Найдено 12 результатов

KITCat
Вт фев 10, 2015 19:29:56
Форум: Питание
Тема: ИИП на TOP249
Ответы: 27
Просмотры: 4874

Re: ИИП на TOP249

PI Expert 9.0.9
KITCat
Вт фев 10, 2015 19:10:07
Форум: Питание
Тема: ИИП на TOP249
Ответы: 27
Просмотры: 4874

Re: ИИП на TOP249

Выбирал диапазон 230В.
KITCat
Вт фев 10, 2015 18:08:16
Форум: Питание
Тема: ИИП на TOP249
Ответы: 27
Просмотры: 4874

Re: ИИП на TOP249

Привет, всем!
Хотелось бы конструктивных предложений.
Что где измерить? Что-то поменять.
Прикладываю ПП.
Изображение
KITCat
Вс фев 08, 2015 23:09:24
Форум: Питание
Тема: ИИП на TOP249
Ответы: 27
Просмотры: 4874

Re: ИИП на TOP249

zenon писал(а):кстати была как-то проблема именно из-за малого сопротивления этого резистора.
Там ток-то нужен 2-3мА примерно.
А какого рода была у вас проблема?
KITCat
Вс фев 08, 2015 23:06:43
Форум: Питание
Тема: ИИП на TOP249
Ответы: 27
Просмотры: 4874

Re: ИИП на TOP249

Конденсатор С1 стоит на плате?
Да стоит
KITCat
Вс фев 08, 2015 22:52:46
Форум: Питание
Тема: ИИП на TOP249
Ответы: 27
Просмотры: 4874

Re: ИИП на TOP249

С шунтированием более менее понятно, а почему нужно сопротивление уменьшить?
KITCat
Вс фев 08, 2015 22:02:40
Форум: Питание
Тема: ИИП на TOP249
Ответы: 27
Просмотры: 4874

Re: ИИП на TOP249

Ок. Если я правильно вас понял, то я должен проверить/увеличить ёмкости С10, С12. Наверное в большей степени С12.
KITCat
Вс фев 08, 2015 21:28:59
Форум: Питание
Тема: ИИП на TOP249
Ответы: 27
Просмотры: 4874

Re: ИИП на TOP249

Не должно по обратной связи, откуда бы там взяться? Выход нагружен на резисторы 15 Ом, и никуда больше не подключен.
Вряд ли "возбуд" мне кажется при такой схемотехнике не должно на 100Гц что-то возбуждаться.
KITCat
Вс фев 08, 2015 21:02:36
Форум: Питание
Тема: ИИП на TOP249
Ответы: 27
Просмотры: 4874

Re: ИИП на TOP249

Martin76 писал(а):А пульсация точно на выходах, а не из за подключения осциллографа?
Осциллограф имеет изолированные входы. Более того, во время измерения был отключен от сети - питался от батарейки.
KITCat
Вс фев 08, 2015 20:48:22
Форум: Питание
Тема: ИИП на TOP249
Ответы: 27
Просмотры: 4874

Re: ИИП на TOP249

Фунтик писал(а):При пульсациях в 100Гц наверное надо проверить входной электролит С9. Подпаять параллельно такой же, например.
Менял: 100МкФ, 120мкФ, последний 220мкФ. Все новые.
KITCat
Вс фев 08, 2015 16:38:20
Форум: Питание
Тема: ИИП на TOP249
Ответы: 27
Просмотры: 4874

Re: ИИП на TOP249

В не нагруженном состоянии запускается с большой разницей на выходе +27В, -38В. Может это нормально Не нормально, обмотки должны иметь сильную связь (намотаны вместе например), чтобы было одинаковое напряжение , особенно на холостом ходу. И минимальная нагрузка должна быть.
У меня в ИИП на ТОР249 ...
KITCat
Вс фев 08, 2015 16:03:52
Форум: Питание
Тема: ИИП на TOP249
Ответы: 27
Просмотры: 4874

ИИП на TOP249

Привет, усатым!!!

Собрал импульсный блок питания на TOP249.
Сердечник ETD34.
Пользовался программой PI Expert. Рассчитывал на +-27В. 2,5А.
Запустил не сразу, пришлось перематывать трансформатор.

Сейчас осталось два вопроса:

1. В не нагруженном состоянии запускается с большой разницей на ...

Перейти к расширенному поиску