_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
нашел проблему... не удалил одно из ненужных сопротивлений из обвязки все заработало. как проверить работу защиты на КЗ
При КЗ блок переходит в режим регулировки тока. Это и есть защита, другая защита на компараторе 393 и ТТ была удалена ранее. Какое ограничение тока настроено переменным резистором R91, такой ток и будет, напряжение при этом будет около 0 В. Максимальный ток ограничивается резистором R100 при установленной на максимум ручке R91. Прежде чем делать КЗ, надо подключить нагрузку и проверить работу блока во всем диапазоне регулировок напряжения и тока. Не должно быть самовозбуждения, свистов, тресков и других звуков. Убедиться в отсутствии самовозбуждения желательно с помощью осциллографа, подключенного к выходным клеммам.
Входной фильтр (дроссель) - сейчас не располагаю готовым и нет стандартных зеленых колечек, но есть колечки М2000НМ размера 22х12х6 и 20х12х6. Подойдут они вместо зеленых? Вроде зеленые и есть что-то около М2000НМ.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
После восстановления удалились мои последние посты. Я задавал вопрос по поводу силового трансформатора. Телекот, вы правы по поводу однотактника. Нашел похожую схему. В этих преобразователях применяются трансформаторы с зазором?
Ничто не мешает использовать магнитопровод от ATX. Перемотать, конечно, придётся, кроме того добавить между половинками феррита прокладку из твёрдого диэлектрика заданной толщины.
Agaev, да, спасибо, это я знаю. Не хочется нарушать заводскую изоляцию, а еще не люблю я эти перемотки трансформаторов)) Попробую найти заводской такой мощности.
Agaev если я правильно понял, то цель наоборот - этот транс прикрутить в двухтактную схему (зазор наоборот, придется убрать). немного извиняюсь перед SE-RE-GA вчера не совсем въехал в тему... (в то, что это за транс - его название несколько сбило, просто сам сейчас пытаю полумост БП АТХ с трансом ERL-35 и похоже эта надпись на нем ничего не значит...)
_________________ Для тех, кто не учил магию мир полон физики Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
У однотакта прямо-хода зазора может и не быть, но перематывать его всё одно надо будет.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Я разбирал один комповый однотакт зазора не было, по виткам не скажу. нужен был сердечник.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Привет всем. Переделал блок по этой схеме http://www.imageup.ru/img41/3120918/cod ... 1.gif.html с предыдущей страницы. Шунт использовал от китайского вольтамперметра. Проблема в том, что минимальная регулировка тока начинается от 1.4 ампера. Дальше нормально, до 10. Напряжение регулируется от 0. Слишком маленькое сопротивление на шунте?
попробуйте отпаять 16 ногу шимки от массы и припаять её через резистор прямо к второму выводу шунта (через такойже как R100) (возможно понадобится ещё добавить резистор от 16 ноги к 13й - этот резистор подвинет "0" регулятора тока)
_________________ Для тех, кто не учил магию мир полон физики Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
Доброго времени суток! Собираю бп из атх с выходным напряжением 40в, на выходе вместо нагрузочного резистора хочу поставить схемку на базе стабилизатора тока (схемка выше). Микросхема работает максимально до 40в, подскажите пож., можно ли расширить предел входного напряжения и как? Установкой по входу ограничивающего резистора? Буду благодарен за советы!
этот блок вставляется в разрыв + или - провода и ему вобщем без разницы напряжение на нагрузке... (опасно только резкое КЗ при максимальном напряжении, но тут резисторы не помогут) но на нем вольта полтора упадет минимум (с соответствующим нагревом), для сравнения - на шунте обычно падают доли вольта... чтобы не замучать микросхему (если всёже соберешься её ставить) - контролируй напряжение на ней - поднялось выше 3 вольт - снижай напругу, вырабатываемую БП...
Добавлено after 1 minute 54 seconds: понятно, что контролировать надо не вручную
_________________ Для тех, кто не учил магию мир полон физики Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения