Контроль наличия анодного напряжения. Нужны идеи.

Добавлено: Пт фев 24, 2012 07:31:55
Vasilii
На работе имеется пара установок с анодным напряжением =330В. и анодным током до 1000А. Женщинам-операторам нужно закреплять обрабатываемые изделия на подвижной рамке (она-же анод). В момент установки изделий напряжение отсутствует , НО... из-за частичной поломки контроллера или банального "залипания" контактов пускателя оно осталось :o :o :o . Приборы-индикаторы есть и работают , есть и световая сигнализация контроля напряжения , но это все успешно игнорируется :( .
Так вот : хочу сделать еще и звуковую сигнализацию нештатных ситуаций . И вот тут вылезла проблемка: нет реле , которое-бы имело катушку =330В. Пробовал-было использовать катушку на 380В. переменки -горит через 5 мин. Опторазвязку использовать не очень хочется из-за агрессивной среды .
Может кто-нибудь имеет иные варианты ? Основные критерии: надежность и наличие группы выходных контактов .

Re: Контроль наличия анодного напряжения. Нужны идеи.

Добавлено: Пт фев 24, 2012 07:42:14
bambyk
Ключевое слово-балластный конденсатор последовательно в в цепь с реле,емкость подбирается исходя из тока срабатывания реле,подробней можно глянуть тут:Бирюков С. Расчет сетевого источника питания с гасящим конденсатором. - Радио, 1997, # 5, с. 48 - 50.

Re: Контроль наличия анодного напряжения. Нужны идеи.

Добавлено: Пт фев 24, 2012 07:51:08
Vasilii
Какой конденсатор ? Напряжение постоянное.

Re: Контроль наличия анодного напряжения. Нужны идеи.

Добавлено: Пт фев 24, 2012 07:57:02
Serg-G
Любое реле постоянного тока с резистором в цепи обмотки.

Re: Контроль наличия анодного напряжения. Нужны идеи.

Добавлено: Пт фев 24, 2012 08:02:29
Vasilii
Тоже думал . Но из того что есть в наличии : токи удержания достигают 100мА. Нужна большая мощность резистора.
Вообще не пойму : напряжение : постоянка 330В , катушка на переменку 380В. : нагрелась и перегорела за 5-6 минут . По идее не должна.

Re: Контроль наличия анодного напряжения. Нужны идеи.

Добавлено: Пт фев 24, 2012 08:07:40
bambyk
Упс тупанул по постоянке,анодное же :oops: ,а если реле будет управлять оптопара через ключ? То есть реле скажем 12 Вольтовое питается от источника питания 220-12В (думаю 220 не проблема?) а анодное через резистор на светодиод оптопары,оптопара чисто для гальванической развязки если это не критично можно без нее,через резистор сразу на ключ.Да,еще как вариант, я бы попробовал включить реле через цепочку диодов включенных последовательно кол.во подобрать экспериментально.

Re: Контроль наличия анодного напряжения. Нужны идеи.

Добавлено: Пт фев 24, 2012 08:11:52
Serg-G
Vasilii писал(а):...... нагрелась и перегорела за 5-6 минут . По идее не должна.

Должна. А зачем такое мощное, 100 мА? Что нибудь маленькое, вместе с резистором эпоксидкой залить.

Re: Контроль наличия анодного напряжения. Нужны идеи.

Добавлено: Пт фев 24, 2012 08:16:02
Vasilii
Да уж . Видать придется использовать оптопару . Хотелось-бы использовать для питания контролируемое напряжение.
Из напряжений есть : переменка : 380 , 220 , 110 .
постоянка : 24.
Так из того что было в наличии.

Re: Контроль наличия анодного напряжения. Нужны идеи.

Добавлено: Пт фев 24, 2012 08:17:51
bambyk
Не надо копировать предыдущее сообщение
Serg-G

Все таки попробуйте для начала через цепочку диодов.И да,просто зуммер включенный параллельно анодному не пойдет?

Re: Контроль наличия анодного напряжения. Нужны идеи.

Добавлено: Пт фев 24, 2012 08:34:35
Serg-G
Vasilii писал(а):........ есть и световая сигнализация контроля напряжения , но это все успешно игнорируется :( .........

Что то не пойму Ваших сложностей. Ну кто мешает к свету и звук прикошатить?
ps Наверное, понял :) Отключили- не отключилась- сработала сигналка, правильно?

Re: Контроль наличия анодного напряжения. Нужны идеи.

Добавлено: Пт фев 24, 2012 09:48:20
Flasher
Vasilii писал(а): катушка на переменку 380В. : нагрелась и перегорела за 5-6 минут . По идее не должна.


Должна. А если 2 катушки последовательно?

Re: Контроль наличия анодного напряжения. Нужны идеи.

Добавлено: Пт фев 24, 2012 09:51:53
Borodach
Да хоть четыре ... . :)

Re: Контроль наличия анодного напряжения. Нужны идеи.

Добавлено: Пт фев 24, 2012 09:59:51
Serg-G
А какая разница, вместо резистора обмотка греться будет. Да и реле переменного тока не стоит на постоянке использовать.
Честно говоря, не совсем понимаю трудностей ТС. Большинство ИБП, рассчитанных на ~220В спокойно от 350 постоянки будут работать.Ну и подключай к нему сирену.

Re: Контроль наличия анодного напряжения. Нужны идеи.

Добавлено: Пт фев 24, 2012 21:53:21
Vasilii
bambyk писал(а):Все таки попробуйте для начала через цепочку диодов.И да,просто зуммер включенный параллельно анодному не пойдет?

Нет , не пойдет . Там еще один параметр будет (решается легко) .
Все все правильно поняли : должно звенеть только при аварийной ситуации , которая чревата. Ну и кратковременно при пуске как проверка и предупреждение.
ИБП это уже слишком жирно . Кроме того установка - источник очень интенсивных искровых разрядов в широком диапазоне частот .Это для ИБП не есть хорошо , долго не протянет.
Моя проблема вот в чем : думаю прошел мимо оригинального , несложного и эффективного устройства.
Пока прорабатываю оптопару .

Re: Контроль наличия анодного напряжения. Нужны идеи.

Добавлено: Сб фев 25, 2012 18:36:52
As
Сам лично в прошлом году разломал штук пять реле с обмотками на 220 вольт постоянного тока. Так что такие реле есть, а значит, и на 330 их использовать можно - гасящий резистор будет вполне разумной мощности. Кстати, и использовались мои реле почти аналогично - контролировали анодное напряжение в ламповом трансляционном усилителе... Контакты были ампер на десять, наверное...

Re: Контроль наличия анодного напряжения. Нужны идеи.

Добавлено: Сб фев 25, 2012 19:05:38
Vasilii
А подробнее тип реле ? Мне нужно минимальной мощности , чтобы гасящий резистор имел разумную мощность. На 330В. что-то не находится :( .

Re: Контроль наличия анодного напряжения. Нужны идеи.

Добавлено: Сб фев 25, 2012 19:12:02
kotpalych
Как вариант генератор на неонке: Изображение
Вместо наушника можно трансформатор , а дальше любой усилитель.

Re: Контроль наличия анодного напряжения. Нужны идеи.

Добавлено: Сб фев 25, 2012 21:15:32
FRIM@N
Любое реле с малым током удержания и балстным резю использовать как промежуточное для основного, или использовать самодельное герконное - тут вообще полная свобда, можно изготовить на любое напряжение.

Re: Контроль наличия анодного напряжения. Нужны идеи.

Добавлено: Вс фев 26, 2012 09:44:45
Vasilii
FRIM@N писал(а): использовать самодельное герконное

Не знаю как рассчитать катушку :oops: .

Re: Контроль наличия анодного напряжения. Нужны идеи.

Добавлено: Вс фев 26, 2012 17:16:52
FRIM@N
Взять любую катушку (пер. ток) рассчитаную на 220-380 ,вставить в нее часть сердечника с просверленным отверстием в которое вставлен геркон, большинству для замыкания нужно очень слабое маг.поле -- катушка на 380 , даже если ее включить на 220 это обеспечит.