Например TDA7294

Форум РадиоКот • Просмотр темы - Запитать промышленный импульсный блок питания от одной фазы
Форум РадиоКот
Здесь можно немножко помяукать :)



Текущее время: Вт авг 11, 2020 16:20:36

Часовой пояс: UTC + 3 часа


ПРЯМО СЕЙЧАС:



Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ] 
Автор Сообщение
Не в сети
 Заголовок сообщения: Запитать промышленный импульсный блок питания от одной фазы
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2020 14:23:39 
Открыл глаза

Зарегистрирован: Сб ноя 08, 2014 09:39:35
Сообщений: 50
Рейтинг сообщения: 0
Народ выручайте.
Имеется импульсный блок питания Siemens Sitop:
вход 3 фазы,
выход 24В, 30А.
Нужно запитать его от одной фазы.
На входе обычный трёхфазный выпрямитель.
При подключении от одной фазы блок не стартует, слышны щелчки. Напряжение после выпрямителя 310В.
Я так понимаю ему не хватает напруги для запуска.
Думал может подключить конденсаторы, т.е. сделать удвоитель напряжения, но не уверен будет ли нормально работать.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Запитать промышленный импульсный блок питания от одной ф
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2020 16:45:54 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 39
Рейтинг сообщений: 540
Зарегистрирован: Вс янв 24, 2010 13:14:02
Сообщений: 4293
Откуда: Омск
Рейтинг сообщения: 0
Будет. Только конденсаторы для удвоителя нужны не хилые. И емкостью порядка 1000 или больше мкф и чтобы импульсные токи переживали. Это если реально до 30 ампер снимать по 24 вольтам.


Вернуться наверх
 
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!

Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.

Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote

Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Запитать промышленный импульсный блок питания от одной ф
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2020 14:08:08 
Открыл глаза

Зарегистрирован: Сб ноя 08, 2014 09:39:35
Сообщений: 50
Рейтинг сообщения: 0
Набросал схему выпрямителя.
Изображение
В наличии есть 4 конденсатора 470мкФ на 450В.
Хватит ли их ?
Правильно ли я изобразил их подключение на схеме?


Вернуться наверх
 
PCBWay - всего $5 за 10 печатных плат, первый заказ для новых клиентов БЕСПЛАТЕН

Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет

Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Шестое юбилейное мероприятие в процессе
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Запитать промышленный импульсный блок питания от одной ф
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2020 14:17:48 
Вымогатель припоя

Карма: 6
Рейтинг сообщений: 69
Зарегистрирован: Вс фев 02, 2020 09:12:37
Сообщений: 653
Рейтинг сообщения: 0
Силовое напряжение повышают трансформатором/автотрансформатором...


Вернуться наверх
 
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122

С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен миллиампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.

Читать статью>>
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Запитать промышленный импульсный блок питания от одной ф
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2020 16:51:02 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 114
Рейтинг сообщений: 7259
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Сообщений: 21996
Откуда: Москва
Рейтинг сообщения: 0
kirex писал(а):
Правильно ли я изобразил их подключение на схеме?
Нет.К средней точке надо подключить все 4 конденсатора, а не два. Напряжение будет примерно на 100В больше чем после выпрямителя Ларионова, так что возможен БАХ.

_________________
Ко второй волне готовы! Ждем-с! Изображение Изображение Изображение


Вернуться наверх
 
Микроконтроллеры STM32G4 полностью заменят STM32F3?

С начала выпуска микроконтроллеров STM32F3 прошло 8 лет. Изменились как технологии, так и потребности рынка. Понимая это, компания STMicroelectronics разработала новое семейство микроконтроллеров STM32G4 для систем со смешанными сигналами. Эти микроконтроллеры превосходят своих предшественников из семейства STM32F3 по уровню быстродействия, богатству периферии и при этом обеспечивают более низкий уровень потребления.

Читать статью>>
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Запитать промышленный импульсный блок питания от одной ф
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2020 19:04:02 
Открыл глаза

Зарегистрирован: Сб ноя 08, 2014 09:39:35
Сообщений: 50
Рейтинг сообщения: 0
Силовое напряжение повышают трансформатором/автотрансформатором...

Трансформатор слишком громоздко.


Вернуться наверх
 


Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Запитать промышленный импульсный блок питания от одной ф
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2020 19:16:41 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 113
Рейтинг сообщений: 6401
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Сообщений: 27665
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега
Рейтинг сообщения: 0
автотран 230/400 имено так питают от 1ф частотники не так уж и громозко вполне легко мотается на СЕРДЕЧНИКЕ МОТА -тока вмесо ВВ катузи идет доп катушка на 168-170в
так и тут надо и не стоит кормить кего 650волтами каб не наебнуло...+ там кучка защит которые придется обманывать

_________________
Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет... и МЧС опаздает
и таки теперь Дураки и Толерасты умирают по пятницам!


Вернуться наверх
 


Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Запитать промышленный импульсный блок питания от одной ф
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2020 19:45:55 
Открыл глаза

Зарегистрирован: Сб ноя 08, 2014 09:39:35
Сообщений: 50
Рейтинг сообщения: 0
Всё кроме 4-х конденсаторов это то что стоит в самом блоке.
Я добавил два кондёра для удвоения напруги и два кондёра для сглаживания пульсаций.

Блок питания расчитан на напряжение 400-500В. Получается выпрямленное от 540 до 700В.


Вернуться наверх
 
Бытовой пирометр АКИП-9312 – просто удобно!

Диапазон 35 °С ...42°С (температура тела) погрешность 0,3 °С
Диапазон 0 °С ...100°С (бытовая сфера) погрешность 1,0 °С
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Запитать промышленный импульсный блок питания от одной ф
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2020 20:29:10 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 113
Рейтинг сообщений: 6401
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Сообщений: 27665
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега
Рейтинг сообщения: 0
ну дело твое спалиь тебе чинить...впрочем не починишь...

_________________
Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет... и МЧС опаздает
и таки теперь Дураки и Толерасты умирают по пятницам!


Вернуться наверх
 


Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Запитать промышленный импульсный блок питания от одной ф
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2020 20:17:00 
Открыл глаза

Зарегистрирован: Сб ноя 08, 2014 09:39:35
Сообщений: 50
Рейтинг сообщения: 0
Всё подключил, вроде всё работает, ничего не греется.

Нагружал током в 20А.

Напруга после выпрямителя 620В, под нагрузкой немного падает.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Запитать промышленный импульсный блок питания от одной ф
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2020 21:01:49 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 133
Рейтинг сообщений: 4876
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Сообщений: 26500
Откуда: г.Мариинск
Рейтинг сообщения: 0
Медали: 1
Лучший человек Форума 2017 (1)
У тебя весь ток идёт только через 2 конденсатора 470мкФ. Воспользуйся советом
kentgaryk писал(а):
К средней точке надо подключить все 4 конденсатора, а не два.

kirex писал(а):
Я добавил два кондёра для удвоения напруги и два кондёра для сглаживания пульсаций.

Одно другому не мешает, конденсаторы в удвоителе тоже работают для сглаживания.

_________________
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.


Вернуться наверх
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  Вернуться наверх
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: kalinvd1, korob и гости: 52


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB
Extended by Karma MOD © 2007—2012 m157y
Extended by Topic Tags MOD © 2012 m157y