Здравствуйте! Вот с такой ситуацией столкнулся - понадобилось мне 400 - 440 вольт переменки, 1.5 кВт отдаваемой мощности. А дома только 220. Значит, надо повышать. Трансформатора 220 на 380 не нашел по вменяемой цене. Да и габариты их внушают. Подумал - а может автотрансформатор? Валяются несколько ЛАТРов , самый мощный из них - ЛАТР -1М, выходное 0-240 вольт, 9ампер. Выходит, 2160 ватт примерно - этого мне за глаза по мощи. Но напруги явно не хватает. И не хватает опыта работы с автотрансформаторами, обычные-то всё с ними понятно. У автотрансов обмотка общая, значит и токи будут все общие. Провод, которым он намотан, выдерживает 9 А как я понял, номинальный паспортный.
Уменьшится ли мощность автотрансформатора, если я сверху домотаю продолжение обмотки? Если да, то насколько? И нужно ли менять уже имеющийся провод на более толстый? Регулировка мне не нужна, пусть просто выдает 400 вольт, лишь бы не сгорел он. Нагрузка у него планируется около 1.5 кВт 400В. Гальваноразвязка от сети тоже не требуется.
Выкрутите латр так, чтобы он давал максимальное напряжение, потом подключи 220 В к выходной обмотке (через автомат -_-) а нагрузку - к входной (инверсное включение) - Затем курутите ручку, как если бы уменьшали напряжение до нужного режима. (Напряжение на вторичной (при прямом включении - первичной) обмотке будет возрастать)
Желательно контролировать ток в первичной обмотке - при инверсной схеме мы ручкой уменьшаем индуктивность первичной (которая при нормальном включении вторичная) обмотки, от чего возрастает ток холостого хода - что может привести к перегоранию первичной обмотки, но такая махина должна выдержать нагрузку в 1,5 кВт.
После регулировки заблокируйте ручку латра так, чтобы её невозможно было случайно сдвинуть - а то можете что нибудь сжечь.
С другой стороны - можно и доматать. Одножильным медным проводом, не менее 0,75 мм2 - это будет надёжнее.
Мощность не уменьшится, менять не нужно.
_________________ Deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen, Es werd Hölle.
Так делать нельзя, потому что железо войдёт в насыщение и нагрев обмотки существенно возрастёт. В штатном режиме ЛАТРа мощность железа используется не полностью. Так что при домотке мощность существенно не упадёт. Можно рассчитать по новой какой ни будь прогой.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
зачем методика, возьми прогу для расчёта трансформатора и считай. Хотя бы отсюда viewtopic.php?f=11&t=33756 Правда она немного завышает габаритную мощность, но ориентироваться можно.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Заголовок сообщения: Re: Переделка ЛАТРа на повышающий 400в
Добавлено: Чт июн 20, 2013 06:47:21
Друг Кота
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 857
Зарегистрирован: Чт окт 14, 2010 19:43:23 Сообщений: 4469 Откуда: Родом из СССР
Рейтинг сообщения:0
ЛАТР нужно перемотать: посчитать кол-во витков на 220В. (они легко считаются снаружи), Намотать столько-же, заизолировать и восстановить собственно ЛАТР поверх этой обмотки. Соединить всё последовательно. Будете иметь 440 регулируемых Вольт. Регулирование будет от 220 до 440В..
_________________ Не мешайте мешать! С." Ну почему Господь так долго не протянет нам руку помощи? И самое страшное: может быть он протягивает, но мы всё дольше и дольше этого не замечаем?"
Я обычные трансы так и перематывал - замеряем напругу на вторичке, сматываем вторичку считая витки, потом арихметика - и готовы витков\вольт. И тут так же можно, напряжение получим какое надо. Только отдаст ли на том напряжении он нужную мощу? Как на практике проверять-то, сгорит\не сгорит так что ли? Нагрузить экспериментально можно, а ну как пыхнет?
Если латр может отдавать 9А по паспорту на том напряжении, следовательно провод рассчитан на этот же ток. Да? Нужно получать 1.5квт на 400в - следовательно ток будет 3.75а. Вроде как запас хороший. Но надо ж учесть что нагрузка на 220-первичку возрастет за счет повышения напруги на выход. Вроде так... И не до конца понятно, войдет ли в насыщение магнитопровод, если домотать. запутался совсем.
Накрайняк можно срезать все витки и намотать более толстым проводом, за магнитопровод только боюсь как бы не проседало напряжение потом. Судя по всему, магнитопровод на 2 кВт тянет запросто, или это не так?
Заголовок сообщения: Re: Переделка ЛАТРа на повышающий 400в
Добавлено: Чт июн 20, 2013 07:28:08
Друг Кота
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 857
Зарегистрирован: Чт окт 14, 2010 19:43:23 Сообщений: 4469 Откуда: Родом из СССР
Рейтинг сообщения:0
H55 писал(а):
Но надо ж учесть что нагрузка на 220-первичку возрастет за счет повышения напруги на выход. Вроде так...
Не совсем так. Если ток будет около 3,5А. то не возрастёт, ведь она рассчитана на 9А. и напряжение "первички" сохранится .
_________________ Не мешайте мешать! С." Ну почему Господь так долго не протянет нам руку помощи? И самое страшное: может быть он протягивает, но мы всё дольше и дольше этого не замечаем?"
Заголовок сообщения: Re: Переделка ЛАТРа на повышающий 400в
Добавлено: Чт июн 20, 2013 07:39:43
Друг Кота
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 857
Зарегистрирован: Чт окт 14, 2010 19:43:23 Сообщений: 4469 Откуда: Родом из СССР
Рейтинг сообщения:0
H55 писал(а):
И не хватает опыта работы с автотрансформаторами, обычные-то всё с ними понятно. У автотрансов обмотка общая, значит и токи будут все общие.
Ну и какой опыт Вам ещё нужен? Всё отличие в расчете автотрансформаторов только в том, что часть обмоток общая, и диаметр провода берётся по наибольшему току. В остальном всё как для обычного.
_________________ Не мешайте мешать! С." Ну почему Господь так долго не протянет нам руку помощи? И самое страшное: может быть он протягивает, но мы всё дольше и дольше этого не замечаем?"
Понял. Значит ток всей обмотки будет равен току потребления, за исключением потерь. Думал токи разных частей обмотки будут разные. Значит, превращаю латр в нерегулируемый и смело доматываю до нужной напруги... Сгорит так сгорит, у меня одно выбора нету. Еще наверное можно туда воткнуть вентилятор большой компутерный, сделаю отвод на 12 вольт и мостик. Чтобы наверняка.
Заголовок сообщения: Re: Переделка ЛАТРа на повышающий 400в
Добавлено: Чт июн 20, 2013 10:57:08
Друг Кота
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 857
Зарегистрирован: Чт окт 14, 2010 19:43:23 Сообщений: 4469 Откуда: Родом из СССР
Рейтинг сообщения:0
Превратить можно учитывая хорошую изоляцию дорожки для токосъёмника и конца родной обмотки, который соответствует 240-260 В. по отношению к началу.
_________________ Не мешайте мешать! С." Ну почему Господь так долго не протянет нам руку помощи? И самое страшное: может быть он протягивает, но мы всё дольше и дольше этого не замечаем?"
Всё отличие в расчете автотрансформаторов только в том, что часть обмоток общая...
Но самое смешное в том, что токи в этой общей части обмотки вычитаются, и она может быть намотана более тонким проводом. Так что не бойтесь. Доматывайте. Ничего не сгорит.
Ничего там не сгорит и мощность такая же останется, только максимальный ток нагрузки будет уже не 9 ампер, а раза в два меньше. Диаметр провода для намотки дополнительной обмотки можно взять раза в полтора тоньше, чем намотан ЛАТР. Намотайте на него сверху для начала 10 витков любого провода и измерьте на этой обмотке напряжение. Исходя из этого определите сколько витков нужно намотать на один вольт. После этого домотайте сверху нужное количество витков согласно этим расчетам и включите эту обмотку последовательно со старой. Только направление витков сохраните. Расчет количества ведите из расчета, что добавить в вашем случае нужно 160 - 200 вольт. Движок само собой придется убрать.
Заголовок сообщения: Re: Переделка ЛАТРа на повышающий 400в
Добавлено: Чт июн 20, 2013 19:45:12
Друг Кота
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 857
Зарегистрирован: Чт окт 14, 2010 19:43:23 Сообщений: 4469 Откуда: Родом из СССР
Рейтинг сообщения:0
Ну, нет слов. Два ЛАТРа, движки ограничить, а ещё лучше впаять выводы... Это-же получится БП размером с маленький сварочник!
_________________ Не мешайте мешать! С." Ну почему Господь так долго не протянет нам руку помощи? И самое страшное: может быть он протягивает, но мы всё дольше и дольше этого не замечаем?"
Как-то пришлось последовательно три латра зацепить - гудели два последующих после первого основательно - пришлось ограничиться двумя, после того, как средний испустил черный дымок, из-за плохого внутреннего контактирования бегунка. А вместо входного прикошачили автотрансформатор с электроприводом, предварительно выставив выход на максимум, - там парочка подстроечников задавала границы реакции на изменение сетевого, - а потом просто отключили электронику, - чтоб не дергался привод бегунка, при небольших изменениях сети