10 кВт тепла из кубометра воды VS 10 кВт тепл из куб.м. газа

Флейм в чистом виде - все что угодно...
Но - в рамках закона :)
Ответить
Друг Кота
Сообщения: 5084
Зарегистрирован: Ср июл 14, 2010 18:27:52

Сообщение Слесарь »

Предлагаю обсудить применимость технологии "тепловой насос" в наших реалиях. Сопоставляя с технологией получением тепла сжиганием природного газа.

Уже попробовал на вкус...

Изображение

Тепловая мощность 8 ... 10 кВт.
Расход электроэнергии при температуре на улице -20гр., около 10 кВт*ч в сутки (дом 45 м2).
Напор колодезной воды 0.7 куб.м. в час. При температуре подачи +12гр. и сливе +3.5 гр. Перекачиваемый объем колодезной воды около 3 куб. м. в сутки.
Температура теплоносителя в доме 34 ... 50 гр.
Нагрев хозяйственной воды проточным способом.

Кожухо-трубные теплообменники. Фреон R22. Компрессор Copeland Scroll ZR34.
Самодельный электронный модуль.

Для тех кто незнаком с технологией http://www.youtube.com/results?search_q ... 0%BE%D1%81
Последний раз редактировалось Слесарь Вт янв 19, 2016 22:09:23, всего редактировалось 1 раз.
Реклама
Друг Кота
Сообщения: 5084
Зарегистрирован: Ср июл 14, 2010 18:27:52

Сообщение Слесарь »

В двух словах, работает это так:

Колодезная помпа качает воду и подает в водяной контур теплообменника. С другой стороны теплообменника в фреоновый контур подается жидкий фреон с температурой кипения 0 гр. С. Когда фреон вскипит, он отберет из колодезной воды тепло, запасший тепло следуя дальше по трубкам в виде пара попадает в компрессор где сжимается и далее в сжатом виде сконденсируется в отопительном теплообменнике при температуре +50гр., при конденсации повинуясь законам природы отдаст накопленное тепло отопительной воде, которая в свою очередь циркулирует по отопительным приборам в доме и греет дом.
Отработанная охлажденная колодезная вода сливается в яму и уходит обратно в землю.
Реклама
Друг Кота
Сообщения: 5084
Зарегистрирован: Ср июл 14, 2010 18:27:52

Сообщение Слесарь »

Правильней было бы спросить - не заканчивается ли в колодце вода +12гр. ?
Отвечаю - в сентябре разово выдавал 140 литров при напоре 1 куб.м в час, в январе предел по выкачиванию воды уже не виден. Весной при первых поливах огорода гарантированно выдавал 3 куб.м. при напоре 1.5 куб.м. в час, не заканчивалась...
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 26211
Зарегистрирован: Пн фев 09, 2009 22:19:49
Откуда: Когда-то был прекрасный город для людей

Сообщение Муркиз »

Я что-то не понял - 45 кв. м дома с нормальной теплоизоляцией требует для обогрева при средних показателях в лучшем случае около 100 Вт/ кв.м - итого приблизительно 110 кВт в сутки.

Потребляемая мощность от сети - 10 кВт. И тепловая мощность тоже указана 8 ... 10 кВт.

Получается коэф преобразования почти 11 - а для тепловых насосов подобного класса средние достигнутые цифры находятся в интервале 5 -7.

Интересно, какие из этих цифры более верные ?
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Друг Кота
Сообщения: 5084
Зарегистрирован: Ср июл 14, 2010 18:27:52

Сообщение Слесарь »

Муркиз писал(а):Я что-то не понял - 45 кв. м дома с нормальной теплоизоляцией требует для обогрева при средних показателях в лучшем случае около 100 Вт/ кв.м - итого приблизительно 110 кВт в сутки.
В сутки согласно программы расчета теплопотерь зданий около 60 кВт.
Путем измерения температуры подачи колодезной воды, температуры слива и перекачанного объема, сопоставления с данными электросчетчика, коэффициент преобразования приближается к 5.
Вы должны понимать, что от условий работы данные производительности могут изменяться, по этому давал ориентировочные данные по затратам эл. энергии путем усреднения в промежутке месяц.
Реклама
Друг Кота
Сообщения: 5084
Зарегистрирован: Ср июл 14, 2010 18:27:52

Сообщение Слесарь »

Муркиз писал(а):Потребляемая мощность от сети - 10 кВт. И тепловая мощность тоже указана 8 ... 10 кВт.
Работает в режиме пуск/стоп, за сутки отрабатывает приблизительно 5 мото-часов.
Реклама
Друг Кота
Сообщения: 11994
Зарегистрирован: Пн апр 19, 2010 00:04:18
Откуда: Малороссия

Сообщение kaetzchen »

почему у вашего фреона температура кипения =0?
шо это за хреон такой?
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 4469
Зарегистрирован: Чт окт 14, 2010 19:43:23
Откуда: Родом из СССР

Сообщение Vasilii »

Upgrader писал(а): А что-то массово не используют.
Потому что не везде есть "удобные" источники воды, отвечающие нескольким требованиям: минимальный дебет, глубина залегания, средняя абсолютная температура как воды, так и воздуха...
Не мешайте мешать!
С." Ну почему Господь так долго не протянет нам руку помощи? И самое страшное: может быть он протягивает, но мы всё дольше и дольше этого не замечаем?"
Друг Кота
Сообщения: 5084
Зарегистрирован: Ср июл 14, 2010 18:27:52

Сообщение Слесарь »

kaetzchen писал(а):почему у вашего фреона температура кипения =0?
шо это за хреон такой?
Читайте первый пост, там указан тип фреона.
Vasilii писал(а):Потому что не везде есть "удобные" источники воды
Правильней было бы делать геоконтур, закладывать под землю трубу для теплосъема, делать закольцованную систему циркуляции с отбором тепла 25 Ватт на метр геоконтура.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 26211
Зарегистрирован: Пн фев 09, 2009 22:19:49
Откуда: Когда-то был прекрасный город для людей

Сообщение Муркиз »

В сутки согласно программы расчета теплопотерь зданий около 60 кВт.
Это что, двухэтажный с утепленным чердаком ?
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 4469
Зарегистрирован: Чт окт 14, 2010 19:43:23
Откуда: Родом из СССР

Сообщение Vasilii »

Слесарь писал(а):Правильней было бы делать геоконтур, закладывать под землю трубу для теплосъема, делать закольцованную систему циркуляции с отбором тепла 25 Ватт на метр геоконтура.
А как насчет КПД и окупаемости?
Не мешайте мешать!
С." Ну почему Господь так долго не протянет нам руку помощи? И самое страшное: может быть он протягивает, но мы всё дольше и дольше этого не замечаем?"
Друг Кота
Сообщения: 5084
Зарегистрирован: Ср июл 14, 2010 18:27:52

Сообщение Слесарь »

Vasilii писал(а):А как насчет КПД и окупаемости?
Киловатт электричества затратил, больше четырех кВт получаешь в тепле...

Теплом не собираюсь торговать, не получится так что рубль вложит, через какие-то время два получил. Никакой окупаемости. Будет работать только в убыток. Как собственно и любые другие системы, только плати и плати...
Друг Кота
Сообщения: 19495
Зарегистрирован: Чт фев 20, 2014 18:57:55

Сообщение Morroc »

Не в этом смысле, относительно какой нибудь другой тепловой системы, ну на газу там... Вот Brigadir писал, что 10 тыс руб платит за электричество т.к. греться только им может. Но это надо полностью все капитальные затраты посчитать для обоих вариантов и текущие расходы.
"Вся военная пропаганда, все крики, ложь и ненависть исходят от людей, которые на эту войну не пойдут !" / Джордж Оруэлл /
"Война - это,когда за интересы других,гибнут совершенно безвинные люди." / Уинстон Черчилль /
Друг Кота
Сообщения: 5084
Зарегистрирован: Ср июл 14, 2010 18:27:52

Сообщение Слесарь »

Ну так это же не окупаемость, а сравнение стоимости кВт*ч тепла в тех или других системах.
Приблизительно так:

1 куб.м. газа при сжигании производит примерно 10 кВт*ч тепла при стоимости - 6 руб. (с учетом стоимости обязательного договора обслуживания газопровода)

При производстве 10 кВт*ч тепла тепловым насосом, на перекачивание затрачивается около 2 кВт*ч эл. энергии при средней стоимости за городом 3руб., - 6 руб..

При производстве 10 кВт*ч тепла с помощью электронагревателей затрачивается 10 кВт*ч, при средней стоимости за городом 3.3 руб., - 33 руб.. (с учетом большего расхода и значительного выхода за пределы соц. нормы)
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 35639
Зарегистрирован: Вс янв 25, 2009 21:16:04
Откуда: Москва

Сообщение Brigadir »

У меня большие сомнения: Первое. насколько наслышан температура воды в колодце(озере подо льдом, в море) не +12, а всего лишь +4 градуса. Температура теплоносителя даже в +54 градуса всё же маловато для отопления. Опять же ...всего 45 кв. метров...Много вопросов....А куда охлажденную воду сливать??? В поле? Заливать каток? Не, ребята, чуда не бывает. Если кому повезет построить дом на гейзерах, здесь я не спорю. Но гейзеры на Камчатке...и в Исландии...
А поболтать?
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 8865
Зарегистрирован: Чт янв 20, 2011 19:54:19
Откуда: Уфа

Сообщение Ратмир »

На 11,5 кВт стоит 890 тыс. http://www.teplodarom.com/site.xp/057054.html
Ну и когда ето окупиться лет через 200 :dont_know:
у меня котел на 24 кВт стоил 30 тыс. газ был уже подведен. Окупился за 3 года 8)
"Мы так жить будем, что наши внуки нам завидовать будут" В.С. Черномырдин
Изображение
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 26671
Зарегистрирован: Пт май 18, 2007 22:56:58

Сообщение Upgrader »

Ратмир писал(а):На 11,5 кВт стоит 890 тыс. http://www.teplodarom.com/site.xp/057054.html
Так это ж не самоделка!
Не променяю медь на ржавую несгорайку!
Друг Кота
Сообщения: 5084
Зарегистрирован: Ср июл 14, 2010 18:27:52

Сообщение Слесарь »

Что поделаешь.. У нас в колодце +12 гр.
Для теплоносителя +54, не знаю откуда вы взяли, слишком много. Просто представьте, если в доме система "теплый пол" к такому полу просто нельзя будет прикоснуться, он будет очень горячий... Насколько помню, рука терпит до 42 гр...
Средняя температура теплоносителя в холодное время года обычно 42 гр.
Друг Кота
Сообщения: 19495
Зарегистрирован: Чт фев 20, 2014 18:57:55

Сообщение Morroc »

Пол да, а батареи, до которых лучше не дотрагиваться - явление нормальное, у меня сейчас дома так.
Ратмир писал(а): у меня котел на 24 кВт стоил 30 тыс. газ был уже подведен. Окупился за 3 года 8)
По сравнению с чем окупился ? По хорошему нужно бы и подведение учесть и колодец тот для теплового насоса - тогда можно прикинуть.
"Вся военная пропаганда, все крики, ложь и ненависть исходят от людей, которые на эту войну не пойдут !" / Джордж Оруэлл /
"Война - это,когда за интересы других,гибнут совершенно безвинные люди." / Уинстон Черчилль /
Друг Кота
Сообщения: 5084
Зарегистрирован: Ср июл 14, 2010 18:27:52

Сообщение Слесарь »

Ратмир писал(а):у меня котел на 24 кВт стоил 30 тыс. газ был уже подведен. Окупился за 3 года 8)
Как окупали котел? Соседям тепло подавали за деньги?

Трехлетний современный котел обычно уже "пенсионер" и требует капремонта с новыми денежными вложениями, надеюсь у вас не так..
Ответить