Имеется у меня кондиционер с выгоревшими "мозгами" и полностью рабочей холодильной частью. В данный момент прибор используется, но регулировка температуры в помещении производится методом втыкания-вытыкания из розетки, это естественно не очень удобно. Два года так уже работает.
Достался мне некоторое время назад весьма умный преобразователь частоты с набором плат расширения для подключения различных приблуд (датчиков температуры, энкодеров и прочего). В преобразователе можно задавать программы по показаниям датчиков. Я подумал, что он вполне может стать "мозгами" кондиционера.
Вопрос возник насчет совместимости компрессора и преобразователя. Естественно можно настроить преобразователь, чтобы на выходе было 50Гц и запрограммировать тупо включаться-выключаться в некотором интервале температур с датчиков, но меня заинтересовало его свойство менять частоту тока (а следовательно и скорость двигателя). Собственно вопрос: как отнесется компрессор к такому издевательству над собой? Ведь имеются же в природе т.н. "инверторные кондиционеры". Разумеется до запредельных скоростей его разгонять я не собираюсь, диапазон планирую 30-60 Гц. Заранее спасибо за ответы.
Re: Вопрос по кондиционеру
Добавлено: Ср сен 28, 2011 17:08:22
rojan
Спалите компрессор - вот и все. Компрессор должен работать в режиме старт-стоп. Это аксиома.
Re: Вопрос по кондиционеру
Добавлено: Пт сен 30, 2011 10:20:13
les1982
Да спалить то не спалит. В обычных кондеях движки такие же как и в холодильниках стоят. Те регулировать их никак вк.выкл вот и все.
Re: Вопрос по кондиционеру
Добавлено: Пт сен 30, 2011 17:50:28
rojan
Но топикстартер хочет управлять компрессором при помощи частотника

Re: Вопрос по кондиционеру
Добавлено: Пт сен 30, 2011 17:52:12
les1982
rojan писал(а):Но топикстартер хочет управлять компрессором при помощи частотника

ну отклонения частоты +/- 10 герц ему пофигу. А на других он просто не заведется
Re: Вопрос по кондиционеру
Добавлено: Пт сен 30, 2011 18:03:15
rojan
А вы сами-то работали с частотниками? Стартует-то он плавно!!!

Re: Вопрос по кондиционеру
Добавлено: Пт сен 30, 2011 18:05:46
les1982
rojan писал(а):А вы сами-то работали с частотниками? Стартует-то он плавно!!!

Кто плавно ? Двигатель в компрессоре кондея ? Не замечал у самого стоит хитачи
Звук там на всех режимах одинаков.
Re: Вопрос по кондиционеру
Добавлено: Пт сен 30, 2011 18:08:47
rojan
А при чем тут кондер?
Чот вы невнимательно читаете мои ответы - я писал про частотник (частотный преобразователь, если полно).
Именно частотник и стартует плавно, что-то я не видел частотники, которые сразу влупляют на выход весь период.
Re: Вопрос по кондиционеру
Добавлено: Вт окт 11, 2011 01:07:40
R0MAN
Рискнул-таки и подключил компрессор к частотнику. Запуск происходит плавно, но уверенно, без рывков и застопориваний. Насчет работы на пониженных частотах: во-первых пришлось экспериментально узнавать минимальную частоту вращения, при которой начинает морозить (видимо при слишком малой производительности газообразный хладагент успевает пройти через капилляр и давление оказывается слишком малым для конденсации в жидкость), а во-вторых настраивать параметры компенсации выходного напряжения в зависимости от частоты, так как двигатель - нагрузка индуктивная (настраивал так, чтобы ток при работе на более низкой частоте был ниже номинального при номинальной частоте, чтобы избежать перегрева, так как компрессор охлаждается хладагентом, поступающим на вход, а его станет меньше). Во время этих манипуляций чуть не сжег двигатель - спасло тепловое реле. Так же следует обратить внимание на механический резонанс. На некоторых частотах возникают очень сильные вибрации, поэтому в частотнике в настройках следует исключить длительную работу на таких частотах (частоты определяются методом научного тыка). В принципе эксперимент удался, компрессор в связке с частотником успешно работает уже неделю без выключений (включен на обогрев, разумеется

) Производительность плавно меняется в зависимости от изменения температуры в комнате, чего я собственно и добивался.
Re: Вопрос по кондиционеру
Добавлено: Пн окт 17, 2011 11:24:06
Upgrader
Я боюсь последствием этого будет снижение эффективности работы, а не повышение. Не пробовали измерять разницу температур и собственно соответствующее энергопотребление?
Re: Вопрос по кондиционеру
Добавлено: Пн окт 17, 2011 18:36:03
R0MAN
При ручных настройках преобразователя частоты (тех, что я подбирал экспериментально) заметно снижался КПД, так как ПЧ управлял частотой и напряжением по заданой мною и весьма не оптимальной программе (режим работы В/Гц), но потом я углубился в чтение инструкции и обнаружил режим векторного управления. Насколько я понял, в этом режиме ПЧ поддерживает заданную скорость вращения независимо от нагрузки на двигатель и сам подбирает необходимую частоту и ток через обмотки. На первый взгляд электропотребление оптимизировалось, однако пока с полной уверенностью сказать не могу. Контрольный прогон через счетчик смогу провести только весной, сейчас уже включили отопление.
Re: Вопрос по кондиционеру
Добавлено: Пн окт 17, 2011 18:49:56
Borodach
Можно найти терморегулятор от обычного холодильника, настроить его на нужную температуру и запитать через него свой кондей.
Датчик лучше поставить не далеко от дефлектора, чтобы не слишком затягивалось выключение устройства ... .

Re: Вопрос по кондиционеру
Добавлено: Чт окт 20, 2011 23:34:54
java
Спалишь свой кондей в лёхкую, поверь моему многолетнему опыту.Нужно поставить любой терморегулятор с вкл\выкл и настройкой температуры с промежутком 18-22 градуса и дифференциалом не меньше 2 градуса.
Re: Вопрос по кондиционеру
Добавлено: Сб окт 22, 2011 13:14:26
rojan
Пусть палит - авось научится слушать других...
Re: Вопрос по кондиционеру
Добавлено: Сб окт 22, 2011 20:51:53
java
Да жалко, компрессор денег стоит, и замена не меньше.
Re: Вопрос по кондиционеру
Добавлено: Пн окт 31, 2011 15:39:11
kolobok0
R0MAN писал(а):....во-вторых....
а в третьих - не забывайте обеспечивать статичный и динамичный режим работы компрессора - в частности возврат масла. т.е. тупо вот так вот - у вас даст клина. возможно даже немного подышит и поработает...что делать - для возврата масла необходимо периодически давать про..аться - давать полные обороты. как часто - то уже мануалы и конструктив зависит.
удачи вам
(круглый)
Re: Вопрос по кондиционеру
Добавлено: Вт дек 20, 2011 21:59:28
kleo
А температура воздуха изменилась? та что дует из кондёра.
Температура кипения та не изменилась, изменилась только скорость(количество) хол-та поступающиго в испаритель.
Вообще такие кондиционеры существуют инверторные называются, но там двигатель другого типа да и цена неоправданно высокая как для сплита.
Re: Вопрос по кондиционеру
Добавлено: Вс фев 05, 2012 01:08:31
Kest89
rojan писал(а): Компрессор должен работать в режиме старт-стоп. Это аксиома.
А как же инверторное управление эл.дв. компрессора
Re: Вопрос по кондиционеру
Добавлено: Вс фев 05, 2012 01:16:39
Upgrader
Kest89 писал(а):А как же инверторное управление эл.дв. компрессора
Наверное имеется ввиду что инверторные на это рассчитаны и работают оптимально... А те - нет.
Re: Вопрос по кондиционеру
Добавлено: Вс фев 05, 2012 01:20:31
Kest89
Проверьте датчик температуры во внутреннем блоке (испаритель).