Например TDA7294

Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Подключение трансформатора
Форум РадиоКот
https://radiokot.ru/forum/

Подключение трансформатора
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=129497
Страница 1 из 4

Автор:  Радиолузер [ Чт мар 31, 2016 19:30:41 ]
Заголовок сообщения:  Подключение трансформатора

На выходе 12вольт. Но есть еще одна обмотка и два желтых провода на первички. Как получить на выходе 15в и более. На выходе две обмотки 12в и 5 вольт. При соединени их загорается контрольная лампочка. А вольтаж так и остается 12вольт. На фото первичка СИНИЙ+ЧЕРНЫЙ (220)=12вольт на выходе. Цепляю диодный мост ваще 10вольт. Но это так и положено. Что диодный мост сжирает 2вольтИзображение Изображение Изображение Изображение Изображение

Автор:  AxaRu [ Чт мар 31, 2016 19:55:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение трансформатора

Соедините последовательно вторичные обмотки и померьте выходное напряжение.
Если на выходе 17 В, то вы все сделали правильно,
Если 7 - то поменяйте концы одной из вторичных обмоток.

Автор:  Радиолузер [ Чт мар 31, 2016 20:11:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение трансформатора

Короче на выходе две обмотки то есть 5 и 12 вольт. При попытки связать последовательно вторичку. ПРОИСХОДИТ КЗ. А вот с первичкой надо разобраться

Автор:  goldmen8 [ Чт мар 31, 2016 20:16:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение трансформатора

У тебя трансформатор от бесперебойника?

Автор:  Радиолузер [ Чт мар 31, 2016 20:19:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение трансформатора

goldmen8 писал(а):
У тебя трансформатор от бесперебойника?

Да от беспепебойника. Вторичку ищу с помощью лампочки зеленый красный горит лампочка. Не пойму по идее должна обмотка быть.

Автор:  AxaRu [ Чт мар 31, 2016 20:35:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение трансформатора

Радиолузер писал(а):
Короче на выходе две обмотки то есть 5 и 12 вольт. При попытки связать последовательно вторичку. ПРОИСХОДИТ КЗ. А вот с первичкой надо разобраться


Значит ты нам лапшу вешаешь по поводу вторичной обмотки.
Значит у тебя не две вторичных обмотки, а одна с 2-мя отводами.
Включай первичную в розетку,
подсоединяй тестер к одному проводу вторичной и мерь напряжения на каждом выводе вторичной обмотки.

Автор:  Радиолузер [ Чт мар 31, 2016 20:52:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение трансформатора

Какие в 220? На фото их 6.

Я же говорю . Включаю вторичку последовательно. Она плавится. Тоесть на синем и черном проводе я имею 12вольт. А на черном и красном 5вольт. Хочу 17вольт. Соединяю последовптнльно то есть черный и синекрасный . Происходит ПОЖАР.

Автор:  AxaRu [ Чт мар 31, 2016 21:13:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение трансформатора

Вы читать умеете?
AxaRu писал(а):
подсоединяй тестер к одному проводу вторичной и мерь напряжения на каждом выводе вторичной обмотки.

На каждом из 3-х оставшихся выводов вторичной обмотки.
На каждом, Карл!
И полученные напряжения сюда.

Автор:  Андрей Бедов [ Чт мар 31, 2016 21:21:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение трансформатора

Предположение:

Вторичная обмотка - одна, на 12V (с отводом на 5V).
Соединить чего-то там "последовательно" - не получится.
Будет КЗ.

Автор:  АлександрЛ [ Чт мар 31, 2016 21:32:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение трансформатора

Радиолузер писал(а):
Тоесть на синем и черном проводе я имею 12вольт. А на черном и красном 5вольт. Хочу 17вольт. Соединяю последовптнльно то есть черный и синекрасный . Происходит ПОЖАР.

Интересно.. А сколько проводов ВСЕГО? Я насчитал ТРИ чёрный, синий и красный.. Интересно, как можно соединить ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО три провода?
А сколько вольт будет между СИНИМ и КРАСНЫМ проводом?

зы.. И ещё- провода в мультиметр втыкаются- чёрный в СОМ, а красный- в В Ом мА.. Хотя, при измерении напряжения разница несущественная- гнёзда СОМ и 10А соединены толстенной перемычкой в 0,01 Ом.

Вообще, прежде, чем что- то соединять и втыкать в розетку, надо при помощи омметра или прозвонки выяснить- какие обмотки вообще существуют в этом трансформаторе.

Автор:  Андрей Бедов [ Чт мар 31, 2016 21:44:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение трансформатора

:facepalm:
"Слона-то я и не приметил".
Пэрэпутано всё что можно. :)))

Изображение

Автор:  АлександрЛ [ Чт мар 31, 2016 23:14:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение трансформатора

На самом деле такое "подключение" никакого влияния на точность измерения не имеет- эти гнёзда соединены между собой шунтом, толще, чем "стандартные" провода от мультиметра..

Автор:  Андрей Бедов [ Чт мар 31, 2016 23:48:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение трансформатора

Да я об этой ситуации вообще.
После такого подключения, ТС ещё что-то спрашивает "за обмотки"...

Автор:  Радиолузер [ Пт апр 01, 2016 08:59:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение трансформатора

АлександрЛ писал(а):
Радиолузер писал(а):
Тоесть на синем и черном проводе я имею 12вольт. А на черном и красном 5вольт. Хочу 17вольт. Соединяю последовптнльно то есть черный и синекрасный . Происходит ПОЖАР.

Интересно.. А сколько проводов ВСЕГО? Я насчитал ТРИ чёрный, синий и красный.. Интересно, как можно соединить ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО три провода?
А сколько вольт будет между СИНИМ и КРАСНЫМ проводом?

зы.. И ещё- провода в мультиметр втыкаются- чёрный в СОМ, а красный- в В Ом мА.. Хотя, при измерении напряжения разница несущественная- гнёзда СОМ и 10А соединены толстенной перемычкой в 0,01 Ом.

Вообще, прежде, чем что- то соединять и втыкать в розетку, надо при помощи омметра или прозвонки выяснить- какие обмотки вообще существуют в этом трансформаторе.

Выкладываю измерения синий+черный. красный+черный. Синий+красный. Показания ПРЫГАЮТ в пределах 3 единице. Тоесть 11-12-14-11-12-15-13-и т.дИзображениеИзображение Изображение

Автор:  AxaRu [ Пт апр 01, 2016 09:09:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение трансформатора

Друзья, давайте кто нибудь один будет управлять этим исследователем.
Иначе его током убьет. :shock:

АлександрЛ, ты тут самый опытный. :solder:

Автор:  Андрей Бедов [ Пт апр 01, 2016 10:06:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение трансформатора

Изображение

Автор:  tar [ Пт апр 01, 2016 10:16:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение трансформатора

Только вот что печально, такие трансы обычно нельзя использовать, обычно они греются и довольно сильно, даже без нагрузки, просто подключенные к 220. В свое время порезали 2 таких и вытащил обмотки с них, оба с разных бесперебоников и оба вели себя одинаково паршиво, но зато намоточный материал появился неплохой.

Автор:  Радиолузер [ Пт апр 01, 2016 10:33:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение трансформатора

Андрей Бедов писал(а):
СпойлерИзображение

По картинке очень хорошо понятно. Теперь остается другой вопрос по ПЕРВИЧКАМ. ТАМ какая схема? Сколько обмоток. Там они тоже получается ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО НАМОТАНЫ с отводами? Тоесть я 15в не получу. Кроме как НАМОТКИ?

Автор:  Андрей Бедов [ Пт апр 01, 2016 10:38:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение трансформатора

Радиолузер писал(а):
вопрос по ПЕРВИЧКАМ. ТАМ какая схема? Сколько обмоток.
Выясняется мультиметром.
Радиолузер писал(а):
Там они тоже получается ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО НАМОТАНЫ с отводами?
Получается.
Радиолузер писал(а):
Тоесть я 15в не получу.
Нет.

Автор:  Радиолузер [ Пт апр 01, 2016 11:02:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение трансформатора

Андрей Бедов писал(а):
Радиолузер писал(а):
вопрос по ПЕРВИЧКАМ. ТАМ какая схема? Сколько обмоток.
Выясняется мультиметром.
Радиолузер писал(а):
Там они тоже получается ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО НАМОТАНЫ с отводами?
Получается.
Радиолузер писал(а):
Тоесть я 15в не получу.
Нет.

Ну вот что и требовалось доказать. Спасибо

Страница 1 из 4 Часовой пояс: UTC + 3 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/