Найдено 3 результата

Евгений110
Сб янв 05, 2013 00:28:40
Форум: Питание
Тема: Отказывает преобразователь частоты Lenze SV004iC5-1F 0,4кВт
Ответы: 4
Просмотры: 2944

Re: Отказывает преобразователь частоты Lenze SV004iC5-1F 0,4

Да это не моё руководство, а частная пилорама, попросили починить частотник а там и не внём дело.
заземления как бы есть: арматура плит, столбов, соединена катанкой со станками забетонироваными, земля проходит на корпус щита. А самого вкопанного в землю контура заземления нет. А кто их часников ...
Евгений110
Пт янв 04, 2013 18:50:40
Форум: Питание
Тема: Отказывает преобразователь частоты Lenze SV004iC5-1F 0,4кВт
Ответы: 4
Просмотры: 2944

Re: Отказывает преобразователь частоты Lenze SV004iC5-1F 0,4

Всем большое спасибо за советы, неисправность обнаружена.
Причина неполадок банально простая - плохой контакт нуля на столбе опоры ЛЭП.
Причём без нагрузки всё нормально все три фазы по 230-235в. Все станки с трёхфазными моторами работают нормально, освещение и офис от другого ввода. На управление ...
Евгений110
Вт янв 01, 2013 23:19:51
Форум: Питание
Тема: Отказывает преобразователь частоты Lenze SV004iC5-1F 0,4кВт
Ответы: 4
Просмотры: 2944

Отказывает преобразователь частоты Lenze SV004iC5-1F 0,4кВт

Отказывает преобразователь частоты Lenze SV004iC5-1F 0,4кВт 1ф 220в/3ф 220в.
Управляет двигателем 0,4кВт 1500Об/мин. передвижения циркулярки на деревообрабатывающем станке. Потенциометром оператор задаёт скорость и включает движение в том или обратном направлении. Отработав 3года начал капризничать ...

Перейти к расширенному поиску