Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
|
Трехфазный счетчик в однофазной сети https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=11325 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | eXL [ Вт окт 21, 2008 17:56:51 ] |
Заголовок сообщения: | Трехфазный счетчик в однофазной сети |
Всезнающий ALL, подскажи пожалуйста, что будет считать трехфазный счетчик если его одну из фаз включить в однофазную сеть? |
Автор: | Mahno [ Ср окт 22, 2008 11:37:13 ] |
Заголовок сообщения: | |
Нормально будет считать,как однофазный. |
Автор: | Upgrader [ Вс дек 13, 2009 00:44:53 ] |
Заголовок сообщения: | |
Но любые ли будут считать? Как дела с электронными? |
Автор: | SeregaT [ Вс дек 13, 2009 09:19:47 ] |
Заголовок сообщения: | |
Считать будут любые (вообще-то раньше были счётчики, у которых контролировались только две фазы, но их запретили). Только никто не разрешит ставить трёхфазный счётчик в однофазную сеть. Можно прозвонить фазные выводы с нулевым. Если звониться (в несколько килоом) не будут, то и считать то-же не будет. |
Автор: | PupaJr [ Пн сен 05, 2011 15:31:53 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Трехфазный счетчик в однофазной сети |
Прошу прощения что поднимаю старую тему - но стало актуально. Оборвались 2 фазы на столбах, осталась 1. Дом разведён на 3 фазы. Вопрос: можно ли отсоединить на входе дома провода оборванных фаз и подать туда в место них рабочую фазу, тоесть в дом будет заходить одна фаза на все 3??? Что будет считать счётчик??? его тип http://www.energomera.ru/products/meters/ce6803v-r31. Спасибо. |
Автор: | WandererSc [ Пн сен 05, 2011 19:57:21 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Трехфазный счетчик в однофазной сети |
по идеи всё должно нормально считать |
Автор: | PupaJr [ Ср сен 07, 2011 13:14:05 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Трехфазный счетчик в однофазной сети |
Я вот думаю тоже что должен работать, если только нет контроля угла сдвига фаз и измерения не привязаны друг к другу по времени на 120 градусов.... а то на контроллере что угодно могли сделать... |
Автор: | Телекот [ Чт сен 08, 2011 01:24:00 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Трехфазный счетчик в однофазной сети |
Счетчик меряет напряжения каждой фазы, перемножает на ток той же фазы, и суммирует показания. Зачем здесь высчитывать 120 градусов. Всё будет показывать нормально. |
Автор: | PupaJr [ Чт сен 08, 2011 07:18:03 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Трехфазный счетчик в однофазной сети |
Это про то, как алгоритм построен у данного счётчика.... угол может использоваться как дополнительный параметр контроля и расчёта. |
Автор: | Garin [ Пн сен 12, 2011 13:46:06 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Трехфазный счетчик в однофазной сети |
Считать будет нормально однофазно, главное только что бы не в обход. |
Автор: | SeregaT [ Пн сен 12, 2011 19:33:54 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Трехфазный счетчик в однофазной сети |
ublhjnt писал(а): А Вы разбирали межанический трехфазный счетчик? Он не так прост, как кажется. Посмотрите условные обозначения на шильде. А что в нём такого непростого? Что необычного в обозначениях? |
Автор: | ublhjnt [ Вт сен 13, 2011 10:31:48 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Трехфазный счетчик в однофазной сети |
В этом счетчике дополнительно стоит блок, механически связнный с подвижной системой, с импульсным выходом. А в основном ничего нового нет, только механика посложней с защитами от "дурака". |
Автор: | SeregaT [ Вт сен 13, 2011 17:03:08 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Трехфазный счетчик в однофазной сети |
ublhjnt писал(а): В этом счетчике дополнительно стоит блок, механически связнный с подвижной системой, с импульсным выходом. Это Вы про трещотку для защиты от обратного хода? |
Автор: | ublhjnt [ Вт сен 13, 2011 17:07:29 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Трехфазный счетчик в однофазной сети |
Цитата: Это Вы про трещотку для защиты от обратного хода? Нет. Выше над ней. 10 имп квт.час. |
Автор: | SeregaT [ Вт сен 13, 2011 18:32:49 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Трехфазный счетчик в однофазной сети |
ublhjnt писал(а): 10 имп квт.час. А что это вообще означает? Обычно такое на электронных счётчиках (то есть морганий светодиода). А тут что за импульсы? В чём это выражается? |
Автор: | PupaJr [ Ср сен 14, 2011 11:54:43 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Трехфазный счетчик в однофазной сети |
Эти импульсы используются для каких либо других устройств подсчёта энергии. Светодиод отражает именно эти импульсы. Тут всё ясно. Тема не про это, а будет ли считать когда на вход подана 1 и та же фаза. Кстати, на схеме подключения вывод "нуля" просто подключён к счётчику а не через него, значит контроля нуля нет в нём... |
Автор: | SeregaT [ Ср сен 14, 2011 18:46:09 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Трехфазный счетчик в однофазной сети |
PupaJr писал(а): Тема не про это, а будет ли считать когда на вход подана 1 и та же фаза. Вообще, обычно всё считает. Я как то не проверял, как там катушки напряжения соединены. Если в звезду, считать будут в любом случае. Если в треугольник, то нужны будут три фазы. Вообще, обычно трёхфазные счётчики нормально работают, даже если ноль не подключать. В общем если не забуду, завтра гляну (если валяется разобранный счётчик). PupaJr писал(а): Кстати, на схеме подключения вывод "нуля" просто подключён к счётчику а не через него, значит контроля нуля нет в нём... А зачем контролировать ноль? Контролируются только фазы. Ноль нужен только для запитки катушек напряжения (но как я уже писал, трёх фазные счётчики работают и без ноля). Скорее всего ноль нужен для того, чтобы счётчик считал даже когда всего одна фаза (оно и понятно, две вставки сгорели, перекинул всё на третью и пользуйся на халяву). Это всё говорит о том, что обмотки соединены в звезду (то есть счётчик будет работать либо минимум от двух фаз, либо от одной, но чтобы и ноль был). |
Автор: | RU0AJP [ Чт сен 15, 2011 02:13:23 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Трехфазный счетчик в однофазной сети |
Индукционник будет недостичывать киловаты приработе с 1Ф а электроник в зависимости от мозгов и схемотехники вхлда и логикиможет стать в позу . Вывод поставь просто однофазный счеткик стоит у нас недороже 600 рублей и неепи моск |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |