Проблема с устройством ввода-вывода. 24 В приходит, но индикатор на этом контакте не загорается. Значит дело в самой карточке, потому что по схеме больше ничего с этим выходом не связано? И как можно перепрограммировать этот сигнал на свободный вход?
Устройство ввода-вывода SIEMENS DI16/DO16*DC24V ...
Найдено 3 результата
- Чт сен 26, 2019 09:46:53
- Форум: Цифровая техника
- Тема: Устройство ввода-вывода не видит сигнал
- Ответы: 4
- Просмотры: 1494
- Сб сен 14, 2019 08:41:33
- Форум: Статьи
- Тема: Частотный преобразователь
- Ответы: 13623
- Просмотры: 6131158
Re: Частотный преобразователь
[uquote="RZ6LYE",url="/forum/viewtopic.php?p=3699319#p3699319"]Прозвоните двигатель на землю, откинув с него все провода, затем прозвоните кабель частотник-двигатель, кабель отключить от частотника и движка, и прозвонить на КЗ между жилами.
чудес не бывает, если кажет ошибку - где-то косяк...
не ...
чудес не бывает, если кажет ошибку - где-то косяк...
не ...
- Чт сен 12, 2019 12:44:20
- Форум: Статьи
- Тема: Частотный преобразователь
- Ответы: 13623
- Просмотры: 6131158
Re: Частотный преобразователь
Такая проблема. ПЧ Danfoss FC51. Ошибка AL14 (Замыкание на землю). При отключении кабеля двигателя ошибка не пропадает. То есть как только запускаешь в ручном режиме, появляется ошибка. Можно ли её устранить или частотник нужно в ремонт?