Страница 1 из 1

инверсия сигнала

Добавлено: Вс окт 21, 2012 16:25:31
Electro216
Добрый день.
Имеется термоконтакт (при определенной температуре размыкает контакт), так вот в продаже у нас в городе имеются термоконтакты только на размыкание.
Как сделать простую схему, чтоб при размыкании термоконтакта включалась нагрузка.
В роли нагрузки насос в отоплении на ~220 В.
Что посоветуете?

Re: инверсия сигнала

Добавлено: Вс окт 21, 2012 16:57:38
uk8amk
Реле с двумя группами контактов, одна на замыкание, другая на размыкание. Будете использовать размыкающий контакт.

Re: инверсия сигнала

Добавлено: Вс окт 21, 2012 17:03:24
Electro216
ну тогда реле будет всегда работать, что исключено.
я думаю как нить замутить схему с симистором.

Re: инверсия сигнала

Добавлено: Вс окт 21, 2012 17:12:15
Новокузнечанин
Electro216 писал(а): Имеется термоконтакт (при определенной температуре размыкает контакт), так вот в продаже у нас в городе имеются термоконтакты только на размыкание.
Как сделать простую схему, чтоб при размыкании термоконтакта включалась нагрузка.
В роли нагрузки насос в отоплении на ~220 В.
Что посоветуете?
Реле. При размыкании контакта термореле ток через обмотку реле прекращается и оно включает насос. Нормально разомкнутое реле.
Не надо никаких электронных вещей.
Просто реле!

Re: инверсия сигнала

Добавлено: Вс окт 21, 2012 17:15:45
ublhjnt
Лучше для этого применить контактный термометр, а не термоконтакт.

Re: инверсия сигнала

Добавлено: Вс окт 21, 2012 17:23:38
Electro216
С реле на крайний случай, так как не хотел чтоб реле круглосуточно работало.
Посмотрим, что еще народ предложит.
Жду еще варианты.

Re: инверсия сигнала

Добавлено: Вс окт 21, 2012 17:33:56
Новокузнечанин
Electro216 писал(а): Жду еще варианты.
А какие варианты? Реле может быть как механическим, так и электронным. На транзисторе к примеру
Просто купите по инету термореле с замыкающим контактом

Re: инверсия сигнала

Добавлено: Вс окт 21, 2012 17:56:15
Electro216
вот нашел какую то странную схему, что скажите про нее?



Рис. 4 Схемы подачи импульса запуска на симметричный тиристор

Когда в схеме (рис. 4) контакт К реле Р разомкнут, к управляющему электроду тиристорa СТ сигнал не поступает и он заперт. При замыкании контакта К на вход тиристора СТ через ограничительный резистор Ry поступает сигнал и переключает прибор в про¬водящее состояние. Будучи включенным, тиристор СТ шунтирует цепь контакта К, ограничивая ток через него.
В отличие от схемы, изображенной на рис. 4,а, в схеме на рис. 4,б контакт К нормально замкнут. При размыкании контакта К на вход тиристора СТ подается запускающий сигнал и прибор включается. Когда контакт К замкнут, вход тиристора СТ зашунтирован.

Re: инверсия сигнала

Добавлено: Вс окт 21, 2012 18:27:24
BOB51
совсем уж валерианки обкушались... мозги повыключались...
xi-xi.JPG
(30.22 КБ) 719 скачиваний
или "для крутых" - есть такая штука DS1821 в режиме термостата
а не нравится релюха - прицепи стандартное применение MOC3083 с внешним симистором (по даташиту того же MOCа)
:cry:

Re: инверсия сигнала

Добавлено: Вс окт 21, 2012 20:09:03
Enman
Можно так

Re: инверсия сигнала

Добавлено: Пн окт 22, 2012 12:25:37
Electro216
Enman писал(а):Можно так
вот это то что нужно! Спаял работает как нужно и не каких реле!!!
Всем спасибо!