Спасибо всем за советы и помощь.
ИБП работает, сейчас на тесте.
Проверил плату донора драйвера, убедился что силовая часть вся живая, соответственно 95% что драйвер живой.
Собрал силовую часть. Попутно заменил конденсаторы 8шт между верхними и нижними плечами (1мкф 100в), ради эстетики(?), так ...
Найдено 5 результатов
- Пн ноя 21, 2022 08:59:27
- Форум: Питание
- Тема: APC SMT3000RMI2U ремонт после выгорания инвертоных плеч
- Ответы: 10
- Просмотры: 2353
- Сб ноя 19, 2022 19:34:45
- Форум: Питание
- Тема: APC SMT3000RMI2U ремонт после выгорания инвертоных плеч
- Ответы: 10
- Просмотры: 2353
Re: APC SMT3000RMI2U ремонт после выгорания инвертоных плеч
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4323170#p4323170"]На верхних входах драйвера есть сигналы? Нагрузка повешана между ключами какая то?[/uquote]
Входы не смотрел, там тишина видимо, так как нагрузки нет.
Добавлено after 5 minutes 21 second:
[uquote="pavel2000",url="/forum/viewtopic ...
Входы не смотрел, там тишина видимо, так как нагрузки нет.
Добавлено after 5 minutes 21 second:
[uquote="pavel2000",url="/forum/viewtopic ...
- Сб ноя 19, 2022 17:25:31
- Форум: Питание
- Тема: APC SMT3000RMI2U ремонт после выгорания инвертоных плеч
- Ответы: 10
- Просмотры: 2353
Re: APC SMT3000RMI2U ремонт после выгорания инвертоных плеч
[uquote="pavel2000",url="/forum/viewtopic.php?p=4322976#p4322976"]У меня лежит плата 640-7711D. Если у вас она же - то возможно могу на какие-то вопросы по её устройству/схеме отвечать.[/uquote]
Спасибо, визуально совершенно другая плата.
SMT3000 основная плата промаркирована "2U3K 640-30800 REV04 ...
Спасибо, визуально совершенно другая плата.
SMT3000 основная плата промаркирована "2U3K 640-30800 REV04 ...
- Сб ноя 19, 2022 08:31:10
- Форум: Питание
- Тема: APC SMT3000RMI2U ремонт после выгорания инвертоных плеч
- Ответы: 10
- Просмотры: 2353
Re: APC SMT3000RMI2U ремонт после выгорания инвертоных плеч
Vlasovzloy, благодарю. Совсем забыл про такой способ, буду пробовать.
Схему на относительно свежий APC найти крайне сложно, в продаже не встречал. (где-то на форумах встречал инфу что даже авторизованным СЦ APC схемы не дают, чисто узловой ремонт - замена плат целиком..)
Схему на относительно свежий APC найти крайне сложно, в продаже не встречал. (где-то на форумах встречал инфу что даже авторизованным СЦ APC схемы не дают, чисто узловой ремонт - замена плат целиком..)
- Сб ноя 19, 2022 00:07:48
- Форум: Питание
- Тема: APC SMT3000RMI2U ремонт после выгорания инвертоных плеч
- Ответы: 10
- Просмотры: 2353
APC SMT3000RMI2U ремонт после выгорания инвертоных плеч
Доброго времени суток. Требуется помощь в идеях по ремонту.
ИБП хлопнул при холодном старте, со слов - после взрыва мосфетов продолжал работать и пищать.
Вскрытие показало, что сгорели все 16 мосфетов 4х4 в плечах, 3 из 4 резисторов на затворах одного плеча, IC18 (HIP4082).
Поснимал ключи, заменил ...
ИБП хлопнул при холодном старте, со слов - после взрыва мосфетов продолжал работать и пищать.
Вскрытие показало, что сгорели все 16 мосфетов 4х4 в плечах, 3 из 4 резисторов на затворах одного плеча, IC18 (HIP4082).
Поснимал ключи, заменил ...