Страница 1 из 1

Гашение броска тока в разрыве индуктивной нагрузки

Добавлено: Пт мар 11, 2011 12:30:39
ЙаД
Подскажите, пожалуйста. Нужно разрывать цепь постоянного (или переменного) тока -110 (или ~220) вольт с нагрузкой из кучи релюшек и контакторов. Естественно, контакт реле, которое разрывает цепь, не выдерживает и сгорает в муках от дуги. Ситуацию немного спасает последовательное включение контактов разрывного реле, но хотелось бы снизить бросок тока. Спасёт ли что-нибудь типа снаббера, включённого параллельно контактам разрывающего реле? Как расчитать этот снаббер?

Re: Гашение броска тока в разрыве индуктивной нагрузки

Добавлено: Пт мар 11, 2011 14:03:26
nikola1971
Я в аппаратуре(аудио) с мощными трансами ставил параллельно контактам "включателя" 0,01мкФХ630.Обгарания прекратились.
Саму первичную обмотку так же шунтировал RC-цепью.

Re: Гашение броска тока в разрыве индуктивной нагрузки

Добавлено: Сб мар 12, 2011 13:31:55
Alex Zorg
Старо как мир, но если индуктивная нагрузка в цепи постоянного тока, то можно параллельно с нагрузкой включить диод во встречном направлении по отношению к источнику питания. После разрыва цепи ток самоиндукции пойдет через диод.