Добрый день коллеги! Столкнулся со следующей проблемой на печке для нагрева ПЭТ преформы. Есть 3 зоны нагрева, в каждой по 2 кварцевые галогенные термоизлучающие лампы (КГТ) с подключением по 380В мощностью 4 кВт каждая. Подключение ламп выполнено следующим образом: - Одна фаза (например фаза "А") проходит через твердотельное реле ARC-SSR-40VA с выходом ~24...380В, вторая фаза (например фаза "С") на прямую к лампе. Регулировка мощности лампы производится через потенциометр на 500 кОм, подключенный к твердотельному реле. И так поочередно подключены 3 зоны нагрева, с чередованием фаз. - Зона 1: Фаза "А" через ТТР - Фаза "С"; - Зона 2: Фаза "Б" через ТТР - Фаза "А"; - Зона 3: Фаза "С" через ТТР - Фаза "Б"; Проблема в следующем: При регулировке Зоны 1, где-то со среднего положения потенциометра начинает включатся Зона 3, на ТТР выходное напряжение опускается, как будто производили регулировку потенциометром Зоны 3. И так с каждой. Я простой электрик, не особо понимаю в подобной аппаратуре, возможно кто-то подскажет в чем дело. Нахожусь в полевых условиях, схемку подключения на коленке нарисовал. Заранее благодарю!
|
|||
| Автор: | 74hc257 [ Пн мар 03, 2025 16:25:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Регулировка мощности ламп КГТ с помощью потенциометров |
Не понятно эта неисправность вылезла недавно а до этого все исправно работало, или у вас новое оборудование? Контакты в автомате который питает, нормальные просадки напряжения на них не происходит? Твердотельное реле что из себя представляет, он типа димера на симисторе и симитричном динисторе DB3? Скорее всего производитель ттр сэкономил на фильтре, отсюда и проблема |
|
| Автор: | Hemii [ Пн мар 03, 2025 16:53:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Регулировка мощности ламп КГТ с помощью потенциометров |
Не понятно эта неисправность вылезла недавно а до этого все исправно работало, или у вас новое оборудование? Контакты в автомате который питает, нормальные просадки напряжения на них не происходит? Твердотельное реле что из себя представляет, он типа димера на симисторе и симитричном динисторе DB3? Скорее всего производитель ттр сэкономил на фильтре, отсюда и проблема До этого работало через какой-то контроллер, и так же через ТТР. Контроллер сгорел, местный электромеханик тут все перебрал, контроллер выкинул и собрал через потенциометры и работают сейчас, как описал, но это жутко не удобно. Что за контроллер установить не удалось На питающих фазах просадки напряжения нет. По составу ТТР не подскажу, реле от kipspb ARC-SSR-40VA и 60VA. Если дело в этом, подскажите пожалуйста нормальные ТТР, где с фильтром проблем нет) Спасибо |
|
| Автор: | jonpim [ Пн мар 03, 2025 17:18:47 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: Регулировка мощности ламп КГТ с помощью потенциометров | ||
Цитата: местный электромеханик тут все перебрал, контроллер выкинул Электромонтер это не инженер-электронщик . А ты видать подрядился восстановить контроллеры и полез на радиокот за советом ? Каждый должен заниматься своим делом
|
|||
| Автор: | 74hc257 [ Пн мар 03, 2025 17:52:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Регулировка мощности ламп КГТ с помощью потенциометров |
Не подскажу вам по реле, а вы не можете собрать схему нагрузки не треугольником как сейчас а звездой, запитать ттр от 220 В? |
|
| Автор: | Телекот [ Пн мар 03, 2025 18:18:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Регулировка мощности ламп КГТ с помощью потенциометров |
Если 4 контакты занулить, заземлить. |
|
| Автор: | vlasovzloy [ Пн мар 03, 2025 20:44:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Регулировка мощности ламп КГТ с помощью потенциометров |
Блок автоматики управлял этими всеми твердотелками. То что вы сейчас пытаетесь реализовать на резисторах это лютая дичь. Пусть ваш электромеханик идет на помойке ищет то что выкинул. Мы посмотрим можно восстановить нет |
|
| Автор: | 74hc257 [ Вт мар 04, 2025 02:36:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Регулировка мощности ламп КГТ с помощью потенциометров |
Посмотри какая длина, какие, и как проложены провода от потенцометров, если длинные идут в одном жгуте и провод без экрана, то возможна емкостная связь между ими. И как писали выше, спроси у электромеханника контролер с датчиками температуры. |
|
| Автор: | Hemii [ Вт мар 04, 2025 09:52:55 ] | |||
| Заголовок сообщения: | Re: Регулировка мощности ламп КГТ с помощью потенциометров | |||
Я никуда не подряжался, руководство попросило посмотреть, может найду решение. Изучив вопрос, понял, что нехватат ума и знаний. По 220 не получится, лампы работают в диапазоне 380-420В переменки. Провода от потенциометров разведем, они и правда были в пучке не экранированным кабелем. Контроллер к сожалению утрачен, остался только элемент приложенный на фото.
|
||||
| Автор: | 74hc257 [ Вт мар 04, 2025 10:22:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Регулировка мощности ламп КГТ с помощью потенциометров |
Напиши что получится, Я тоже электриком работаю, и иногда к моему удовольствию интересные задачки попадаются, изучаю, что то новое узнаю. |
|
| Автор: | Николай_С [ Вт мар 04, 2025 10:32:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Регулировка мощности ламп КГТ с помощью потенциометров |
Интересно, кому это в голову пришло отправить ремонтировать промышленное оборудование простых электриков? Изучив вопрос, понял, что не хватает ума и знаний. Кто бы мог подумать, что с годами это выражение будет становиться всё актуальней и актуальней...
|
|
| Автор: | vlasovzloy [ Вт мар 04, 2025 10:55:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Регулировка мощности ламп КГТ с помощью потенциометров |
Закажи rex c-100 сколько надо три или две. Они уже идут с термопарами и твердотелками |
|
| Автор: | 74hc257 [ Вт мар 04, 2025 11:07:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Регулировка мощности ламп КГТ с помощью потенциометров |
Так у rex c-100 релейный выход, как он мощность ламп будет регулировать? |
|
| Автор: | Николай_С [ Вт мар 04, 2025 11:14:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Регулировка мощности ламп КГТ с помощью потенциометров |
Вот тут указан адрес и телефон куда нужно переводить деньги за новый контроллер. После того, как в оборудовании покопались "специалисты", самое правильное заказывать его вместе с установкой. При этом надо усердно молиться, чтобы поляки согласились это всё восстанавливать. Упс! Теперь по адресу Puławska 34, 05-500 Piaseczno, Польша находится автосалон. |
|
| Автор: | vlasovzloy [ Вт мар 04, 2025 11:15:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Регулировка мощности ламп КГТ с помощью потенциометров |
Так же как и раньше будет регулировать. Температуру выставил нужную и норм. Рекс сама откалибруется |
|
| Автор: | Hemii [ Вт мар 04, 2025 14:26:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Регулировка мощности ламп КГТ с помощью потенциометров |
В общем проблема ушла после замены твердотельных реле на новые, арт. ESS1-PA-080 (взяли ампераж повыше) и теперь каждая зона включается нормально, только при вращении своего потенциометра. Точность регулировки оставляет желать лучшего, это понятно, но с поставленной задачей справились). Но закажем по рекомендации REX-C100, будем пробовать. Всем спасибо большое!) |
|