UPS 12 вольт с правильным контролем заряда-разряда АКБ
Добавлено: Сб апр 20, 2013 17:32:27
BigTankist
Уважаемые Коты! Столкнулся с необходимостью разработки низковольтного UPS. Использоваться будет АКБ 12 вольт 7 ампер-часов AGM технологии. Подскажите, плисс, схему циклического заряда, без кипячения и отсечки АКБ от нагрузки по достижении 10,8 вольт.
Re: UPS 12 вольт с правельным контролем заряда-разряда АКБ
Добавлено: Сб апр 20, 2013 17:41:25
mikes357
На первом этапе стабилизируем ток на уровне 0.1С (+/- немного можно). Как только напряжение на АБ достигает уровня 14.4 В, начинается вторая стадия - U, т.е. ЗУ должно держать это напряжение на АБ, ток при этом будет падать. При снижении тока до 0.1 от начального, АБ можно считать заряженной и использовать. Если АБ не нужна в данный момент, необходимо снизить напряжение до 13.7 - 13.8 В и поддерживать его на этом уровне, пока АБ не будет востребована.
Если полностью - то
тут , или
тут
Re: UPS 12 вольт с правильным контролем заряда-разряда АКБ
Добавлено: Пт май 10, 2013 09:14:50
Selin
Re: UPS 12 вольт с правильным контролем заряда-разряда АКБ
Добавлено: Пт май 10, 2013 11:21:16
Andrey73s
Re: UPS 12 вольт с правильным контролем заряда-разряда АКБ
Добавлено: Пт май 10, 2013 11:26:09
Selin
Andrey73s писал(а):Собрал всё работает.
А какую именно схему выбрал?
Re: UPS 12 вольт с правильным контролем заряда-разряда АКБ
Добавлено: Пт май 10, 2013 11:36:30
Andrey73s
Как-то так.