Smart-UPS SC1000 неправильный замер уровня нагрузки
Добавлено: Пт июл 20, 2012 16:33:29
MRTR
Smart-UPS SC1000 некорректно замеряет уровень нагрузки.Пользуюсь программой UPSdiag, при подключении нагрузки ~ 700 Вт уровень в программе скачет от 20% до 70%, если начать калибровку, она сбивается. С другими программами то же самое. Прошу подсказать специалистов, где искать проблему. Батареи новые.
Re: Smart-UPS SC1000 неправильный замер уровня нагрузки
Добавлено: Пт июл 20, 2012 17:38:56
POS_troi
Что за нагрузка?
Re: Smart-UPS SC1000 неправильный замер уровня нагрузки
Добавлено: Пт июл 20, 2012 19:06:35
MRTR
Нагрузка чисто активная (фен), всегда использую его при калибровке.
Re: Smart-UPS SC1000 неправильный замер уровня нагрузки
Добавлено: Сб июл 21, 2012 08:20:48
nik-as
Чисто ли активная, в фене ещё коллекторный движок есть. Как на счёт помех от него?
А нет ли в фене терморегулятора на симисторе?
Re: Smart-UPS SC1000 неправильный замер уровня нагрузки
Добавлено: Сб июл 21, 2012 09:24:58
MRTR
Основная нагрузка в фене - нагреватель. Я им всегда нагружаю ups-ы при калибровке, замер шёл как надо.
Re: Smart-UPS SC1000 неправильный замер уровня нагрузки
Добавлено: Сб июл 21, 2012 09:32:13
nik-as
UPS UPSу рознь, попробуй просто спираль подключить, или лампочку.
Re: Smart-UPS SC1000 неправильный замер уровня нагрузки
Добавлено: Сб июл 21, 2012 14:22:15
MRTR
Хорошо, спасибо, попробую.