Например TDA7294

Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Вопрос про UPS Powercom SKP-500A
Форум РадиоКот
https://radiokot.ru/forum/

Вопрос про UPS Powercom SKP-500A
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=154518
Страница 1 из 2

Автор:  Propretor [ Пт апр 27, 2018 07:58:14 ]
Заголовок сообщения:  Вопрос про UPS Powercom SKP-500A

Коллеги, есть вопрос по схеме UPS Powercom SKP-500A (схема приложена к сообщению):
Не могу понять, как всетаки на аккумуляторе формируется 13.9В, если (по схеме) ZD3 на 12В, а на Q49 падает еще 0.6В??? Реально на эмиттере Q49 11.7В , на коллекторе - 30В !!!
Я туплю или это мистика ???
Ну и самое главное - как понизить напряжение на аккумуляторе с 13.9В до 13.2В?

Вложения:
Комментарий к файлу: Схема UPS Powercom SKP-500A
S505-V10V11.PDF [92.46 KiB]
Скачиваний: 519

Автор:  Maykill [ Пт апр 27, 2018 10:54:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопрос про UPS Powercom SKP-500A

как понизить напряжение на аккумуляторе с 13.9В до 13.2В?

ща глупость напишу:
падение напряжения на прямовключённом диоде ( кремний) как раз 0.7 в

Автор:  Propretor [ Пт апр 27, 2018 10:59:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопрос про UPS Powercom SKP-500A

Что ответили, спасибо. Но ответа на вопрос я так и не услышал. Факт, что вы отметили, известный. Куда вставлять? Где цепь заряда, что "генерит" 13.9В?

Автор:  vlasovzloy [ Пт апр 27, 2018 17:23:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопрос про UPS Powercom SKP-500A

ты лично мерил на стабилитроне напряжение или по схеме решил? там и ошибка может быть например

Автор:  musor [ Пт апр 27, 2018 17:25:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопрос про UPS Powercom SKP-500A

лучшезамерить в схемке непосредствено на контактах батареи

Автор:  vlasovzloy [ Пт апр 27, 2018 17:28:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопрос про UPS Powercom SKP-500A

если сам мерил и там реально 12, то возможно это просто первичный стаб, а заряжается через ключи. в режиме работы ключи ключат, а в дежурке крест накрест ключики включаются импульсно. вполне возможно. нужно импульсы на затворах посмотреть, если есть осциллограф

Добавлено after 1 minute 28 seconds:
а изменить как, хз. где то должна быть цепочка измерительная в мк или где то там. пересчитать резистор например

Автор:  Propretor [ Пт апр 27, 2018 20:09:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопрос про UPS Powercom SKP-500A

Тем, кто не внимательно читал первое сообщение повторяю - Реально на эмиттере Q49 11.7В, на стабилитроне как и на схеме РЕАЛЬНО на 0.6В больше.
На аккумуляторе 13.9 во время заряда. Откуда? Если ИБП выключен, все ключи не переключаются, но аккумулятор также заряжается 13.9 Вольтами.
Убираю аккумулятор - также около 13.9В. Не вижу по схеме откуда они могут появиться.
Кто видит?

Автор:  Albert_V [ Пт апр 27, 2018 20:40:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопрос про UPS Powercom SKP-500A

Скорее всего, это "обратка" и мощные полевики работают диодным мостом (у них диоды в обратном включении).
Снимите транс с клеммы HS1 или HS2 и проверьте. Если 13.9V "ушло" - значит моё предположение верно.

Автор:  Propretor [ Пт апр 27, 2018 21:18:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопрос про UPS Powercom SKP-500A

Ок, завтра проверю. Вот только что в этом случае делать то? Имею ввиду как отрегулировать его, то есть понизить?
Да и не должно так быть, реле вторичную обмотку (высоковольтную) от инвертора должно отрывать от сети 220В.

Автор:  Albert_V [ Пт апр 27, 2018 21:33:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопрос про UPS Powercom SKP-500A

В первую очередь, тогда проверяйте реле. Возможно, есть "залипшие".

Автор:  Propretor [ Вс май 13, 2018 13:21:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопрос про UPS Powercom SKP-500A

Скорее всего, это "обратка" и мощные полевики работают диодным мостом (у них диоды в обратном включении).
Снимите транс с клеммы HS1 или HS2 и проверьте. Если 13.9V "ушло" - значит моё предположение верно.

Пришлось задержаться с ответом - попал в больницу. Вышел, вернулся к проблеме с ИБП ...
И так, при ВЫКЛЮЧЕННОМ, но подключенном к сети УПС, и снятом аккумуляторе (чтобы устранить влияние аккумулятора и степень его заряда на измерение напряжения на его клеммах):
1. Если снять клемму HS1 или HS2, то на аккумуляторных клеммах чистая постоянка. Тестер показывает 11,1В, на осциллографе 10.8В. То есть заряда аккумулятора нет (если он только не разряженный в хлам).
Есть очень короткие импульсные помехи вверх, но не существенно.
Вложение:
Комментарий к файлу: При снятых клеммах HS1 или HS2
1.png [7.19 KiB]
Скачиваний: 588

2. Если собрать УПС полностью, то мультиметр показывает от 13.8 до 13.9В, на осциллографе есть небольшая модуляция 7Гц и мелкие выбросы 555кГц. Откуда это - не понятно также, поскольку через мосфетовские диоды должно поступать 50Гц. К тому же напряжение это "плавает", а ведь управлять им некому !
Вложение:
1-2.png [7.23 KiB]
Скачиваний: 517

Вложение:
2-2.png [7.9 KiB]
Скачиваний: 172

Вложение:
3-2.png [8.69 KiB]
Скачиваний: 471

Вложение:
4-2.png [7.88 KiB]
Скачиваний: 251

Да, при подключенном аккумуляторе и выключенном или включенном ИБП сильно греется средней мощности транзистор Q47. До 90-95 градусов, тот самый, который питает драйверы мощных полевиков инвертора. А ведь при работе от сети (включен или выключен УПС не важно в данном случае), инвертор не работает и драйверы не должны потреблять ничего. Может быть так было и раньше, до неисправности, не знаю, не проверял. (Не писал об этом раньше, просто подключил в обратной полярности случайно автомобильный аккумулятор и сжег 2 параллельно подключенных автопредохранителя на 40А каждый. Сгорели только они и оптрон U9, после замены которых УПС ожил).
Залипших реле не нашел, кажется все исправно.

Автор:  Martin76 [ Вс май 13, 2018 14:32:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопрос про UPS Powercom SKP-500A

Ключи сами прекрасно могут работать диодами, вернее в них есть внутренние технологические диоды. И если внимательно посмотреть, то получается обычный диодный мост, выпрямляющий напряжение с обмотки. Оттуда и 13 вольт.

Автор:  Propretor [ Вс май 13, 2018 14:46:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопрос про UPS Powercom SKP-500A

Это Альберт уже и предположил ранее. Дальше то что?

Автор:  Martin76 [ Вс май 13, 2018 15:01:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопрос про UPS Powercom SKP-500A

Этот УПС слишком простой, чтобы просто в нем что то изменить. В нем один трансформатор для всего, без дежурки. Ток заряда или напряжение на выходе вторичной мощной обмотки Вы никак не измените, кроме, как уменьшая входное напряжение. Отдельных цепей заряда батареи, как во многих других бесперебойниках здесь нет. Включив что либо в цепь 12В батареи Вы нарушите работу УПСа от этой батареи, когда от нее он должен работать. При слишком сильном снижении входного напряжения, УПС переключит обмотки первички для его увеличения.

Автор:  Propretor [ Вс май 13, 2018 17:49:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопрос про UPS Powercom SKP-500A

Мартин, а вот и не простой УПС оказался, Альберт не прав был - инвертор работает и при ВЫКЛЮЧЕННОМ ИБП !!! Оттого и греется Q47 в выключенном состоянии, что питает драйверы затворов мосфетов инвертора.
Напряжение на клеммах HS1-HS2 трансформатора при выключенном ИБП:
Вложение:
1.png [9.43 KiB]
Скачиваний: 535

Вложение:
2.png [10.37 KiB]
Скачиваний: 512

Вложение:
3.png [9.31 KiB]
Скачиваний: 501

Вложение:
4.png [10.26 KiB]
Скачиваний: 528

Используется ШИМ с частотой 19кГц синусоиды 50Гц.

Добавлено after 43 minutes 55 seconds:
Напряжение на затворах Q8-Q15 нижних плеч инвертора:
Вложение:
1.png [11.34 KiB]
Скачиваний: 379

Вложение:
2.png [10.34 KiB]
Скачиваний: 482

Вложение:
3.png [10.31 KiB]
Скачиваний: 200


Добавлено after 10 minutes 56 seconds:
Напряжение на затворах Q38-Q45 верхних плеч инвертора:
Вложение:
1.png [10.42 KiB]
Скачиваний: 184

Вложение:
2.png [10.43 KiB]
Скачиваний: 143

они постоянно "живут" друг относительно друга.

Добавлено after 27 minutes 1 second:
А вот как выглядят напряжения на затворах верхнего и нижнего плеч одновременно в динамике:

Нижнее плечо стабильное (сверху), а вот верхнее плечо меняется со временем. При чем достаточно медленно, не 50Гц и тем более не 19кГц!

Автор:  vlasovzloy [ Чт май 17, 2018 14:44:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопрос про UPS Powercom SKP-500A

так тебе в самом начале об этом говорили. ищи вход на процессоре измерительный, а там уже резисторами подбирай напряжение

Автор:  Propretor [ Чт май 17, 2018 15:16:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопрос про UPS Powercom SKP-500A

vlasovzloy, ну если ТЫ такой умный, ткни пальцем, где эти резисторы находятся. Схема еще с первого поста выложена.

Автор:  Wandal [ Чт май 17, 2018 19:45:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопрос про UPS Powercom SKP-500A

R100 R94

Автор:  Propretor [ Чт май 17, 2018 22:06:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопрос про UPS Powercom SKP-500A

Wandal, спасибо. Я тоже к этому склонялся. В выходные проверю, отпишусь.

Автор:  Propretor [ Пт май 18, 2018 08:28:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопрос про UPS Powercom SKP-500A

А есть у кого мысли отчего и зачем низкочастотная модуляция идет ?

Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/