грозозащита для LAN
Добавлено: Пн май 16, 2011 13:50:15
tigra-nsk
Подумал я над такой хренью: если на обоих концах витой пары поставить на каждый канал по оптопаре, будет ли это являться грозозащитой?
И если будет, то не могли бы вы мне помочь в реализации сего девайса?
Re: грозозащита для LAN
Добавлено: Пн май 16, 2011 14:21:20
Goldsmith
Если пара будет гальванически изолирована с обеих сторон, каким образом в нее будет поступать электрический сигнал? Да и сомнительно, что грозовой разряд не пробьет небольшой зазор между выводами оптрона.
Если грозозащита актуальна, попробуйте реализовать ее на разрядниках или варисторах. А еще лучше, если внешняя линия будет оптоволоконной, это сейчас не так уж дорого.
Re: грозозащита для LAN
Добавлено: Пн май 16, 2011 20:38:51
tigra-nsk
дык в том-то и проблема, что единственный вариант - это витая пара. 50-60 метров в воздухе болтаться будет =( Вот и встала проблема грозозащиты.
Re: грозозащита для LAN
Добавлено: Пн май 16, 2011 20:58:43
qwerky
оптопары не спасут. Нормальная грозозащита - газовые разрядники + мощные TVS, желательно вынесенные подальше от устройства чтобы не зафигачило разрядной дугой по плате (можно смонтировать отдельным блоком на линии).
Re: грозозащита для LAN
Добавлено: Пт май 20, 2011 15:17:47
Av4arik
Обычный экранированный категории 5e у меня еще ни разу не пробивало молнией....
Re: грозозащита для LAN
Добавлено: Вс май 22, 2011 07:40:45
As
У известных мне сетевух, работающих по витой паре или коаксиалу, входы и выходы трансформаторные, т.е. гальваническая развязка обеспечена... Большинство устройств грозозащиты представляют собой набор разрядников, закорачивающий ток грозового разряда на землю... Для минимальной защиты будет достаточна схемка, что используется в бесперебойниках APC. Там просто набор диодов и мощный стабилитрон... Если нужна бОльшая надёжность, можно взять за основу схемы защиты аппаратуры связи, доработав с учётом разницы в полосе частот...
Re: грозозащита для LAN
Добавлено: Вс май 22, 2011 16:34:23
Aheir