Предыдущий котел разорвало т.к. проточный бак малого объема, литров 5, циркуляционный насос выключился а тэн остался. Да и котлу уже было 10 лет, с качеством электричества всегда была проблема.
Синусоидальный стаб это хорошо но оч дорого. Какие еще варианты сгладить задержку переключения обмоток ...
Найдено 7 результатов
- Ср ноя 03, 2021 20:08:35
- Форум: Питание
- Тема: Конденсатор на ввод питания стабилизатора загородного дома
- Ответы: 28
- Просмотры: 5279
- Ср ноя 03, 2021 14:11:02
- Форум: Питание
- Тема: Конденсатор на ввод питания стабилизатора загородного дома
- Ответы: 28
- Просмотры: 5279
Re: Конденсатор на ввод питания стабилизатора загородного до
Друзья, поясню еще раз - в электросети повышенное напряжение (вплоть до 270в на выходных когда все приезжают в поселок, нагружают сеть и происходит перекос фаз). В старом котле взорвался не тэн, а залипло реле тэна и из-за перегрева и как следствие избыточного давления в проточном бачке с тэнами тот ...
- Ср ноя 03, 2021 00:09:03
- Форум: Питание
- Тема: Конденсатор на ввод питания стабилизатора загородного дома
- Ответы: 28
- Просмотры: 5279
Конденсатор на ввод питания стабилизатора загородного дома
Всем привет, недавно на даче вышел из строя старый электрокотел из-за повышенного напряжения т.к. в нем залипло реле однгого из тэнов, в результате чего он перегрелся и взорвался (чуть-чуть :) ).
Купил новую модель котла и стабилизатор сразу на весь дом 10кВт.
Теперь появилось две новые проблемы ...
Купил новую модель котла и стабилизатор сразу на весь дом 10кВт.
Теперь появилось две новые проблемы ...
- Сб ноя 28, 2020 22:02:52
- Форум: Питание
- Тема: Залипают реле от искры в блоках питантя при старте
- Ответы: 36
- Просмотры: 10472
Re: Залипают реле от искры в блоках питантя при старте
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3932307#p3932307"]Ничего кроме этого:
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3932264#p3932264"]Тут уж проще добавить второе реле которое будет шунтировать мощный пусковой резистор.[/uquote]
ТСу сделать не удастся. Всё остальное требует знаний и ...
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3932264#p3932264"]Тут уж проще добавить второе реле которое будет шунтировать мощный пусковой резистор.[/uquote]
ТСу сделать не удастся. Всё остальное требует знаний и ...
- Сб ноя 28, 2020 14:57:36
- Форум: Питание
- Тема: Залипают реле от искры в блоках питантя при старте
- Ответы: 36
- Просмотры: 10472
Re: Залипают реле от искры в блоках питантя при старте
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3932211#p3932211"]Снаббер здесь не поможет, он помогает при индуктивной нагрузке, поможет NTC термистор или мощный проволочный резистор.[/uquote]
Идея с NTC термистором в целом нравится, как я понимаю нагрузка включается последовательно через него как ...
Идея с NTC термистором в целом нравится, как я понимаю нагрузка включается последовательно через него как ...
- Сб ноя 28, 2020 13:09:50
- Форум: Питание
- Тема: Залипают реле от искры в блоках питантя при старте
- Ответы: 36
- Просмотры: 10472
Re: Залипают реле от искры в блоках питантя при старте
Всем спасибо за ответы, сами реле пробовал разные и китайские и Omron, помогал только контактор на 40А, но такой не везде влезет и громко щелкает. Блок защиты жизни ламп с переходом через ноль пробовал, это каждый раз свет включается с задержкой секунды в полторы-две, согласен что если собирать своё ...
- Сб ноя 28, 2020 01:17:46
- Форум: Питание
- Тема: Залипают реле от искры в блоках питантя при старте
- Ответы: 36
- Просмотры: 10472
Залипают реле от искры в блоках питантя при старте
Друзья, здравствуйте. Пытаюсь сделать умный дом и использую для управления светом реле с wi-fi модулем sonoff. Проблема в том что современные светодиодные лампочки (особенно встраиваемые точечные) имеют дешевые блоки питания и когда их много (20 шт в потолке например, хотя и от 4 в санузле было ...