Страница 1 из 2

Трансформатор ТС-40-6

Добавлено: Ср апр 02, 2008 15:37:42
ivee
добрый день
можете подсказать характеристики трансформатора
тс-40-6
а то негде немогу найти
я его к своему регулируемому блоку питания подрубил а он начинает грется с дымом от сетевой обмотки а если неподключать никчему то все нормально
такая мысль что он неможет устройство тянуть 400ма холостой ход и 1,2а максимальная нагрузка
либо кз

Добавлено: Ср апр 02, 2008 16:05:49
SeregaT
я его к своему регулируемому блоку питания подрубил а он начинает грется с дымом от сетевой обмотки а если неподключать никчему то все нормально


К какому еще блоку питания? На сколько вольт? Или это что-то типа тиристорного регулятора? (Трансы не со всеми регуляторами могут нормально работать). И в каком смысле никчему неподключать? Типа без регулятора на 220В? Или как?

Добавлено: Ср апр 02, 2008 16:30:35
ivee
вобщем попорядку
1 регулируемый лаболаторный двухполярный блок питания
2 1,25-17в 0,01-1,2а
3 это не тирристорный регулятор
4 всмысле в 220в а к выходу ничего (в холостую)

Добавлено: Ср апр 02, 2008 16:32:23
SeregaT
Так регулируемый БП постоянку наверное выдаёт???

Добавлено: Ср апр 02, 2008 16:32:39
ivee
он из 220 мне на две обмотки 17в делает
проблема в том что греется аж страшно

Добавлено: Ср апр 02, 2008 16:33:13
ivee
да

Добавлено: Ср апр 02, 2008 16:36:01
SeregaT
Так зачем транс на постоянку подключать? Они от постоянки не очень-то хорошо работают :)))

P.S. Если через транс пропустить постоянку, то это будет практически КЗ....

Добавлено: Ср апр 02, 2008 16:39:10
ivee
видать я криво объяснил
транс врубаем в пременку 220в
отнего идет 2 по 17в переменных на схему
далее в схемы выпрямляем и уже регулируем напряжение и ток

Добавлено: Ср апр 02, 2008 16:40:18
SeregaT
Так этот транс и стоит в регулируемом БП?

Тогда конечно КЗ. Может диод какой пробит, может еще что...

Добавлено: Ср апр 02, 2008 16:41:04
ivee
это сердце системы

Добавлено: Ср апр 02, 2008 16:44:11
evg
Может стоит проверить/поменять всю электронику? 2х LM317 хватит для такого блока.

Добавлено: Ср апр 02, 2008 16:45:22
ivee
пробовал отключать все
оставлял только мосты и сглаживающие кондесаторы и всеравно

Добавлено: Ср апр 02, 2008 16:46:03
SeregaT
Кстати 400 Ма холостого хода что-то слишком много для транса.

Добавлено: Ср апр 02, 2008 16:47:15
evg
Отключи это! Померь переменное напряжение на вторичке без ничего. Если всё нормально - проверяй диоды и конденсатор.

Добавлено: Ср апр 02, 2008 16:47:54
SeregaT
А когда мосты отключаешь, тогда нормально всё?
Попробуй с отключеными мостами нагрузку на транс дать.
Ну хотябы длинный кусок стальной проволоки ом на 20.

И это, 400 Ма сам намерил на трансе в холостом ходу?

Добавлено: Ср апр 02, 2008 16:49:00
ivee
дурацкий вопрос как проверить 4 кондера электролита 1000мкф 25в

Добавлено: Ср апр 02, 2008 16:49:38
ivee
без ничего все типтоп

Добавлено: Ср апр 02, 2008 16:51:03
SeregaT
ivee писал(а):дурацкий вопрос как проверить 4 кондера электролита 1000мкф 25в


Заряди их. Если заряжаются то нормально. При высыхании ёмкость падает, но КЗ небывает.

Добавлено: Ср апр 02, 2008 16:53:28
evg
Авометром/мультиметром. Или подключи мост, если не задымиться - то подключай электролиты по одному. Но скорее всего виноват мост.

Скажи хоть какой там мост? Если КЦ405 - выкинь его и поставь недорогой KBL005 (50 В, 4 А) (можно с другими последними цифрами (KBL01, KBL04, KBL06)).

Добавлено: Ср апр 02, 2008 17:03:23
ivee
из диодов кд208а