Страница 1 из 1
Как проверить интерфейс RS 485 (422/232)?
Добавлено: Ср июл 25, 2012 21:32:18
PE3EPB
Доброго времени суток всем!
Не знаю куда пристроить свой вопрос, решил что здесь более уместно.
Подскажите, пожалуйста, существует ли какая-нибудь методика проверки работоспособности (на устройстве, не на компьютере) портов RS232 (485/422)? То есть можно ли что-то померить мультиметром (сопротивление, частота, ёмкость, напряжение или ток) и однозначно заключить "рабочий" "не рабочий".
Заранее спасибо!
Re: Как проверить интерфейс RS 485 (422/232)?
Добавлено: Ср июл 25, 2012 22:00:46
A255
Нельзя.
Мультиметром можно вызвонить лишь обрыв/кз линии, присутствие в ней земли/ посторонней напруги. Сам интерфейс мультиметром нереально проверить. Да кстати, и отличаются они друг от друга как сазан от фазана, а вы свалили всё в кучу.
Есть тестеры интерфейсов, но стоят они как самолёт, начальная цена простейших около 300$.
Есть и другой вариант - фирма "СПБ Логика" (и ещё "Взлёт", если не путаю) выпускает соответствующие адаптеры по умеренным ценам и бесплатно раздаёт софт для них, но вам потребуется компьютер, чтобы подключиться через адаптер к прибору.
Re: Как проверить интерфейс RS 485 (422/232)?
Добавлено: Ср июл 25, 2012 22:25:36
maks14
только сейчас увидел что не на компе....
а что за устройство?..
Re: Как проверить интерфейс RS 485 (422/232)?
Добавлено: Ср июл 25, 2012 22:43:15
PE3EPB
maks14 писал(а):только сейчас увидел что не на компе....
а что за устройство?..
Это электросчётчик. Четыре интерфейса: 485, 232, токовая петля, оптопорт. Но для связи только 485-232: принимающая сторона другого не понимает...
Re: Как проверить интерфейс RS 485 (422/232)?
Добавлено: Ср июл 25, 2012 23:05:19
POS_troi
Осциллографом ткнуть и всё станет ясно - правда если постоянно что-то в порт гонит.
Re: Как проверить интерфейс RS 485 (422/232)?
Добавлено: Вс июл 29, 2012 20:14:39
PE3EPB
Пока что ни чего внятного не получилось. Попробуем развернуть вопрос. На счётчике имеются несколько портов для отправки данных (см. пост выше). Перед монтажом проверка портов не производилась (ну облажались ребята, бывает), поставили, энергосбыт опломбировал через какое-то время подоткнули комп для считывания данных - ни бум-бум, тишина. Отсюда сформулировалась задача проверки исправности портов. Может всё же кто-нить из супергуру сталкивался или знает специалистов, кто тестил порты. Но ведь (это уж моё понимание вопроса) на выяснении "работет-не работает" дело не кончится: надо же будет как-то выяснять причину повреждения. То ли заводской брак, то ли ошибки монтажа (эксплуатации/наладки). Тут как быть? Острота проблемы будет только нарастать со временем: счётчиков много (несколько тысяч), и все постепенно будут заменены.
POS_troi писал(а):Осциллографом ткнуть и всё станет ясно - правда если постоянно что-то в порт гонит.
Во что конкретно надо тыкать, можете, хотя бы эскизно, набросать схемки? Хотя бы для одного из портов. Пожалуйста.
Спасибо всем, кто откликнется.
Re: Как проверить интерфейс RS 485 (422/232)?
Добавлено: Вс июл 29, 2012 20:51:30
Flasher
Задача решается легко, если известно что надо посылать счетчику и что он возвращает. Подключите к компу, сделайте запрос, и считайте ответ. Нужен ком порт и какой-то простой терминал(wTerm) или самописная программа.
Re: Как проверить интерфейс RS 485 (422/232)?
Добавлено: Вс июл 29, 2012 23:12:01
demson
Там внутри оптопара идет для развязки сигналов в 232
Re: Как проверить интерфейс RS 485 (422/232)?
Добавлено: Пн июл 30, 2012 17:31:14
kolobok0
PE3EPB писал(а):...методика проверки работоспособности (на устройстве, не на компьютере) портов RS232 (485/422)...
нет не существует. как проверить - уже прозвучало выше. писюк+переходник. это самый быстрый способ ответить на ваш вопрос.
поясню почему.
тут так же выше прозвучало что фазан и сазан - разные птицы. я вам больше скажу - в разных устройствах бывают по разному реализовывают одно и то же. казалось бы стандарт - ан нет, все мы люди.
пример:
буквально недавно запускал управление инвертора через 485+модбас. вот так же посылаешь ему - а оно ни гу-гу. эти чиполино поменяли местами старший-младший байт у CRC. о как...
пока быстро на писюке, на коленке не пропихнёшь ситуацию - время потеряешь много...
удачи вам
(круглый)
Re: Как проверить интерфейс RS 485 (422/232)?
Добавлено: Сб сен 20, 2014 10:25:51
MaxML
Пробовал осциллографом. Получилась фигня, которую невозможно расшифровать. Или я неправильно пользовался осциллографом. Вообщем осциллограф с масштабом 200 mV, 5 мс, в одной клетке показал мне синусоиду (наверное наводку). По этой синусоиде иногда проскакивали выпады, небольшие по 200-300 mV (см. прикрепленное видео 0005) на
http://файлообменник.рф/h3sdsxox2cua.html
Потом поменял масштаб на 1 В и 1с. (см. прикрепленное видео 0006) на
http://файлообменник.рф/cdcm0x18w7ip.html
Потом поменял масштаб на 500 мВ и 500 мкс (см. прикрепленное видео 0007) на
http://файлообменник.рф/rn12y266w8bz.html
Вообщем осциллографом не понятно, что за сигнал, и есть ли он вообще, есть какие то скачки, но они малы 200-300 мВ. Тогда как сигнал лог. 1 должен быть наверное больше.
Re: Как проверить интерфейс RS 485 (422/232)?
Добавлено: Ср сен 24, 2014 10:52:24
nirq
Надо сначала понять, что такое "интерфейс RS 485 (422/232)".
Потом надо нарисовать схему электрическую принципиальную.
Потом сравнить со схемой то, во что тыкаем осциллографом.
Потом обозначить на схеме место, в которое тыкаем осциллографом.
Потом надо снять это всё на видео, выложить по ссылкам "скачать без смс" и задаться вопросом: кому надо?
Re: Как проверить интерфейс RS 485 (422/232)?
Добавлено: Чт окт 23, 2014 15:22:22
maxn
быстрее всего можно проверить подключившись с ноутбука через переходник USB-485 и иcпользуя програмку Modbus Poll(если используется протокол Modbus).
Только нужно знать адрес устройства и параметры порта.
на некоторых девайсах(слэйвах) це-шка показывает 2-3В на линии, так что хз.
Re: Как проверить интерфейс RS 485 (422/232)?
Добавлено: Вт май 22, 2018 17:24:55
sl-ik
Доброго дня! Нужен простой способ проверки как раз всех трех интерфейсов:
Есть три конвертера которые превращают USB в RS 485, 422 и 232, требуется быстро определить работоспособность.
Для 232 все просто, замыкаем контакты rx tx подаем в порт данные, читаем с того же порта, если совпадает значит работает. Есть ли способ аналогично проверить 422 и 485 ?
Re: Как проверить интерфейс RS 485 (422/232)?
Добавлено: Вт май 22, 2018 19:26:47
mickbell
Вторым девайсом.
Re: Как проверить интерфейс RS 485 (422/232)?
Добавлено: Пт май 25, 2018 16:41:57
sl-ik
а в 422 нельзя перемкнуть tx+ и rx+, tx- и rx-?
Re: Как проверить интерфейс RS 485 (422/232)?
Добавлено: Пт май 25, 2018 17:37:20
Ivanoff-iv
если он 4проодный - можно, просто бывает и 2проводный (полудуплекс вроде) там присоединять просто не к чему