Например TDA7294

Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Трехфазный счетчик в однофазной сети
Форум РадиоКот
https://radiokot.ru/forum/

Трехфазный счетчик в однофазной сети
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=11325
Страница 1 из 2

Автор:  eXL [ Вт окт 21, 2008 17:56:51 ]
Заголовок сообщения:  Трехфазный счетчик в однофазной сети

Всезнающий ALL,
подскажи пожалуйста,
что будет считать трехфазный счетчик если его одну из фаз включить в однофазную сеть?

Автор:  Mahno [ Ср окт 22, 2008 11:37:13 ]
Заголовок сообщения: 

Нормально будет считать,как однофазный.

Автор:  Upgrader [ Вс дек 13, 2009 00:44:53 ]
Заголовок сообщения: 

Но любые ли будут считать? Как дела с электронными?

Автор:  SeregaT [ Вс дек 13, 2009 09:19:47 ]
Заголовок сообщения: 

Считать будут любые (вообще-то раньше были счётчики, у которых контролировались только две фазы, но их запретили). Только никто не разрешит ставить трёхфазный счётчик в однофазную сеть.
Можно прозвонить фазные выводы с нулевым. Если звониться (в несколько килоом) не будут, то и считать то-же не будет.

Автор:  PupaJr [ Пн сен 05, 2011 15:31:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: Трехфазный счетчик в однофазной сети

Прошу прощения что поднимаю старую тему - но стало актуально.
Оборвались 2 фазы на столбах, осталась 1. Дом разведён на 3 фазы.
Вопрос: можно ли отсоединить на входе дома провода оборванных фаз и подать туда в место них рабочую фазу, тоесть в дом будет заходить одна фаза на все 3???
Что будет считать счётчик??? его тип http://www.energomera.ru/products/meters/ce6803v-r31.
Спасибо.

Автор:  WandererSc [ Пн сен 05, 2011 19:57:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: Трехфазный счетчик в однофазной сети

по идеи всё должно нормально считать

Автор:  PupaJr [ Ср сен 07, 2011 13:14:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: Трехфазный счетчик в однофазной сети

Я вот думаю тоже что должен работать, если только нет контроля угла сдвига фаз и измерения не привязаны друг к другу по времени на 120 градусов.... а то на контроллере что угодно могли сделать...

Автор:  Телекот [ Чт сен 08, 2011 01:24:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Трехфазный счетчик в однофазной сети

Счетчик меряет напряжения каждой фазы, перемножает на ток той же фазы, и суммирует показания.
Зачем здесь высчитывать 120 градусов. Всё будет показывать нормально.

Автор:  PupaJr [ Чт сен 08, 2011 07:18:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: Трехфазный счетчик в однофазной сети

Это про то, как алгоритм построен у данного счётчика.... угол может использоваться как дополнительный параметр контроля и расчёта.

Автор:  Garin [ Пн сен 12, 2011 13:46:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: Трехфазный счетчик в однофазной сети

Считать будет нормально однофазно, главное только что бы не в обход.

Автор:  ublhjnt [ Пн сен 12, 2011 14:03:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: Трехфазный счетчик в однофазной сети

А Вы разбирали межанический трехфазный счетчик?
Он не так прост, как кажется. Посмотрите условные обозначения на шильде.
Изображение

Автор:  SeregaT [ Пн сен 12, 2011 19:33:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: Трехфазный счетчик в однофазной сети

ublhjnt писал(а):
А Вы разбирали межанический трехфазный счетчик?
Он не так прост, как кажется. Посмотрите условные обозначения на шильде.

А что в нём такого непростого? Что необычного в обозначениях?

Автор:  ublhjnt [ Вт сен 13, 2011 10:31:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: Трехфазный счетчик в однофазной сети

В этом счетчике дополнительно стоит блок, механически связнный с подвижной системой, с импульсным выходом.
А в основном ничего нового нет, только механика посложней с защитами от "дурака".

Автор:  SeregaT [ Вт сен 13, 2011 17:03:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: Трехфазный счетчик в однофазной сети

ublhjnt писал(а):
В этом счетчике дополнительно стоит блок, механически связнный с подвижной системой, с импульсным выходом.

Это Вы про трещотку для защиты от обратного хода?

Автор:  ublhjnt [ Вт сен 13, 2011 17:07:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: Трехфазный счетчик в однофазной сети

Цитата:
Это Вы про трещотку для защиты от обратного хода?

Нет. Выше над ней.
10 имп квт.час.

Автор:  SeregaT [ Вт сен 13, 2011 18:32:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: Трехфазный счетчик в однофазной сети

ublhjnt писал(а):
10 имп квт.час.

А что это вообще означает? Обычно такое на электронных счётчиках (то есть морганий светодиода). А тут что за импульсы? В чём это выражается?

Автор:  PupaJr [ Ср сен 14, 2011 11:54:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: Трехфазный счетчик в однофазной сети

Эти импульсы используются для каких либо других устройств подсчёта энергии. Светодиод отражает именно эти импульсы. Тут всё ясно. Тема не про это, а будет ли считать когда на вход подана 1 и та же фаза. Кстати, на схеме подключения вывод "нуля" просто подключён к счётчику а не через него, значит контроля нуля нет в нём...

Автор:  SeregaT [ Ср сен 14, 2011 18:46:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: Трехфазный счетчик в однофазной сети

PupaJr писал(а):
Тема не про это, а будет ли считать когда на вход подана 1 и та же фаза.

Вообще, обычно всё считает. Я как то не проверял, как там катушки напряжения соединены. Если в звезду, считать будут в любом случае. Если в треугольник, то нужны будут три фазы. Вообще, обычно трёхфазные счётчики нормально работают, даже если ноль не подключать. В общем если не забуду, завтра гляну (если валяется разобранный счётчик).
PupaJr писал(а):
Кстати, на схеме подключения вывод "нуля" просто подключён к счётчику а не через него, значит контроля нуля нет в нём...

А зачем контролировать ноль? Контролируются только фазы. Ноль нужен только для запитки катушек напряжения (но как я уже писал, трёх фазные счётчики работают и без ноля). Скорее всего ноль нужен для того, чтобы счётчик считал даже когда всего одна фаза (оно и понятно, две вставки сгорели, перекинул всё на третью и пользуйся на халяву). Это всё говорит о том, что обмотки соединены в звезду (то есть счётчик будет работать либо минимум от двух фаз, либо от одной, но чтобы и ноль был).

Автор:  RU0AJP [ Чт сен 15, 2011 02:13:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: Трехфазный счетчик в однофазной сети

Индукционник будет недостичывать киловаты приработе с 1Ф а электроник в зависимости от мозгов и схемотехники вхлда и логикиможет стать в позу . Вывод поставь просто однофазный счеткик стоит у нас недороже 600 рублей и неепи моск

Автор:  ublhjnt [ Чт сен 15, 2011 09:56:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: Трехфазный счетчик в однофазной сети

Цитата:
А тут что за импульсы? В чём это выражается?

Чисто механический. Для каких целей не знаю.
Изображение
Цитата:
Я как то не проверял, как там катушки напряжения соединены.

В механических счетчиках выводы катушек выведены на внешние клеммы. Перемычками соединяют в звезду или треугольник.

Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/