Найдено 10 результатов

n00bAC
Вс авг 11, 2024 18:30:04
Форум: Управление двигателями
Тема: Управление электрозаслонкой по датчику давления.
Ответы: 25
Просмотры: 5687

Re: Управление электрозаслонкой по датчику давления.

[uquote="Бубоник",url="/forum/viewtopic.php?p=4613725#p4613725"] напряжение 5v и 3.3v с блока питания
Там нужно напряжение от 2 до 3 вольт на управляющий электрод (опорное внутри tl431 2.5 вольт). Тогда будет резкое переключение на оптопаре. Если это не происходит значит не правильно подключили ...
n00bAC
Сб авг 10, 2024 17:35:11
Форум: Управление двигателями
Тема: Управление электрозаслонкой по датчику давления.
Ответы: 25
Просмотры: 5687

Re: Управление электрозаслонкой по датчику давления.

[uquote="Бубоник",url="/forum/viewtopic.php?p=4612895#p4612895"] https://img.radiokot.ru/files/108323/3iso1ttpzb.JPG
Так по лучше будет.[/uquote]
В общем собрал по данной схеме, навесной монтаж (на проводах) для проверки, вместо мотора подключил лампочку 12v (мотор в гараже, а экспериментировал ...
n00bAC
Пт авг 09, 2024 20:05:31
Форум: Управление двигателями
Тема: Управление электрозаслонкой по датчику давления.
Ответы: 25
Просмотры: 5687

Re: Управление электрозаслонкой по датчику давления.

[uquote="Бубоник",url="/forum/viewtopic.php?p=4612895#p4612895"] https://img.radiokot.ru/files/108323/3iso1ttpzb.JPG
Так по лучше будет.[/uquote]
Спасибо, на днях соберу проверю.

Добавлено after 1 minute 46 seconds:
[uquote="Бубоник",url="/forum/viewtopic.php?p=4612900#p4612900"]Я бы сказал ...
n00bAC
Пт авг 09, 2024 18:28:53
Форум: Управление двигателями
Тема: Управление электрозаслонкой по датчику давления.
Ответы: 25
Просмотры: 5687

Re: Управление электрозаслонкой по датчику давления.

[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4612889#p4612889"]И ещё обводной резистор мимо оптрона.[/uquote]
Это между его ножками которые транзистор? А какой номинал примерно, меньше килоома?
n00bAC
Вт авг 06, 2024 18:38:30
Форум: Управление двигателями
Тема: Управление электрозаслонкой по датчику давления.
Ответы: 25
Просмотры: 5687

Re: Управление электрозаслонкой по датчику давления.

vlasovzloy писал(а):Не, все таки сапоги должен сапожник, а тачанку Чапаев. Не дано кому то даде с инструкциями войти в айти
Это всё безусловно очень остроумно, но в наших синагогах нет специалистов, кому можно просто заплатить денег, что бы поставленная задача была решена. Потому всё сам.
n00bAC
Вт авг 06, 2024 14:24:09
Форум: Управление двигателями
Тема: Управление электрозаслонкой по датчику давления.
Ответы: 25
Просмотры: 5687

Re: Управление электрозаслонкой по датчику давления.

Да.

Сегодня попробовал - мосфет не открылся вообще, вернул обратно резисторы - открылся, подкинул выход с оптопары на гейт мосфета как советовали - мосфет не закрывается.

Вроде того. Или выбросов на собственной индуктивности обмоток.

Принял.

Нужны параметры датчика давления.

Какие именно ...
n00bAC
Пн авг 05, 2024 16:23:51
Форум: Управление двигателями
Тема: Управление электрозаслонкой по датчику давления.
Ответы: 25
Просмотры: 5687

Re: Управление электрозаслонкой по датчику давления.

[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4611316#p4611316"]1. Требуется токоограничительный резистор на светодиод оптрона.
2. Поменять резисторы в затворе местами. Иначе там получается дюже большой делитель.
3. Транзистор оптрона подключить от общего провода на затвор, а не на питание.
4 ...
n00bAC
Пн авг 05, 2024 15:26:18
Форум: Управление двигателями
Тема: Управление электрозаслонкой по датчику давления.
Ответы: 25
Просмотры: 5687

Re: Управление электрозаслонкой по датчику давления.

В моём понимании при открытии оптрона плюс 12 вольт должен пойти мимо резистора 200кОм через резистор 1кОм на минус и мосфет должен закрыться, но не сработало.
n00bAC
Пн авг 05, 2024 06:55:38
Форум: Управление двигателями
Тема: Управление электрозаслонкой по датчику давления.
Ответы: 25
Просмотры: 5687

Управление электрозаслонкой по датчику давления.

Здравствуйте. Сабж: есть моторизированная дроссельная заслонка, закрывается подачей на мотор 12 вольт (максимальный ток который показал мультиметр 2.9А, заслонка под таким током в закрытом состоянии пролежала около 30 минут - мотор холодный), открывается пружиной в редукторе при отключении питания ...

Перейти к расширенному поиску