Страница 1 из 1
Измерение 3-фазного тока
Добавлено: Ср дек 08, 2010 23:17:37
<ALEX>
Доброго времени!!!
Подскажите, плиз, как мне переменный ток измерить постоянным амперметром
Re: Измерение 3-фазного тока
Добавлено: Пт дек 10, 2010 00:37:55
Andrei__
если шунт выносной то цепляй диодный мост на прибор и к шунту его а шунт а цепь.а при чём 3 фазы?
Re: Измерение 3-фазного тока
Добавлено: Сб дек 18, 2010 17:13:40
Andy61
Амперметром просто не выйдет.
На каждую фазу по трансформатору тока, вторички тр-в - на диодные мосты и нагрузить на резисторы 300-500 Ом 2 Вт, мерить на резисторах вольтметром пост. тока и пересчитывать ...
По этому-же принципу выпкскались щитовые приборы серии "Ц" Ц330 и пр.
PS.Ставить шунты , а потом мост не выйдет, т.к. падение на шунтах 75-150 мВ, переход диода не откроется...