Например TDA7294

Форум РадиоКот • Просмотр темы - Правильно-ли определяю уровень пульсации в БП ?
Форум РадиоКот
Здесь можно немножко помяукать :)





Текущее время: Чт ноя 21, 2024 22:27:33

Часовой пояс: UTC + 3 часа


ПРЯМО СЕЙЧАС:



Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]    , 2
Автор Сообщение
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Правильно-ли определяю уровень пульсации в БП ?
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2024 19:34:53 
Грызет канифоль

Карма: 1
Рейтинг сообщений: 39
Зарегистрирован: Пн июл 13, 2020 20:41:36
Сообщений: 269
Рейтинг сообщения: 0
rhouland4, есть достаточно хороший FFT. Но вам придётся много читать. Зато интересно.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Правильно-ли определяю уровень пульсации в БП ?
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2024 19:42:37 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 58
Рейтинг сообщений: 2099
Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
Сообщений: 17310
Откуда: Таксимо
Рейтинг сообщения: 0
Надо посмотреть частоту шимки, потом фильтры настроить чтобы снизу и сверху отрезало, тогда можео пульсацию смотреть

_________________
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Правильно-ли определяю уровень пульсации в БП ?
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2024 00:42:59 
Вымогатель припоя
Аватар пользователя

Зарегистрирован: Вс апр 01, 2018 08:41:30
Сообщений: 529
Откуда: Литва
Рейтинг сообщения: 0
посидел еще.
спалил оба повышающих модуля - просто хотелка была подключить внешние потенциомметры для регулировки,
не понял почему спалилось, по мощности вроде даже более мощные брал, но не многооборотные.
да и ладно, на тех модулях остались зато живы вольтметры - их задейсвовал. ( а дроселя повышения убрал ),
а другие модули два поставил на побольше дроселями значит и по току будет мощнее,
генераторы на LM2577S, пробовал померить частоту, но безобразие там, на разных ногах - разное, от 32киллогерц до 3 мегагерц.
Изображение

запихал сее чудо в жестянку коробку от рафаеля, и мерю уже просто на выходе вне коробки,

Изображение
Изображение
Изображение


основные пучки пульсаций остались на частоте четко 128 киллогерц, вот на эту частоту и буду фильтр далее городить.
Изображение
Изображение

уровень пульсаций около 6 милливольт. если правильно посчитал.

_________________
не слышно, не видно, - и не так обидно.


Вернуться наверх
 
PCBWay - всего $5 за 10 печатных плат, первый заказ для новых клиентов БЕСПЛАТЕН

Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет

Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Услуги 3D печати
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Правильно-ли определяю уровень пульсации в БП ?
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2024 07:33:16 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 58
Рейтинг сообщений: 2099
Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
Сообщений: 17310
Откуда: Таксимо
Рейтинг сообщения: 0
Это без нагрузки. Пульсация с нагрузкой измеряется

_________________
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru


Вернуться наверх
 
Конденсаторы HONGA для силовых и промышленных источников питания высокой мощности

К конденсаторам источников питания высокой мощности предъявляются высокие требования по качеству и надежности. Пленочные – единственный тип конденсаторов, который может справиться с такой задачей. Компания Hongfa предлагает продукцию, которая подходит для применения практически во всех функциональных узлах типовых AC/DC- или DC/AC-преобразователей. Рассмотрим характеристики и применения плёночных конденсаторов Hongfa для различных решений.

Подробнее>>
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Правильно-ли определяю уровень пульсации в БП ?
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2024 15:48:30 
Вымогатель припоя
Аватар пользователя

Зарегистрирован: Вс апр 01, 2018 08:41:30
Сообщений: 529
Откуда: Литва
Рейтинг сообщения: 0
с нагрузкой 2х 2ком. на 24вольта берет 10мА. врят ли операционные усильки много жрут.

_________________
не слышно, не видно, - и не так обидно.


Вернуться наверх
 
LED-драйверы MOSO - надежные решения для индустриальных приложений

Продукция MOSO предназначена в основном для индустриальных приложений, использует инновационные решения на основе более 200 собственных патентов для силовой электроники и соответствует международным стандартам. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля и программирования работы по заданному сценарию. Разберем решения MOSO

Подробнее>>
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Правильно-ли определяю уровень пульсации в БП ?
СообщениеДобавлено: Сб окт 26, 2024 11:36:03 
Опытный кот

Карма: 3
Рейтинг сообщений: 113
Зарегистрирован: Пн июн 07, 2010 22:56:01
Сообщений: 700
Откуда: SU
Рейтинг сообщения: 0
Есть еще простой способ измерить пульсацию блока питания,
Для этого нужен вольтметр способный измерять RMS ,на пример В7-53 В7-38
методику измерения можно подсмотреть в описании к БП Б5-45..50, Б5-43А..45А Б5-70, Б5-71
Я использовал В7-53 и получал результат, совпадающий с измерениями на ослике Ригол
пробовал UT61E он показал полную фигню...

При измерениях я обнаружил влияние щупа осцилографа на измеренную величину пульсций, которую измеряет вольтметр

Если подключить вольтметр к испытуемому БП пульсауия была порядка 10мВ, при подключение щупа ослика пульсация увеличивалась до 30мВ
потом проделал еще к щупам вольтметра подключил кондер 47nF пленку, пульсации были не более 0,5мВ, далее подключаю щуп ослика, если GND щупа подключаю к миннусу вольтметра, а плюс, к плюсу вольтметра, то наблюдается увелечение пульсаций на 1-2мВ, если же подключаю GND щупа к плюсу вольтметра, а плюс к минусу вольтметра то пульсации взлетают до 40мВ
если ослик выключить, отключить от сети, или снять щуп с ослика, тока эффект не исчезает..
Ослик ригол ds1052
Подскажите, где я накосячил с измерениями ?


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Правильно-ли определяю уровень пульсации в БП ?
СообщениеДобавлено: Сб окт 26, 2024 12:24:34 
Грызет канифоль

Карма: 1
Рейтинг сообщений: 39
Зарегистрирован: Пн июл 13, 2020 20:41:36
Сообщений: 269
Рейтинг сообщения: 0
ass20,
Для начала необходимо использовать пружинку на шупе вместо земляного проводника с крокодилом. Необходимо ограничение полосы в 20мгц. Щуп 1X. Пульсации смотреть в RMS.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Правильно-ли определяю уровень пульсации в БП ?
СообщениеДобавлено: Вс окт 27, 2024 00:58:59 
Опытный кот

Карма: 3
Рейтинг сообщений: 113
Зарегистрирован: Пн июн 07, 2010 22:56:01
Сообщений: 700
Откуда: SU
Рейтинг сообщения: 0
пружинка вещь классная лечит от всех болезней ....

Вот только в методике поверки на Б5-45А никакх пружинок, нету и все корректно измеряли..


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Правильно-ли определяю уровень пульсации в БП ?
СообщениеДобавлено: Вс окт 27, 2024 11:33:18 
Грызет канифоль

Карма: 1
Рейтинг сообщений: 39
Зарегистрирован: Пн июл 13, 2020 20:41:36
Сообщений: 269
Рейтинг сообщения: 0
ass20,
Цитата:
никакх пружинок, нету и все корректно измеряли..


Ну прикольно. И как? Помогает?


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Правильно-ли определяю уровень пульсации в БП ?
СообщениеДобавлено: Вс окт 27, 2024 11:56:34 
Опытный кот

Карма: 3
Рейтинг сообщений: 113
Зарегистрирован: Пн июн 07, 2010 22:56:01
Сообщений: 700
Откуда: SU
Рейтинг сообщения: 0
sonpul,
помогло выдергивание земли из ослика...
Китайцы регулируемый импульсный БП поставили Y кондеры перед диодным состом на 220В.. и их же поставили на выходе после выпрямителя (блок сделан аля АТХ на tl494 и мосфетах)... так вот они эти Y коедеры с выхода БП с + и - завели на землю... Когда я тыкал ослик, помехи с силовых мосфетов через земли попадали на вход ослика...
Похоже с местами установки Y кондеров они на мудрили... Да я не видел, чтоб на выходе ставили 2 Н кондера, обычно один с минуса...


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Правильно-ли определяю уровень пульсации в БП ?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 03, 2024 16:17:15 
Открыл глаза
Аватар пользователя

Зарегистрирован: Ср фев 09, 2022 08:10:34
Сообщений: 54
Рейтинг сообщения: 0
В7-38

Измеряет средневыпрямленное напряжение и его показания по сути своей актуальны только для синуса, потому что "думать" над переводом коэффициента для сложных форм пульсаций дело неприятное, проще измерение СКЗ включить на осциллографе.

ass20 писал(а):
Вот только в методике поверки на Б5-45А никакх пружинок, нету и все корректно измеряли..


Потому что во-первых, все приборы на предприятии-изготовителе/поверителе заземлены по-нормальному.
Есть в осле игрек кондёры или нет - не важно, ведь весь их "срач" защитного и помехогасящего предназначения уходит в землю.
Во времена измерения Б5х использовали как и сейчас отдельную шину заземления. За то, как заземляют цифровые ослы на предприятиях я точно не скажу, видел что их к отдельной шине не цепляют, довольствуясь землёй в розетке. Рабочие места с "совдеповскими гробами" все поголовно с шинами и у каждого прибора клемма земли на корпусе идёт на эту полоску металла.

Во-вторых, частоты работы импульсников у Б5-46...50 низкие. Этот пищащий ужас я думаю вызывает ПТСР не у одного поколения людей, с ними сталкивавшихся. Лично сам поработав в лаборатории университета пару раз с таким, в свою "домашнюю лабораторию" беру исключительно Б5-43...45, импульсник либо самому делать либо современный взять, ценности у этих гробов без замены платы первичного источника и предстабилизатора ноль - не говоря уже об отсутствующей системе гашения переходных процессов при включении/выключении. Хватило лишь пары историй в интернете о том, как на выход прилетает максимальное напряжение импульсника. Ни о какой "надёжности" приборов, отработавших свой паспортный срок уже раза два-три речи нет.

В-третьих, не боги горшки обжигают. Замерять пульсации на конце полуметрого шнурка цепляя осцилл бананами - я бы посмеялся над таким бредом, пока мне именно такая методика измерения пульсации в импульснике (частота работы чуть меньше 100кГц) не попалась. Вполне возможно что эта методика написана так же из разряда "и так сойдёт", им надо было снять параметр - они его сняли.

_________________
uwu


Вернуться наверх
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  Вернуться наверх
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]    , 2

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: Pilot-by, Pinky2, sffn и гости: 15


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB
Extended by Karma MOD © 2007—2012 m157y
Extended by Topic Tags MOD © 2012 m157y