Итак - задача нашла решение.
Собрана на 90% из готовых компонентов.
Бюджет готового устройства оказался весьма скромен.
Всем спасибо.
Найдено 5 результатов
- Вс апр 02, 2023 17:00:36
- Форум: Есть работа
- Тема: Ищу техническое решение задачи
- Ответы: 11
- Просмотры: 4341
- Пн мар 06, 2023 08:11:08
- Форум: Есть работа
- Тема: Ищу техническое решение задачи
- Ответы: 11
- Просмотры: 4341
Re: Ищу техническое решение задачи
Что то вроде ТЗ
Вход 1 — не стабилизированное постоянное напряжение (270 — 300 вольт) полученное путем выпрямления диодным мостом межфазного напряжения в 220 вольт и нестабильной частотой от 40 до 60 Гц. Ток отдачи до 60 Ампер
Вход 2 — 120 вольт постоянного напряжения от сборки АКБ для гашения ...
Вход 1 — не стабилизированное постоянное напряжение (270 — 300 вольт) полученное путем выпрямления диодным мостом межфазного напряжения в 220 вольт и нестабильной частотой от 40 до 60 Гц. Ток отдачи до 60 Ампер
Вход 2 — 120 вольт постоянного напряжения от сборки АКБ для гашения ...
- Вс мар 05, 2023 11:31:35
- Форум: Есть работа
- Тема: Ищу техническое решение задачи
- Ответы: 11
- Просмотры: 4341
Re: Ищу техническое решение задачи
[uquote="smart_pic",url="/forum/viewtopic.php?p=4381346#p4381346"]Мне больше видется связка двигатель-маховик-генератор с буферной батареей. Управлять двигателем можно частотником для снижения потерь.
Ну и мощность 30кВт не такая большая , чтоб дробить на несколько генераторов.[/uquote]
Полёт ...
Ну и мощность 30кВт не такая большая , чтоб дробить на несколько генераторов.[/uquote]
Полёт ...
- Вс мар 05, 2023 08:12:38
- Форум: Есть работа
- Тема: Ищу техническое решение задачи
- Ответы: 11
- Просмотры: 4341
Re: Ищу техническое решение задачи
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4381253#p4381253"]Его купить проще. Называется "частотный преобразователь" или в просторечии "частотник". .[/uquote]
Спасибо.
Но мне кажется что ПЧ наотрез откажется работать в условиях нестабильно низкого входного напряжения да еще и постоянного, ну и ...
Спасибо.
Но мне кажется что ПЧ наотрез откажется работать в условиях нестабильно низкого входного напряжения да еще и постоянного, ну и ...
- Сб мар 04, 2023 11:21:32
- Форум: Есть работа
- Тема: Ищу техническое решение задачи
- Ответы: 11
- Просмотры: 4341
Ищу техническое решение задачи
Доброго всем.
Есть нужда в совместной работе нескольких генераторов в одну сеть на мощность в 30 кВт
Смысл данной затеи — генераторы подключаются по мере возрастания нагрузки со стороны потребителя, плюс есть мысль добавить буферную ёмкость для гашения моментов пуска мощной нагрузки.
Дано ...
Есть нужда в совместной работе нескольких генераторов в одну сеть на мощность в 30 кВт
Смысл данной затеи — генераторы подключаются по мере возрастания нагрузки со стороны потребителя, плюс есть мысль добавить буферную ёмкость для гашения моментов пуска мощной нагрузки.
Дано ...