Страница 1 из 1

Число-импульсный генератор... помогите разобраться

Добавлено: Пт дек 09, 2011 10:36:53
mig192
Приветствую участников данного форума!)

Суть вопроса:

Планирую сделать цифровой узел преобразующий входной параллельный код (одна декада) в соответствующее число последовательных импульсов (от 0-го до 9того) - по сути числоимпульсный генератор.

В общем генератор запускается простым ключом, и пока на входе присутствует напряжение, генератор должен работать в автоколебательном режиме, те перезапускаться после конца очередного цикла.

На рисунке указал примерно как он должен работать. В начале очередного цикла в момент t0 должно происходить автоматическое считывание вход. кода из регистра.

есть небольшие наброски как все это делать, очевидно: нужна схема запуска, 2 декадных счетчика - один для счета импульсов, другой для цикла, регистр, схема формирования вых сигнала (по сути пропускаем сигнал с ГТИ до тех пор пока сч. импульсов не обнулится)но все это связать и сделать так чтобы работало не получается - не хватает опыта(

Прошу Вас помочь разобраться с схемой, если не затруднит..
а так же не могу понять как по первому такту работы в цикле записать данные с регистра в счетчик те что для этого нужно...

рисунок прикреплен ниже

Re: Число-импульсный генератор... помогите разобраться

Добавлено: Пт дек 09, 2011 11:09:07
МитяРа
Как вариант, возьми реверсивный счётчик ИЕ6, если надо не декадный а 16-ти разрядный, то берёшь ИЕ7..
В него загружаешь свой код и тактируешь импульсами на вычитание, как только он досчитает до нуля - появится сигнал переноса..
Этот сигнал используешь для перезагрузки счётчика..
Как-то так..
Почитай пока про этот счётчик, вопросы будут - задавай..

Re: Число-импульсный генератор... помогите разобраться

Добавлено: Пт дек 09, 2011 12:17:58
Котёнок.
В свое время тоже такой генератор делал на К155ИЕ7 хотя если полазить по интернету, то можно и на КМОП найти. Получается не сложнее.
http://radionet.com.ru/shem/shem444.html

Изображение

Re: Число-импульсный генератор... помогите разобраться

Добавлено: Пт дек 09, 2011 14:24:25
mig192
МитяРа писал(а):Как вариант, возьми реверсивный счётчик ИЕ6, если надо не декадный а 16-ти разрядный, то берёшь ИЕ7..
В него загружаешь свой код и тактируешь импульсами на вычитание, как только он досчитает до нуля - появится сигнал переноса..
Этот сигнал используешь для перезагрузки счётчика..
Как-то так..
Почитай пока про этот счётчик, вопросы будут - задавай..
спасибо за совет вам, прочитал про эти счетчики..
возникли вопросы по реализации: как организовать работу схемы так чтобы после включения на первом такте работы в цикле код считывался счетчиком со входов, и потом в следующих циклах...
как я понимаю для ИЕ6 для этого нужно подать низкий уровень сигнала на вход записи, так вот как это организовать?