Back ups pro 1000va
Добавлено: Ср авг 15, 2012 16:09:49
pro100dimas
Back-ups pro 1000VA. Без нагрузки работает нормально и от сети, и от АКБ, а с нагрузкой даже в 60Вт загорается перегрузка. Причём даже при работе от сети подключаю монитор, и через 2-3сек загорается Overload. АКБ новая .
Re: Back ups pro 1000va
Добавлено: Ср авг 15, 2012 16:28:05
jonpim
Ясен перец - неисправен . Либо датчик тока с обвязкой на плате , или слет прошивки (еепрома) . Иногда тотальная пропайка платы помогает.

Реле все проверить на предмет подгорания контактов .
Re: Back ups pro 1000va
Добавлено: Ср авг 15, 2012 18:22:09
pro100dimas
Спасибо кэп

Re: Back ups pro 1000va
Добавлено: Сб авг 18, 2012 09:38:14
tvorcheskiy
Электролиты на 22 мкФ все поменяй. Особенно в минусовом плече преобразователя.
Re: Back ups pro 1000va
Добавлено: Сб авг 18, 2012 21:40:10
Borodach
А новую батарею после замены "прописали" или просто заменили и всё ... ?