Страница 1 из 1
Непонятное с UPS
Добавлено: Вс сен 19, 2010 12:59:36
Evgeny1
вопщем бесперебойник у меня CyberPower. Сижу я перед компом никаво не трогаю и тут нати вам писк из-под стола и отключение питания
после включения некоторое время продолжает работать как всегда, а патом непрерывный писк и отключение нагрузки. Перепаял все электролиты непомогло, пропаял вапще всю плату тож не помогло такое чуство что как нагреется чуток происходит вот такая шняга
(на акум не грешить он в полном порядке)
кто нибудь с таким сталкивался??
а то с нашими напряжениями в розетках без бесперебойника никак
Re: Непонятное с UPS
Добавлено: Вс сен 19, 2010 15:18:22
Evgeny1
ну блин скока народу просмотрело ни кто так и не подсказал че делать

Re: Непонятное с UPS
Добавлено: Вс сен 19, 2010 17:33:54
ПАУЛЬ
а без нагрузки как себя ведет? Или к примеру когда на акуме работает без отсутствия сети?
кстати иногда нужно тренировать акум,путем отключения УПСа из розетки и чтобы УПС ишачил на акуме,минут так 10.
Re: Непонятное с UPS
Добавлено: Вс сен 19, 2010 17:34:00
Соник
Evgeny1 писал(а):(на акум не грешить он в полном порядке)
Чем докажешь? Как проверял?
ПАУЛЬ, зачем аккумулятор тренировать?
Re: Непонятное с UPS
Добавлено: Вс сен 19, 2010 17:38:41
Evgeny1
с акумом все нормально он комп для моей повседневной работы тянет полчаса
при питании от акума все нормально работает, а как сеть включишь максимум 20минут и отрубается начиная вопить
а про тренировку ПАУЛЬ правильно сказал это чтобы он дольше емкость не так терял раз в две недели так делаю разряжаю до нуля
Re: Непонятное с UPS
Добавлено: Пн сен 20, 2010 14:42:06
Evgeny1
блин так и не работает
проследил тут отключение происходит при окончании заряда акума, через 3-5мин после включения если он полностью заряжен
акум менял всеравно

, релюшки проверил даже одну поменял

терзают сомнения что какаято СМД мелочевка но вроде все проверил
можт у каво хоть схемка есть CyberPower Value 600E-RU-B-RJ
Re: Непонятное с UPS
Добавлено: Пн сен 20, 2010 20:02:10
Redrik Shuhart
глянь в цепи контроля зарядки
Re: Непонятное с UPS
Добавлено: Пн сен 20, 2010 20:13:35
Evgeny1
мне бы схемку нарыть где
гугль молчит, все продают а схему не дают

Re: Непонятное с UPS
Добавлено: Пн сен 20, 2010 20:21:54
WandererSc
Проверь шунт.(можно даже его закоротить на время теста)
непрерывный писк - это вроде-бы перегрузка
Re: Непонятное с UPS
Добавлено: Пн сен 20, 2010 20:45:30
Evgeny1
проверял уже, только там не шунт а токовый трансформатор
и при перегрузке он у меня пикает один раз и отрубается
Re: Непонятное с UPS
Добавлено: Пн сен 20, 2010 23:10:47
Alex78
Evgeny1 писал(а):можт у каво хоть схемка есть CyberPower Value 600E-RU-B-RJ
на pro-padio мелькала ссылка:
http://www.genius.ru/servicecenter/Cybe ... Series.rarМожет проблема все же в аккумуляторе. Мне типа такого УПС (DX-800E) достался дохлым нахаляву, пока делать лень да и смысла особого не вижу. Проверил тока батарею в другом УПСе, аналогичная хрень, правда у меня отключилась в процессе зарядки 1 раз, потом зарядилась и проработала несколько часов.
Re: Непонятное с UPS
Добавлено: Пн сен 20, 2010 23:38:02
Evgeny1
за ссылку спасибо
а акум все же в порядке проверял пой УПС и с другим такаяже хрень да и тянет он как новенький
Re: Непонятное с UPS
Добавлено: Вт сен 21, 2010 12:55:53
kEDot
Проверь напряжение на аккумуляторе при котором упс пищать начинает.
Re: Непонятное с UPS
Добавлено: Вт сен 21, 2010 13:55:50
Evgeny1
пищать он начинает при окончании заряда-около 13,7В. вот щас поем и буду схему изучать
Re: Непонятное с UPS
Добавлено: Вт сен 21, 2010 16:42:38
Evgeny1
Re: Непонятное с UPS
Добавлено: Вт сен 21, 2010 18:56:35
WandererSc
Ссылка работает, там в архиве .doc файл с сервис мануалом
Re: Непонятное с UPS
Добавлено: Вт сен 21, 2010 19:45:26
Evgeny1