Страница 1 из 1
APC Бак 650CS
Добавлено: Сб янв 18, 2014 19:17:16
Бейн
Модель APC Back UPS CS 650 плата 640-0565A-Z REV06, одним чудесным утром он просто умер. При подключении к сети и нажатие на кнопку включения он нечего не делает. В чем может быть причина?
Re: APC Бак 650CS
Добавлено: Сб янв 18, 2014 19:35:10
Starichok51
причина в том, что он просто умер...
Re: APC Бак 650CS
Добавлено: Сб янв 18, 2014 22:06:39
Барсик
Проверьте аккумулятор.
Re: APC Бак 650CS
Добавлено: Вс янв 19, 2014 07:31:13
Бейн
АКБ в норме, он от сети должен включиться
Re: APC Бак 650CS
Добавлено: Вс янв 19, 2014 08:44:22
WandererSc
Бейн писал(а):В чем может быть причина?
Как-то столкнулся с тем что в APC Back UPS CS пропал контакт в переходном отверстии в плате

Неисправность была такой-же.
Бейн писал(а):он от сети должен включиться
не должен
Re: APC Бак 650CS
Добавлено: Вс янв 19, 2014 13:42:55
Барсик
Бейн писал(а):АКБ в норме,
Что значит "в норме" ? Нагружали его на 10 ампер и посмотрели, что при этом, напряжение на нём не менее 12 вольт?
Бейн писал(а):он от сети должен включиться
Хрен Вам! Ничего он никому не должен.
Re: APC Бак 650CS
Добавлено: Вс янв 19, 2014 16:28:49
Бейн
брал другой АКБ с рабочего ИБП, эффектов никаких! хммм... помню когда его купил и принес с магазина дамой, включил… работал нормально, но когда произошел скачек напряжения и все потухло, только потом понял что АКБ не подключено