Smart-UPS SC1000 неправильный замер уровня нагрузки
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: Пт июл 20, 2012 16:31:36
Smart-UPS SC1000 некорректно замеряет уровень нагрузки.Пользуюсь программой UPSdiag, при подключении нагрузки ~ 700 Вт уровень в программе скачет от 20% до 70%, если начать калибровку, она сбивается. С другими программами то же самое. Прошу подсказать специалистов, где искать проблему. Батареи новые.
- Реклама
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: Пт июл 20, 2012 16:31:36
Нагрузка чисто активная (фен), всегда использую его при калибровке.
Чисто ли активная, в фене ещё коллекторный движок есть. Как на счёт помех от него?
А нет ли в фене терморегулятора на симисторе?
А нет ли в фене терморегулятора на симисторе?
Творчество оно для того и нужно чтобы творить!
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: Пт июл 20, 2012 16:31:36
Основная нагрузка в фене - нагреватель. Я им всегда нагружаю ups-ы при калибровке, замер шёл как надо.
- Реклама
UPS UPSу рознь, попробуй просто спираль подключить, или лампочку.
Творчество оно для того и нужно чтобы творить!
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: Пт июл 20, 2012 16:31:36