Страница 1 из 1

Силовой шкаф управления печами

Добавлено: Чт янв 12, 2012 20:36:56
ServantWooD
Подскажите советом пожалуйста.
Есть купленный силовой блок собранный на заводе СБ3Ф60Н3
В него входит:
Симистор ТС142-80 3шт.;
БУС1-В01 (блок управления симисторами) :
Однофазный блок управления симисторами.
Детектор "0".
Управление 7...24В.
Выходной ток 1А.
Коммутируемое напряжение ~ 30…~ 380 В.
Диапазон температур эксплуатации -20...+40°С.
Требует согласования.

Включено это всё по указанному примеру :
1.JPG
(32.89 КБ) 771 скачивание
Итог : Сгорел БУС1-В01 после 3 сек .включения шкафа
bus3.gif
(43.42 КБ) 414 скачиваний
обратите внимание монтажники пользовались схемой указанной на коробке ( взорвались все симисторы и выгорели дорожки одним словом ,,уголёк,,)
Управляющие провода на всех Симисторах ТС142-80 отгорели
Но в документации к этому блоку СБ3Ф60Н3 приведена схема :
2.JPG
(32.74 КБ) 472 скачивания
, где подключение фазы и нагрузки наоборот по другому.
Примерная схемка структурки БУС1-В01 :
3.JPG
(39.91 КБ) 717 скачиваний
Подскажите по каким существующим причинам может привести к такому случаю.

Re: Силовой шкаф управления печами

Добавлено: Чт янв 12, 2012 22:05:59
MAVr 34
Схемы обсалютно одинаковые и соответствуют той что нарисована на приборе. Возможно что симисторы были бракованы или неправильно подключли нагрузку, в итоге получили межфазное замыкание с выгоранием всего. А возможно неисправность нагрузки :dont_know:

Re: Силовой шкаф управления печами

Добавлено: Сб янв 14, 2012 07:53:22
SeregaT
Печь индукционная что-ли? Или это всётаки спирали?

Re: Силовой шкаф управления печами

Добавлено: Вт май 22, 2012 21:16:41
ServantWooD
тип - спирали
причиной послужил неправильный монтаж симисторов :
слишком маленький зазор был между управляющим и катодом где то 1 мм - пробило (в комплекте слишком большие шайбы были ).
Монтаж следующих блоков уже с дополнительными изоляционными прокладками произошел

Re: Силовой шкаф управления печами

Добавлено: Вт май 22, 2012 21:29:44
MAVr 34
1мм и пробило? :shock:

Re: Силовой шкаф управления печами

Добавлено: Вт май 22, 2012 22:17:52
ServantWooD
возможно чуть меньше:)

Re: Силовой шкаф управления печами

Добавлено: Вт май 22, 2012 22:54:39
MAVr 34
Очень странно. Я иной раз во время экспериментов кембрики не одеваю и все нормально. А так, кембрик на управляющий и на вывод рядом (типа катод).