Форум РадиоКот • Просмотр темы - Стабилизатор Andeli SDW-15000 (15 кВА, сервоприводный)
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 18 ]
Автор
Сообщение
Levsha32
Заголовок сообщения: Стабилизатор Andeli SDW-15000 (15 кВА, сервоприводный)
Добавлено: Сб янв 31, 2026 11:14:28
Зарегистрирован: Сб янв 31, 2026 11:04:30Сообщений: 9
Рейтинг сообщения: 0
Привет всем!
У меня стоит сервоприводный стаб Andeli SDW-15000 на 15 кВА. По паспорту вход от 110 до 250 В, но в реальности при напряжении ниже 140 В сразу вырубается защита по низкому напряжению — реле отщелкивает, и все.
У нас в сети часто просаживает до 120–130 В, иногда и ниже, поэтому хочется опустить этот порог хотя бы до 110–115 В, чтобы стаб не отключался каждый раз, когда свет мигает. Сам трансформатор тянет от 110 В без проблем (до упора доходит), но электроника режет раньше.
Схему прикрепляю
Схема не один в один совпадает с типовыми, но основные номиналы и расположение такие же, как у большинства китайцев 10–15 кВА (Rucelf, Ресанта и т.п.).
Подскажите, пожалуйста, в каком каскаде и какой резистор нужно трогать, чтобы именно порог по низкому напряжению опустился до 110–115 В. Заранее огромное спасибо, буду рад любому дельному совету!
Тут не получается выложить схему, ссылка:
https://disk.yandex.ru/i/shnX4fI-1-O-yg
Вернуться наверх
Реклама
74hc257
Заголовок сообщения: Re: Стабилизатор Andeli SDW-15000 (15 кВА, сервоприводный)
Добавлено: Сб янв 31, 2026 19:09:32
Зарегистрирован: Сб июл 29, 2023 16:38:31Сообщений: 60
Рейтинг сообщения: 0
А подключиться к другой фазе есть возможность? У меня недавно случай был что человек жаловался на подобное, я поменял на опоре фазы и стабилизатор стал не нужен.
Вернуться наверх
Реклама
Levsha32
Заголовок сообщения: Re: Стабилизатор Andeli SDW-15000 (15 кВА, сервоприводный)
Добавлено: Сб янв 31, 2026 21:22:02
Зарегистрирован: Сб янв 31, 2026 11:04:30Сообщений: 9
Рейтинг сообщения: 0
Не помогло. У нас у всех теплицы на электричестве
Вернуться наверх
vlasovzloy
Заголовок сообщения: Re: Стабилизатор Andeli SDW-15000 (15 кВА, сервоприводный)
Добавлено: Сб янв 31, 2026 22:39:30
Друг Кота
Карма: 59
Рейтинг сообщений: 2255
Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29Сообщений: 20066Откуда: Таксимо
Рейтинг сообщения: 0
Какой кошмар да. Теплицы на электричестве. Ебануться у меня -47 на улице, а у них теплицы на электричестве. А по сути у тебя мультиметр неправильно показывает, или чем ты там мериешь напряжение на входе
_________________ Мои поставщики запчастей с отличной репутацией texnomag.ru radioremont.com pl-1.org 4ip.info elitan.ru
Вернуться наверх
Реклама
Levsha32
Заголовок сообщения: Re: Стабилизатор Andeli SDW-15000 (15 кВА, сервоприводный)
Добавлено: Вс фев 01, 2026 09:20:32
Зарегистрирован: Сб янв 31, 2026 11:04:30Сообщений: 9
Рейтинг сообщения: 0
Вернуться наверх
Реклама
74hc257
Заголовок сообщения: Re: Стабилизатор Andeli SDW-15000 (15 кВА, сервоприводный)
Добавлено: Вс фев 01, 2026 12:38:37
Зарегистрирован: Сб июл 29, 2023 16:38:31Сообщений: 60
Рейтинг сообщения: 0
Попробуй увеличить сопротивление R2 , что в делителе напряжения, или вообще отключи защиту по низкому напряжению, подключи минус питания оу через диод к R10 и на базу транзистора который управляет реле
Вернуться наверх
Реклама
Levsha32
Заголовок сообщения: Re: Стабилизатор Andeli SDW-15000 (15 кВА, сервоприводный)
Добавлено: Вс фев 01, 2026 14:12:42
Зарегистрирован: Сб янв 31, 2026 11:04:30Сообщений: 9
Рейтинг сообщения: 0
Проверил R2 переменным резистором, не сработало. Подключить -14в от анода DW2 между R10 и базы Q4? Вывод 1 ОУ не надо отсоединить от этой цепи?
Вернуться наверх
74hc257
Заголовок сообщения: Re: Стабилизатор Andeli SDW-15000 (15 кВА, сервоприводный)
Добавлено: Вс фев 01, 2026 14:30:00
Зарегистрирован: Сб июл 29, 2023 16:38:31Сообщений: 60
Рейтинг сообщения: 0
Лучше отключить выход о у, или подать минус межу анодом d2 и r2.
Вернуться наверх
Levsha32
Заголовок сообщения: Re: Стабилизатор Andeli SDW-15000 (15 кВА, сервоприводный)
Добавлено: Вс фев 01, 2026 15:24:13
Зарегистрирован: Сб янв 31, 2026 11:04:30Сообщений: 9
Рейтинг сообщения: 0
Отключил выход ОУ, подал минус между D2 и R2. Не помогло.
Вернуться наверх
Реклама
74hc257
Заголовок сообщения: Re: Стабилизатор Andeli SDW-15000 (15 кВА, сервоприводный)
Добавлено: Вс фев 01, 2026 16:27:21
Зарегистрирован: Сб июл 29, 2023 16:38:31Сообщений: 60
Рейтинг сообщения: 0
Вернуться наверх
Levsha32
Заголовок сообщения: Re: Стабилизатор Andeli SDW-15000 (15 кВА, сервоприводный)
Добавлено: Вс фев 01, 2026 16:44:58
Зарегистрирован: Сб янв 31, 2026 11:04:30Сообщений: 9
Рейтинг сообщения: 0
Даже при нормальном напряжении стоит в защите от низкого напряжения. Реле не открылся.
Вернуться наверх
vlasovzloy
Заголовок сообщения: Re: Стабилизатор Andeli SDW-15000 (15 кВА, сервоприводный)
Добавлено: Вс фев 01, 2026 17:01:51
Друг Кота
Карма: 59
Рейтинг сообщений: 2255
Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29Сообщений: 20066Откуда: Таксимо
Рейтинг сообщения: 0
С точки а идет питание через резистор R37 на кондер C1. Мб питания нехватает или емкость маловата или мертвый
Добавлено after 1 minute 22 seconds: И чтобы q4 открылся на D2 должно быть отрицательное напряжение
Добавлено after 1 minute 45 seconds: Цитата:
Отключил выход ОУ, подал минус между D2 и R2. Не помогло.
Ты походу не минус 15, а ноль подал
_________________ Мои поставщики запчастей с отличной репутацией texnomag.ru radioremont.com pl-1.org 4ip.info elitan.ru
Вернуться наверх
Levsha32
Заголовок сообщения: Re: Стабилизатор Andeli SDW-15000 (15 кВА, сервоприводный)
Добавлено: Вс фев 01, 2026 17:54:15
Зарегистрирован: Сб янв 31, 2026 11:04:30Сообщений: 9
Рейтинг сообщения: 0
От анода DW2 это же не масса, отрицательный 14в. Завтра попробую увеличить емкость С1.
Вернуться наверх
vlasovzloy
Заголовок сообщения: Re: Стабилизатор Andeli SDW-15000 (15 кВА, сервоприводный)
Добавлено: Вс фев 01, 2026 18:10:52
Друг Кота
Карма: 59
Рейтинг сообщений: 2255
Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29Сообщений: 20066Откуда: Таксимо
Рейтинг сообщения: 0
Ага, отрицательное
_________________ Мои поставщики запчастей с отличной репутацией texnomag.ru radioremont.com pl-1.org 4ip.info elitan.ru
Вернуться наверх
74hc257
Заголовок сообщения: Re: Стабилизатор Andeli SDW-15000 (15 кВА, сервоприводный)
Добавлено: Вс фев 01, 2026 18:53:31
Зарегистрирован: Сб июл 29, 2023 16:38:31Сообщений: 60
Рейтинг сообщения: 0
Даже при нормальном напряжении стоит в защите от низкого напряжения. Реле не открылся.
Разберись почему реле не включилось, напряжения измерь на катушки, в точки А, на аноде dw2.
Вернуться наверх
Levsha32
Заголовок сообщения: Re: Стабилизатор Andeli SDW-15000 (15 кВА, сервоприводный)
Добавлено: Ср фев 04, 2026 15:27:35
Зарегистрирован: Сб янв 31, 2026 11:04:30Сообщений: 9
Рейтинг сообщения: 0
Запитал q4 через диод, реле включается сразу, но при нормальном входном напряжении от 140. То есть, если компаратор разрешит.
Вернуться наверх
74hc257
Заголовок сообщения: Re: Стабилизатор Andeli SDW-15000 (15 кВА, сервоприводный)
Добавлено: Чт фев 05, 2026 15:23:04
Зарегистрирован: Сб июл 29, 2023 16:38:31Сообщений: 60
Рейтинг сообщения: 0
Не можешь принудительно включить q4?
Учи как работает транзистор, диод, резистор, а потом берись за паяльник
Вернуться наверх
Levsha32
Заголовок сообщения: Re: Стабилизатор Andeli SDW-15000 (15 кВА, сервоприводный)
Добавлено: Пт фев 06, 2026 15:36:38
Зарегистрирован: Сб янв 31, 2026 11:04:30Сообщений: 9
Рейтинг сообщения: 0
Я говорю q4 открылся и реле включился. На схеме вижу что этот реле просто включает большое реле которое добавит выходное напряжение. Толку открыть выход если основной каскад в защите?Добавлено after 5 hours 24 minutes 17 seconds: Повысил сопротивление на входе к компаратору по опорному и все защита снята. Тема закрыта.
Вернуться наверх
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 18 ]
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения