Страница 1 из 2
Задержка выключени нагрузки
Добавлено: Ср фев 09, 2011 22:21:09
mezon
http://www.radiokot.ru/circuit/digital/home/10/Всем привет.Делал схемку -Задержка выключения нагрузки-автор Бегемот.что-то она у меня не пашет.Для примера -подаю напругу на стабилизатор и замыкаю пинцетом выводы оптотранзистора(имитирую подачу напряжени управления),реле сработало,нопотом не отпускает, хотя пинцетик убран сразу.Поставил электролит 47 микр ,но результат тот же.
http://www.radiokot.ru/circuit/digital/home/10/01.gif(извините не смог схемку отобразить)
может кто подскажет где мина?
Re: Задержка выключени нагрузки
Добавлено: Ср фев 09, 2011 23:01:52
Lexiy
Если с пинцета схема запускается, то похоже что собрано правильно. Остается - времязадающий конденсатор разряжается слишком медленно. Померьте на нем напряжение. Должно падать. Коротните резистором на 10 ком. По идее должно отключиться. Если да то подберите резистор поменьше.
Re: Задержка выключени нагрузки
Добавлено: Ср фев 09, 2011 23:17:15
Stalker007
А сколько времени ждали? Даже при 47мкрФ отключаться должно через минуту или чуть больше.
Re: Задержка выключени нагрузки
Добавлено: Чт фев 10, 2011 00:44:16
mezon
ждал минут тридцать, а напругу сейчас гляну. Первый кондер видимо имел утечку.так как при замыкании реле включалось,а при отключении мгновенно выключалось.Поставил другой, сним не отключается.Напряжение на кондере держится постоянно 4.7 вольта,если кондер убираю-4.83.
Питание на стабилизатор 15 вольт.
Re: Задержка выключени нагрузки
Добавлено: Чт фев 10, 2011 00:45:19
mezon
Да,резистор 10 к результата не дал. напруга таже.
Re: Задержка выключени нагрузки
Добавлено: Чт фев 10, 2011 11:49:54
Stalker007
Замеряйте напряжение на входах и выходе DD1.1
Re: Задержка выключени нагрузки
Добавлено: Чт фев 10, 2011 14:29:57
mezon
Напряжение на входе (1,2) 5.31в, на выходе 0.42 вольта,реле сработало.
Не много ли на входе?
Re: Задержка выключени нагрузки
Добавлено: Чт фев 10, 2011 18:16:57
Stalker007
mezon писал(а):Не много ли на входе?
Скорее мало, при закрытом оптроне там должно быть близко к питанию, т.е. 12В. Но это на работу влиять не должно, раз на выходе 0,42В.
Не совсем понял когда "реле сработало". Я не телепат, если можно, то поподробней излагайте.
Re: Задержка выключени нагрузки
Добавлено: Чт фев 10, 2011 19:55:08
mezon
Дело в том,что при начале измерения(касании щупами тестера минуса и выводо 1,2) реле срабатывает.Если напряжение мало,следует уменьшить резистор на 3к?
Re: Задержка выключени нагрузки
Добавлено: Чт фев 10, 2011 20:03:16
Stalker007
mezon писал(а):следует уменьшить резистор на 3к
Совсем не обязательно, он свою функцию выполняет, разве что из соображений большей помехоустойчивости.
Непонятно другое, почему не выключается потом. Получается что ток вытекающий из входа DD1.2, больше чем ток через резистор в 2MOm.
Я ещё не понял про 10кОм
mezon писал(а):резистор 10 к результата не дал.
где именно он его не дал?
Если вместо 2Мом - то это вообще маразм, можно объяснить только пробоем входа DD1.2.
Попробуйте просто всё включить и не замыкать оптрон. Включится ли реле само через некоторое время?
Re: Задержка выключени нагрузки
Добавлено: Чт фев 10, 2011 20:14:19
mezon
Резистор 3к типа млт 0.125 ватта заменил на другой такой же. Теперь напряжение на ножках 1,2 14.3в,а на 3 ножке 0.14в.При замыкании пинцетом реле срабатывает(емкость 47 мкФ),по идее должно отпустить почти сразу,но стоит реле включеное уже 5 минут.Кстати резистор который выпаял нормальный,показывает 3к.Прямо чудеса какието.
Re: Задержка выключени нагрузки
Добавлено: Чт фев 10, 2011 20:19:20
mezon
10к ,кто то из ребят предлагал попробовать.Если не замыкать оптрон принудительно,ничего не происходит,реле не включается.
Re: Задержка выключени нагрузки
Добавлено: Чт фев 10, 2011 20:22:11
mezon
Да еще при работе с включенным реле микросхема греется,не сильно но думаю это не есть гут.Реле 12в 10а сопротивление обмотки 400 ом
Re: Задержка выключени нагрузки
Добавлено: Чт фев 10, 2011 20:43:36
Stalker007
mezon писал(а):при работе с включенным реле микросхема греется,не сильно но думаю это не есть гут.
Совершенно верно. В этой схеме "забыли" поставить резистор на 1-4,7кОм (зависит от коэффициента усиления транзистора) между выходами м/с и базой транзистора. Поставьте и греться не будет.
Вот если вместо 2МОм поставить 10к, тогда, да почти сразу при 47мкФ, а так через полторы минуты должно примерно.
Re: Задержка выключени нагрузки
Добавлено: Сб фев 12, 2011 00:44:18
mezon
спасибо за подсказку Сталкеру
Re: Задержка выключени нагрузки
Добавлено: Сб фев 12, 2011 01:07:59
mezon
Всем спасибо
Re: Задержка выключени нагрузки
Добавлено: Сб фев 12, 2011 01:37:39
Stalker007
Так что, теперь всё работает как надо?
Re: Задержка выключени нагрузки
Добавлено: Чт фев 17, 2011 23:36:58
mezon
да система заработала.переделываю на семистор(вместо второго реле).
Re: Задержка выключени нагрузки
Добавлено: Вс фев 20, 2011 00:42:53
mezon
Сбрасываю переделанную схему,может кому пригодится.(lay4)
Re: Задержка выключени нагрузки
Добавлено: Вс фев 20, 2011 00:51:02
mezon
Работает отлично, оптопара АОТ137 НЕ ПОШЛА.МОЖЕТ СРАЗУ БРАКОВАННАЯ БЫЛА,заменил на PC817,ВСЕ СТАЛО НА СВОИ МЕСТА.Еще раз спасибо за помощь.