Например TDA7294

Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Вопросы по ремонту 3-х ИБП разных моделей с разными проблема
Форум РадиоКот
https://radiokot.ru/forum/

Вопросы по ремонту 3-х ИБП разных моделей с разными проблема
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=189080
Страница 1 из 2

Автор:  Lawliet [ Вс июл 09, 2023 17:03:44 ]
Заголовок сообщения:  Вопросы по ремонту 3-х ИБП разных моделей с разными проблема

Всем добрый день,
У меня есть 3 разных ИБП у которых разные проблемы. Помогите с их ремонтом.

1) APC Smart-UPS XL SUA1000XLI. Я его купил на Авито для себя. Проблемы: при входящем напряжении из сети 220В в диапазоне 240-243В (и только в этом диапазоне) он гудит в режиме 3-5 секунд гудит - 60-90 секунд не гудит. Гул похож на гудение советского трансформатора, только тише. При выключенной нагрузке, когда к его выходу подключены недорогие колонки SVEN из них слышен тихий стрекот, похожий на стрекот сверчка. Если эти колонки подключить в сеть ДО ИБП, то стрекота нет. Так же нет стрекота при наличии нагрузки на ИБП. ИБП 10.2012г.
Что я делал: мерил напряжение и частоту тока на входе и выходе ИБП. Смотрел осциллографом синус сети на входе и выходе ИБП (В режиме осциллографа АС делитель х10).

Посоветуйте что с этим делать и куда смотреть.

2) APC Back-UPS ES BE700-RS. Не держит нагрузку при питании от батареи. То есть если к нему подключить любую нагрузку и отключить от сети он включает длинный непрерывный писк и отключается. При этом писк продолжается. Чтобы он отключился нужно нажать кнопку включения. ИБП 2010г. Батарею менять пробовал. Не помогает вообще.


3) ИБП Powerman Back Pro 800 Plus. Один нехороший человек решил поменять батарею и перепутал полярность на несколько секунд. Теперь Батарея не заряжается, но ИБП включается и работает.
В принципе обвинять этого человека сложно, так как в этом ИБП оба провода чёрные, только у плюсового на конце красный ободочек (может у конкретно этого экземпляра так).

Очень жду ваших советов.

Автор:  Николай_С [ Вс июл 09, 2023 19:07:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопросы по ремонту 3-х ИБП разных моделей с разными проб

В APC Back-UPS ES BE700-RS нужно заменить аккумулятор, взятый с ИБП Powerman Back Pro 800 Plus, а всё остальное выкинуть и не париться.

Автор:  Lawliet [ Вс июл 09, 2023 20:35:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопросы по ремонту 3-х ИБП разных моделей с разными проб

В APC Back-UPS ES BE700-RS нужно заменить аккумулятор, взятый с ИБП Powerman Back Pro 800 Plus

Я в BE700-RS ставил разные аккумуляторы, причём новые, купленные в магазине. И в других ИБП эти аккумуляторы нормально работают. Одинаковый эффект.

а всё остальное выкинуть и не париться.

Не согласен.

Автор:  Martian [ Вс июл 09, 2023 20:58:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопросы по ремонту 3-х ИБП разных моделей с разными проб

прошло пару месяцев мучений..."согласен".
ну, не совсем выкинуть... можно че-нить другое сделать.
Ремонт бесперебойников мерзкое и неблагодарное дело.

Автор:  Lawliet [ Вс июл 09, 2023 21:32:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопросы по ремонту 3-х ИБП разных моделей с разными проб

прошло пару месяцев мучений..."согласен".

Буду бороться до конца. Особенно важно починить SUA1000XLI. Он мне дорого обошелся.

Автор:  >TEHb< [ Пн июл 10, 2023 10:20:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопросы по ремонту 3-х ИБП разных моделей с разными проб

Martian, ой, да ладно. 90 % ремонтов это замена батареи на заведомо исправную.
Lawliet писал(а):
1) APC Smart-UPS XL SUA1000XLI.
...
Смотрел осциллографом синус сети на входе и выходе ИБП (В режиме осциллографа АС делитель х10).

Что на выходе в "режиме стрекотания"?

Lawliet писал(а):
Я в BE700-RS ставил разные аккумуляторы, причём новые, купленные в магазине. И в других ИБП эти аккумуляторы нормально работают. Одинаковый эффект.

Разные не значит исправные. Предлагаю проверить силовые цепи для начала, посмотреть осциллографом что творится там в момент перехода на батарею и до этого, при заряде.

Lawliet писал(а):
3) ИБП Powerman Back Pro 800 Plus.
...
Теперь Батарея не заряжается, но ИБП включается и работает.

Смотреть предохранители.

Автор:  Martian [ Пн июл 10, 2023 11:01:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопросы по ремонту 3-х ИБП разных моделей с разными проб

90 % ремонтов это замена батареи на заведомо исправную.
Ну, это нельзя считать ремонтом, поскольку не является неисправностью. Это всего лишь обслуживание.

Автор:  >TEHb< [ Пн июл 10, 2023 12:07:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопросы по ремонту 3-х ИБП разных моделей с разными проб

Иные пользователи вообще не в курсе про какой-то там кумалятор внутри. Компьютер не работает, значит сломался бесперебойник. Я так пару совершенно рабочих аппаратов с помойки раздобыл. Аккум махнул и дело сделано.

Автор:  Lawliet [ Пн июл 10, 2023 13:49:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопросы по ремонту 3-х ИБП разных моделей с разными проб

Martian
Что на выходе в "режиме стрекотания"?

Напряжение и частота как на входе. Синусоида как на входе (если смотреть внешне). Может я что-то не учёл и надо смотреть не на общий вид синусоиды?

MartianРазные не значит исправные.

Я проверял батареи. Они исправные.

Martianредлагаю проверить силовые цепи для начала, посмотреть осциллографом что творится там в момент перехода на батарею и до этого, при заряде.
Спасибо за напраление.

MartianСмотреть предохранители.

Сейчас посмотрю.

Автор:  vlad251 [ Пн июл 10, 2023 14:34:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопросы по ремонту 3-х ИБП разных моделей с разными проб

Lawliet писал: "Я проверял батареи. Они исправные".

Способ, процедура проверки, используемое при этом оборудование, полученная информация?

Автор:  Lawliet [ Пн июл 10, 2023 19:15:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопросы по ремонту 3-х ИБП разных моделей с разными проб

Способ, процедура проверки, используемое при этом оборудование, полученная информация?


У нас на работе был получен грант и появились деньги на оборудование. Мы купили для 6 разных ИБП 8 аккумуляторов 12В 9Ач. Аккумуляторы были куплены 2 батареи DELTA BATTERY HR 12-9, 2 батареи Powercom PM-12-9.0, 2 батареи Powerman CA1290 и 2 батареи IPPON IPL12-9. Такое разнообразие чтобы самому посмотреть какие более живучие. В ИБП, которые требуют 2 батареи я вставлял по 2 одинаковые. После замены всех батарей у всех ИБП (кроме того, у которого коллега решил помочь и перепутал полярность), они были подключены к сети. У всех батарей после покупки я померил напряжение и по маркировке посмотрел даты производства. Ни одна не была старше 10 месяцев. ИБП были подключены к сети около 24 часов. После этого я стал их тестировать. К каждому ИБП подключал нагрузку в 250Вт на 2-3 минуты. Все ИБП, кроме BE700-RS прошли тест нагрузкой. Тогда я, подождав кода ИБП зарядят батареи после теста, поменял батарею из ИБП прошедшего тест на BE700-RS. Было то же самое. Тогда я взял батарею из 3-го ИБП и сделал то де самое. Батарею из BE700-RS я протестировал в другом ИБП BE700-RS. Там всё работало. Я ещё раз померил напряжение на батареях, использовавшихся для теста. 1 батарею я разрядил и зарядил с помощью imax b6. Он не показал ничего подозрительного. Протестированную батарею я вставил в BE700-RS. Та же фигня.

Вопрос: я что-то не то сделал?

Автор:  vlad251 [ Пн июл 10, 2023 20:11:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопросы по ремонту 3-х ИБП разных моделей с разными проб

Lawliet
Аккумуляторы приличные, зарядное устройство тоже, сутки заряда перед использованием достаточно. Если аккумуляторы нормально работают под нагрузкой в одном ИБП, а другой с ними же не работает или работает неправильно, надо разбираться с ИБП.
Ваши действия правильные. При проверке на нагрузке 250 Вт можно контролировать напряжение мультиметром на одном аккумуляторе и на двух включенных последовательно.

Автор:  Lawliet [ Ср июл 12, 2023 02:56:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопросы по ремонту 3-х ИБП разных моделей с разными проб

Народ, а что вы посоветуете с APC Smart-UPS XL SUA1000XLI?
Как быть с кратковременным гудением при входящем напряжении 241-243В (вероятно трансформатора) и стрекотом колонок без нагрузки?

PS при переходе на питание от батареи у него стрекот прекращается.

PPS Осциллограф FNIRSI-1C15

Добавлено after 4 hours 53 minutes 57 seconds:
Re: Вопросы по ремонту 3-х ИБП разных моделей с разными проблема
В процессе тестирования выяснился ещё 1 момент:
В момент гудения "чего-то похожего на трансформатор" энергопотребление самого ИБП APC Smart-UPS XL SUA1000XLI становится около 650Вт. Даже если он просто включён в сеть и не подаётся напряжение на комп.

Автор:  pavel2000 [ Ср июл 12, 2023 08:17:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопросы по ремонту 3-х ИБП разных моделей с разными проб

Для того, чтобы ремонтировать ИБП, надо хотя бы понимать, что такое "энергопотребление" и что такое 650Вт потребляемой мощности.
Ненароком следует вспомнить, что энергия из ниоткуда не берется и в никуда не теряется. Подумать, что такое 650Вт выделяемой мощности и как человеческие органы чуйств к ним бы отнеслись.
Сопоставить с получаемой от энтих самых органов ынформацией и понять, что такое "реактивная мощность", какие элементы рассматриваемого устройства причастны к её появлению.
Ну и дальше пытаться применять логическое мышление для достижения желаемой цели либо для её корректировки.

Автор:  asq [ Чт июл 13, 2023 12:50:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопросы по ремонту 3-х ИБП разных моделей с разными проб

https://ibp-apc.ru/uploads/files/rukovo ... napoln.pdf
судя по инструкции UPS переходит на работу от АКБ при повышенном напряжении сети - можно попробовать изменить уровень напряжения при переходе на АКБ с помощью ПО PowerShute.

Автор:  Николай_С [ Пт июл 14, 2023 09:31:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопросы по ремонту 3-х ИБП разных моделей с разными проб

Подумать, что такое 650Вт выделяемой мощности и как человеческие органы чуйств к ним бы отнеслись.

Точно! На язык попробовать. :)))

Автор:  Lawliet [ Пт июл 14, 2023 23:15:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопросы по ремонту 3-х ИБП разных моделей с разными проб

Я вставил Ваттметр на вход (перед ИБП) и на выход (после ИБП).

Автор:  >TEHb< [ Пт июл 14, 2023 23:18:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопросы по ремонту 3-х ИБП разных моделей с разными проб

Скорее всего, эта штука не учитывает косинус. Иначе же, короткие всплески по 650 Ватт может проглотить трансформатор. Лишь бы остывать успевал.

Автор:  Телекот [ Сб июл 15, 2023 12:45:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопросы по ремонту 3-х ИБП разных моделей с разными проб

Lawliet писал(а):
В момент гудения "чего-то похожего на трансформатор" энергопотребление самого ИБП APC Smart-UPS XL SUA1000XLI становится около 650Вт. Даже если он просто включён в сеть и не подаётся напряжение на комп.

В таком случае та деталь которая столько кушает практически мгновенно разогрелась бы больше сотни градусов и наверняка бы задымилась. Потребляемая мощность бесследно не исчезает, она обычно превращается в тепло.
Lawliet писал(а):
Я вставил Ваттметр на вход (перед ИБП)
Наверно китайский.

Автор:  Lawliet [ Сб июл 15, 2023 14:08:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопросы по ремонту 3-х ИБП разных моделей с разными проб

Наверно китайский.

А разве сейчас бывают не китайские?