень давно было у меня УЗО "советского" производства. Этакая коробка с блоком электроники и парой розеток на выходе... Комутировалась нагрузка обыкновенным магнитным пускателем "нулевой" величины, схема управления на нескольких КТ315... Самая сложная часть - дифференциальный трансформатор. Симметричность первичных обмоток должна быть ОЧЕНЬ хорошей! В самом деле, прибор не должен реагировать на противофазный ток в обмотках порядка десятка ампер, и даже больше - и чётко отключать нагрузку при синфазной составляющей в несколько милиампер...

Re: УЗО своими руками

Добавлено: Вс июл 25, 2010 07:16:22
rad68
Собственно мое устройство спасает аппаратуру от повышенного либо заниженного напряжения эл.сети. В домашних условиях классическая схема УЗО врядли когда нибудь понадобится. Это надо будет все батареи отопления очистить от краски, хорошо заземлить и пользоватся эл. приборами в неокрашенных металлических корпусах (конечно я слишком загнул, но в сухом бытовом помещении ток через тебя при касании фазы хоть и дернет существенно, но врядли будет смертельным).

Re: УЗО своими руками

Добавлено: Чт июл 21, 2011 21:09:05
хитрый_кот
Позвольте с вами не согласиться!Узо не менее важнее чем автоматическии выключатель.

Re: УЗО своими руками

Добавлено: Чт июл 21, 2011 21:33:28
ПАУЛЬ
Правильно УЗО(устройство защитного отключения) в ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ предназначен не для ЗАЩИТЫ АППАРАТУРА,а для ЗАЩИТЫ ЧЕЛОВЕКА ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОТОКОМ. При этом УЗО это быстродействующее устройство.