Найдено 10 результатов

ailcat
Вс мар 24, 2019 12:34:41
Форум: Практика
Тема: Надежное включение реле при больших просадках напряжения.
Ответы: 25
Просмотры: 12177

Re: Надежное включение реле при больших просадках напряжения

Закрыли тему. я уже понял, что зря сюда вообще обратился.
ailcat
Вс мар 24, 2019 00:51:53
Форум: Практика
Тема: Надежное включение реле при больших просадках напряжения.
Ответы: 25
Просмотры: 12177

Re: Надежное включение реле при больших просадках напряжения

Нет, это эксплуатация (и я её представитель) хочет сильно облегчить себе жизнь - но вынуждена учитывать правила "для космодромам".
Персонал бегает не по вызовам, а по каждому сбою. Выглядит так: посмотреть на компе - сбегать передернуть выключатель, посмотреть еще - опять сбегать. Лифты при этом ...
ailcat
Сб мар 23, 2019 16:43:34
Форум: Практика
Тема: Надежное включение реле при больших просадках напряжения.
Ответы: 25
Просмотры: 12177

Re: Надежное включение реле при больших просадках напряжения

Отказ именно этой части - некритичен (неисправность может заменить пеший забег оперативного персонала. Который сейчас и применяется).
Поэтому - никто уже через 36 месяцев :)
ailcat
Сб мар 23, 2019 14:03:20
Форум: Практика
Тема: Надежное включение реле при больших просадках напряжения.
Ответы: 25
Просмотры: 12177

Re: Надежное включение реле при больших просадках напряжения

АлександрЛ
Да, неплохая идея. Но есть и попроще (простые степдауны без изоляции). Просто хотелось уйти от них на более простое (и более дешевое) решение.
А насчет НДС - не, не бухи там выёживаются. Стараниями наших налоговиков при такой схеме зачет НДСа возвращается только в следующем налоговом ...
ailcat
Пт мар 22, 2019 19:29:09
Форум: Практика
Тема: Надежное включение реле при больших просадках напряжения.
Ответы: 25
Просмотры: 12177

Re: Надежное включение реле при больших просадках напряжения

1. Реле должно разрывать цепь 400 вольт (690 амплитуды) при срабатывании. Реле больше чем на 250 - большая редкость, особенно микропотребляющие (а симистор или оптореле не катят, т.к. в отсутствие управляющего сигнала они разомкнуты).
2. Максимальное напряжение на ключе контроллера - 30 вольт. для ...
ailcat
Пт мар 22, 2019 18:42:50
Форум: Практика
Тема: Надежное включение реле при больших просадках напряжения.
Ответы: 25
Просмотры: 12177

Re: Надежное включение реле при больших просадках напряжения

Решение:
Поставил дешевые китайские степ-даун (меньше бакса) на 15 вольт. Посмотрим, сколько проживут...
ailcat
Ср мар 13, 2019 13:18:12
Форум: Практика
Тема: Надежное включение реле при больших просадках напряжения.
Ответы: 25
Просмотры: 12177

Re: Надежное включение реле при больших просадках напряжения

[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3589730#p3589730"]этот VD1 съест свою часть напряжения....которого и так нет в запасе в худшей ситуации....
Если проводок поменять нельзя принципиально, то, значит, включать оптопару от него с 2-3 мА,а 22 оптопары будут включать реле от 22 (или меньше) доп ...
ailcat
Ср мар 13, 2019 00:50:48
Форум: Практика
Тема: Надежное включение реле при больших просадках напряжения.
Ответы: 25
Просмотры: 12177

Re: Надежное включение реле при больших просадках напряжения

[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3589554#p3589554"]15-вольтовым реле последовательно с обмотками соедините резисторы, подобрав их для получения на обмотках именно 15 В. Дёшево и сердито.[/uquote]Напряжение, приходящее к реле, может быть от 15 до 24 вольт - смотря сколько других реле в ...
ailcat
Вт мар 12, 2019 20:49:34
Форум: Практика
Тема: Надежное включение реле при больших просадках напряжения.
Ответы: 25
Просмотры: 12177

Надежное включение реле при больших просадках напряжения.

Задача такая (условия менять нельзя - доработка "живой" установки):
Есть источник питания 24 вольт. От него - длинная линия тонким проводом (AWG24, или примерно 0,2 кв.мм). На эту линию нужно навесить 22 реле с НЗ контактами (распределенно по длине), каждое реле управляется своим мосфетом по ...

Перейти к расширенному поиску