Найдено 10 результатов
- Вс мар 24, 2019 12:34:41
- Форум: Практика
- Тема: Надежное включение реле при больших просадках напряжения.
- Ответы: 25
- Просмотры: 12177
Re: Надежное включение реле при больших просадках напряжения
Закрыли тему. я уже понял, что зря сюда вообще обратился.
- Вс мар 24, 2019 00:51:53
- Форум: Практика
- Тема: Надежное включение реле при больших просадках напряжения.
- Ответы: 25
- Просмотры: 12177
Re: Надежное включение реле при больших просадках напряжения
Нет, это эксплуатация (и я её представитель) хочет сильно облегчить себе жизнь - но вынуждена учитывать правила "для космодромам".
Персонал бегает не по вызовам, а по каждому сбою. Выглядит так: посмотреть на компе - сбегать передернуть выключатель, посмотреть еще - опять сбегать. Лифты при этом ...
Персонал бегает не по вызовам, а по каждому сбою. Выглядит так: посмотреть на компе - сбегать передернуть выключатель, посмотреть еще - опять сбегать. Лифты при этом ...
- Сб мар 23, 2019 16:43:34
- Форум: Практика
- Тема: Надежное включение реле при больших просадках напряжения.
- Ответы: 25
- Просмотры: 12177
Re: Надежное включение реле при больших просадках напряжения
Отказ именно этой части - некритичен (неисправность может заменить пеший забег оперативного персонала. Который сейчас и применяется).
Поэтому - никто уже через 36 месяцев
Поэтому - никто уже через 36 месяцев
- Сб мар 23, 2019 14:03:20
- Форум: Практика
- Тема: Надежное включение реле при больших просадках напряжения.
- Ответы: 25
- Просмотры: 12177
Re: Надежное включение реле при больших просадках напряжения
АлександрЛ
Да, неплохая идея. Но есть и попроще (простые степдауны без изоляции). Просто хотелось уйти от них на более простое (и более дешевое) решение.
А насчет НДС - не, не бухи там выёживаются. Стараниями наших налоговиков при такой схеме зачет НДСа возвращается только в следующем налоговом ...
Да, неплохая идея. Но есть и попроще (простые степдауны без изоляции). Просто хотелось уйти от них на более простое (и более дешевое) решение.
А насчет НДС - не, не бухи там выёживаются. Стараниями наших налоговиков при такой схеме зачет НДСа возвращается только в следующем налоговом ...
- Пт мар 22, 2019 19:29:09
- Форум: Практика
- Тема: Надежное включение реле при больших просадках напряжения.
- Ответы: 25
- Просмотры: 12177
Re: Надежное включение реле при больших просадках напряжения
1. Реле должно разрывать цепь 400 вольт (690 амплитуды) при срабатывании. Реле больше чем на 250 - большая редкость, особенно микропотребляющие (а симистор или оптореле не катят, т.к. в отсутствие управляющего сигнала они разомкнуты).
2. Максимальное напряжение на ключе контроллера - 30 вольт. для ...
2. Максимальное напряжение на ключе контроллера - 30 вольт. для ...
- Пт мар 22, 2019 18:42:50
- Форум: Практика
- Тема: Надежное включение реле при больших просадках напряжения.
- Ответы: 25
- Просмотры: 12177
Re: Надежное включение реле при больших просадках напряжения
Решение:
Поставил дешевые китайские степ-даун (меньше бакса) на 15 вольт. Посмотрим, сколько проживут...
Поставил дешевые китайские степ-даун (меньше бакса) на 15 вольт. Посмотрим, сколько проживут...
- Пт мар 22, 2019 13:17:33
- Форум: Практика
- Тема: Надежное включение реле при больших просадках напряжения.
- Ответы: 25
- Просмотры: 12177
Re: Надежное включение реле при больших просадках напряжения
Можно. на более жрущие.
- Ср мар 13, 2019 13:18:12
- Форум: Практика
- Тема: Надежное включение реле при больших просадках напряжения.
- Ответы: 25
- Просмотры: 12177
Re: Надежное включение реле при больших просадках напряжения
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3589730#p3589730"]этот VD1 съест свою часть напряжения....которого и так нет в запасе в худшей ситуации....
Если проводок поменять нельзя принципиально, то, значит, включать оптопару от него с 2-3 мА,а 22 оптопары будут включать реле от 22 (или меньше) доп ...
Если проводок поменять нельзя принципиально, то, значит, включать оптопару от него с 2-3 мА,а 22 оптопары будут включать реле от 22 (или меньше) доп ...
- Ср мар 13, 2019 00:50:48
- Форум: Практика
- Тема: Надежное включение реле при больших просадках напряжения.
- Ответы: 25
- Просмотры: 12177
Re: Надежное включение реле при больших просадках напряжения
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3589554#p3589554"]15-вольтовым реле последовательно с обмотками соедините резисторы, подобрав их для получения на обмотках именно 15 В. Дёшево и сердито.[/uquote]Напряжение, приходящее к реле, может быть от 15 до 24 вольт - смотря сколько других реле в ...
- Вт мар 12, 2019 20:49:34
- Форум: Практика
- Тема: Надежное включение реле при больших просадках напряжения.
- Ответы: 25
- Просмотры: 12177
Надежное включение реле при больших просадках напряжения.
Задача такая (условия менять нельзя - доработка "живой" установки):
Есть источник питания 24 вольт. От него - длинная линия тонким проводом (AWG24, или примерно 0,2 кв.мм). На эту линию нужно навесить 22 реле с НЗ контактами (распределенно по длине), каждое реле управляется своим мосфетом по ...
Есть источник питания 24 вольт. От него - длинная линия тонким проводом (AWG24, или примерно 0,2 кв.мм). На эту линию нужно навесить 22 реле с НЗ контактами (распределенно по длине), каждое реле управляется своим мосфетом по ...