Страница 1 из 2
Временное управление нагрузкой
Добавлено: Пн окт 11, 2010 17:00:30
iver88
Здравствуйте люди добрые , помогите пожалуйста, мне надо собрать схему управления насосом, на м.к ( pic16f84a-628a) таким образом чтобы насос работал 10 минут а потом отключался на 20 минут и так всё время, провда желатель но с индекацией, заранее благодарен за содействие.

Re: Временное управление нагрузкой
Добавлено: Пн окт 11, 2010 17:39:55
zhu4er
iver88 писал(а):Здравствуйте люди добрые , помогите пожалуйста, мне надо собрать схему управления насосом, на м.к ( pic16f84a-628a) таким образом чтобы насос работал 10 минут а потом отключался на 20 минут и так всё время, провда желатель но с индекацией, заранее благодарен за содействие.

параметры насоса - сколько кВт, сколько фаз, почему именно МК типа PIC? Какая индикация должна быть?
Re: Временное управление нагрузкой
Добавлено: Пн окт 11, 2010 17:44:57
iver88
дело вот в чём, навос однофазны . но не в нём дело ,а в том что у меня всего два дня на это и прогроматор есть только для пиков и сами пики только 64-й и 628 , силовая часть уже готова ,
надо именно схему и прошивку для мк , а индекация насемисегментных индекаторах , с общим катодом или анодом , и инетесмотрел нотам всё не то.
Re: Временное управление нагрузкой
Добавлено: Пн окт 11, 2010 18:34:46
Soir
iver88 писал(а):Здравствуйте люди добрые , помогите пожалуйста, мне надо собрать схему управления насосом, на м.к ( pic16f84a-628a) таким образом чтобы насос работал 10 минут а потом отключался на 20 минут и так всё время, провда желатель но с индекацией, заранее благодарен за содействие.

Уточните:
1. Какая нужна индикация - времени работы насоса, времени до включения насоса...? Сколько разрядов?
2. Нужны ли кнопки для изменения времени работы-простоя?
3. Нужны ли кнопки для ручного включения-выключения насоса?
4. Какая точность отсчета времени?
Re: Временное управление нагрузкой
Добавлено: Пн окт 11, 2010 18:45:42
iver88
по поводу индекации- желательно чтобы было видно какое время включеного состояния и выключеного выставленно, 4 разряда но можно и три.
кнопки желательны, простой-работа выставление и остановка.
Re: Временное управление нагрузкой
Добавлено: Пн окт 11, 2010 19:25:37
Soir
iver88 писал(а):по поводу индекации- желательно чтобы было видно какое время включеного состояния и выключеного выставленно, 4 разряда но можно и три.
кнопки желательны, простой-работа выставление и остановка.
В общем понятно. Сейчас набросаю схему, если устроит - завтра будет прошивка.
Re: Временное управление нагрузкой
Добавлено: Пн окт 11, 2010 21:37:11
Soir
iver88 писал(а):мне надо собрать схему управления насосом, на м.к ( pic16f84a-628a)
Схема во вложении. Вы с Proteus дружите?
Re: Временное управление нагрузкой
Добавлено: Вт окт 12, 2010 04:01:07
iver88
за схему большое спасибо, с Proteus пока не дружу (скачать не получается), и у меня маленький вопрос - а проявляющего выхода с контролера не предусмотрено?
Re: Временное управление нагрузкой
Добавлено: Вт окт 12, 2010 05:59:22
Soir
iver88 писал(а):... с Proteus пока не дружу (скачать не получается)
Жаль.
iver88 писал(а):и у меня маленький вопрос - а проявляющего выхода с контролера не предусмотрено?
Какого такого "проявляющего выхода"?
Re: Временное управление нагрузкой
Добавлено: Вт окт 12, 2010 08:46:50
iver88
я извеняюсь? сначало не увидел ? теперь дошло? управление идёт с облости D4,
Soir если сегодня получется написать программу то Вы мне просто жизнь спасёте, заранее благодарен!!!
Re: Временное управление нагрузкой
Добавлено: Вт окт 12, 2010 11:19:11
Soir
iver88 писал(а):я извеняюсь? сначало не увидел ? теперь дошло? управление идёт с облости D4,
Да, светодиод D4 имитирует включение нагрузки (реле, насоса или что там у Вас). Вместо него нужно установить ключ (транзистор + реле, или другой вариант), который будет непосредственно включать насос. Если Вы мне дадите схему силовой части - я дорисую ее на схеме и, при необходимости, скорректирую прошивку.
iver88 писал(а):Soir если сегодня получется написать программу то Вы мне просто жизнь спасёте, заранее благодарен!!!
Не спешите писать завещание.

Прошивка практически готова. Если бы у Вас был установлен Proteus, я мог бы дать Вам ее сейчас для прогонки. Возможно будут замечания или пожелания. А так Вам придется поверить мне на слово, что она рабочая.
Можете изготавливать плату. Если есть вопросы по конкретным деталям - задавайте. Скажу сразу, что под МК предусмотрите панельку.
Re: Временное управление нагрузкой
Добавлено: Вт окт 12, 2010 14:32:02
Soir
iver88 писал(а):..Soir если сегодня получется написать программу то Вы мне просто жизнь спасёте...
Получилось.
Во вложении прошивка - файл Timer_10_20.hex, файл для отладки в Proteus - Timer_10_20_test.DSN (только для отладки и демонстрации), и схема устройства в том же Proteus - Timer_10_20.DSN, она такая же, как я выкладывал ранее.
Так же там находится описание работы устройства - файл Manual.doc.
Что не так - пишите, поправлю.
Re: Временное управление нагрузкой
Добавлено: Вт окт 12, 2010 16:02:49
iver88
Ну вот , я начал собирать схему, оказывается здесь схема с общим катодом, сегодня постараюсь собрать , и сразу отпешусь о результатах

Re: Временное управление нагрузкой
Добавлено: Вт окт 12, 2010 16:22:39
Soir
iver88 писал(а):оказывается здесь схема с общим катодом
Если нужно - сделаю для индикаторов с общим анодом, только придется вносить изменения в схему.
Re: Временное управление нагрузкой
Добавлено: Вт окт 12, 2010 16:32:17
iver88
да нет спасибо ,я индекаторы нашол и перепоял под динамическую индекацию, есть такой вопрос , у меня есть два контролера - один стои в схеме чясов а другой почемуто не прошивается , так вот можноли его оживить как то ? я пользуюсь is-prog? может настройки как то не так выставил7
Re: Временное управление нагрузкой
Добавлено: Вт окт 12, 2010 16:57:06
Soir
iver88 писал(а):...я пользуюсь is-prog? может настройки как то не так выставил7
Вот здесь
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 38#p570838 выкладывал свои настройки для ic-prog. Может пригодятся.
Re: Временное управление нагрузкой
Добавлено: Вт окт 12, 2010 17:00:45
iver88
вопрос по схеме- 4-я и 15-я нога мк пустые ? и что за вывод key?
Re: Временное управление нагрузкой
Добавлено: Вт окт 12, 2010 18:18:45
Soir
iver88 писал(а):вопрос по схеме- 4-я и 15-я нога мк пустые ?
Да. Выводы 4 и 5 МК свободные.
iver88 писал(а):и что за вывод key?
KEY - вывод 3 МК соединен с резистором R9 и катодами D1-D3. Это вход от кнопок управления.
Re: Временное управление нагрузкой
Добавлено: Вт окт 12, 2010 19:27:51
iver88
все понял, делаю дальше
Re: Временное управление нагрузкой
Добавлено: Вт окт 12, 2010 22:33:08
iver88
схема собрана ,но работать не хочет, мк рабочий, питание есть ,сегменты подключены правельно, а
никаких эмоций нет, в чём проблема не знаю , и в проеусе она оже не работаеЮ пишет три ошибки.