Например TDA7294

Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Закорачиватель напряжения электросети?
Форум РадиоКот
https://radiokot.ru/forum/

Закорачиватель напряжения электросети?
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=200304
Страница 1 из 6

Автор:  Слесарь [ Вт янв 13, 2026 09:30:08 ]
Заголовок сообщения:  Закорачиватель напряжения электросети?

Подскажите надежный закорачиватель напряжения электросети?
Как напряжение трехфазной электросети переменного тока превысит допустимый порог, допустим 75В (моментальное значение), электросеть должна надежно закорачиваться до замены закорачивающего элемента.

Автор:  As [ Вт янв 13, 2026 09:38:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: Закорачиватель напряжения электросети?

Посмотрите что-нибудь типа "вентильные разрядники", по сути - это мощные варисторы... Но, не уверен, что найдутся на достаточно низкое напряжение... :dont_know:

Автор:  Слесарь [ Вт янв 13, 2026 10:21:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: Закорачиватель напряжения электросети?

Так они наверное само восстанавливаются. А мне надо чтоб было закорочено до замены элемента. Как поменять плавкий предохранитель, только работающий наоборот на закорачивание.

Последний раз спас от крупных проблем полевой транзистор, который закоротился при превышении напряжения перехода, но пока не знаю насколько это надежно. Плюс сложности заменить такой закорачиватель, нет соответствующего разъема.

Автор:  piligrim130 [ Вт янв 13, 2026 10:47:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: Закорачиватель напряжения электросети?

Варистор и предохранитель в каждую фазу

Автор:  vlasovzloy [ Вт янв 13, 2026 10:54:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: Закорачиватель напряжения электросети?

А токи какие? А то может реле мощное поискать или пускатель

Автор:  Слесарь [ Вт янв 13, 2026 10:57:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: Закорачиватель напряжения электросети?

А токи какие? А то может реле мощное поискать или пускатель


Реле нуждается в электропитании. Должно работать без электропитания, так как электросеть должна быть закорочена.

Автор:  As [ Вт янв 13, 2026 11:04:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: Закорачиватель напряжения электросети?

...Есть такая штука - "реле контроля напряжения", она отключит по заданному алгоритму... От коротких выбросов, меньше времени работы реле - спасут варисторы...

Автор:  vlasovzloy [ Вт янв 13, 2026 11:19:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: Закорачиватель напряжения электросети?

Опять клещами вырывать вопросы задавать, впизду сам ищи решение

Автор:  Слесарь [ Вт янв 13, 2026 11:20:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: Закорачиватель напряжения электросети?

"реле контроля напряжения", она отключит по заданному алгоритму...


ничего не понял. зачем мне что-то отключать?

Автор:  HariusHek [ Вт янв 13, 2026 11:27:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: Закорачиватель напряжения электросети?

Подскажите надежный закорачиватель напряжения электросети?
Как напряжение трехфазной электросети переменного тока превысит допустимый порог, допустим 75В (моментальное значение), электросеть должна надежно закорачиваться до замены закорачивающего элемента.
Слесарь писал(а):
"реле контроля напряжения", она отключит по заданному алгоритму...


ничего не понял. зачем мне отключение?
Я тоже не понял: тебе надо, чтоб КЗ длилось вечно? И что значит "до замены закорачивающего элемента"?
То есть, ты ломом устроил КЗ в электрошкафу, и пока лом не заменишь на другой лом... ? Что должно в итоге быть? :tea:

Автор:  petrenko [ Вт янв 13, 2026 11:32:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: Закорачиватель напряжения электросети?

...Есть такая штука - "реле контроля напряжения", она отключит по заданному алгоритму ...

A он хочет, чтоб зокоротило.
( вспоминаю плакат по электробезопасности, где четыре провода аки верёвки связаны на время проведения работ )

Ceйчас нету граф.редактора, опишем словесно многословно ..

По идее можно съделать самому несколько таких.
На угловой металлической пластине (, которая обязана будет быть всеегда горизонтально ) крепим разъём силовой на 4контакта и тигилёк тугоплавкий( я такие на Митинском рынке покупал, по предзаказу в www они дешевле )
, три толстых медных провода до дна, четвёртый провод медная пластина, загнутая у дна, на неё наплавлено большое количество припоя ( "горочкой" ) , в который вплавлены концы проволок потоньше, которые идут к мощным варисторам на три фазы.

Идея такая : при превышении через варистор(ы) пойдёт ток, который расплавит припой, который растечёт-ся по всему дну тигелька и замкнёт все толстые проволоки.

Тапками прошу не кидать, всего лишь экспромт-идея. авось поможет ..

Автор:  gsmart [ Вт янв 13, 2026 11:37:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: Закорачиватель напряжения электросети?

Гуглите поляризационное реле, вот смотрите, это вам надо?:
https://www.rct.ru/catalog/latching-rel ... a-t-2.html
Собираете схему, которая будет выдавать импульс тока на это реле при превышении какого вам надо напряжения, и реле останется закороченным до следующего импульса.

Автор:  Слесарь [ Вт янв 13, 2026 11:44:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: Закорачиватель напряжения электросети?

Мощное трех контактное реле с двумя фиксируемыми состояниями? Чтоб закоротило ввод и не отпускало без электропитания? до 16А для начала думаю меня бы устроило.

Добавлено after 3 minutes 1 second:
но быстродействие реле думаю будет значительно ниже, чем пробой и спекание полупроводника от перенапряжения?
Да и полевые транзисторы для решения этой задачи думаю понадежней будет?

Существует ли специальный полупроводниковый замыкатель от перенапряжения?

Автор:  As [ Вт янв 13, 2026 12:19:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: Закорачиватель напряжения электросети?

...Предложу "вариации на тему" из жизни линий связи: к газовому разряднику через капельку легкоплавкого припоя прижата контактная пластина, если ток через разрядник течет достаточно долго - припой плавится, пластина опускается и закорачивает цепь... :dont_know:

Автор:  МЕХАНИКД [ Вт янв 13, 2026 13:00:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: Закорачиватель напряжения электросети?

As писал(а):
через капельку легкоплавкого припоя
As писал(а):
течет достаточно долго


Вроде в теликах такое применялось :) Думаю повозиться придётся с настройкой,
ток/легкоплавкость/температура и "достаточно долго"....Ну и плюс быстродействие.
75В.... при разнице.
Возможно тут надо подключить электронику для точной настройки предела и "механику" коммутацию для быстрого плавления.

Автор:  gsmart [ Вт янв 13, 2026 14:26:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: Закорачиватель напряжения электросети?

Существует ли специальный полупроводниковый замыкатель от перенапряжения?

Существует, у меня валяется заводской на 220V, там принцип такой, ставится допустим параллельно розетки, при перенапряжении он коротит сеть и отбивает автомат.

Автор:  6ф1 [ Вт янв 13, 2026 15:23:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: Закорачиватель напряжения электросети?

"реле контроля напряжения", она отключит по заданному алгоритму...


ничего не понял. зачем мне что-то отключать?


.
А зачем что то закорачивать, создавая перегрузки в проводке, если можно отключить? :facepalm:
Или обязательно нужен фейерверк, с присутствием МЧС, скорой и остальных :o :o

Автор:  Муркиз [ Вт янв 13, 2026 15:29:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: Закорачиватель напряжения электросети?

Это для ремонтов, в качестве защиты от дурака, на случай попытки на дальнем конце подать напряжение на ремонтируемых участок, где работают люди.

Разрешаются только механические замыкатели с блокирующими элементами.

И никакой автоматики. Лом в рубильник и приболтить :-)

Автор:  petrenko [ Вт янв 13, 2026 17:31:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: Закорачиватель напряжения электросети?

Это для ремонтов, в качестве защиты "от дурака", на случай попытки на дальнем конце подать напряжение на ремонтируемый участок, где работают люди
..

Coвершенно верно.

Toт плакат не нашёл, нашёл другие :

СпойлерИзображение
.
Изображение
.
Изображение
.
Изображение
.
Изображение


Вложения:
perenosnoe-zazemlenije-2.jpg [49.57 KiB]
Скачиваний: 170
i (1).jpeg [163.49 KiB]
Скачиваний: 175
orig (1).jpeg [158.63 KiB]
Скачиваний: 175
orig.jpeg [167.4 KiB]
Скачиваний: 176
PL-09.jpg [86.59 KiB]
Скачиваний: 189

Автор:  Слесарь [ Вт янв 13, 2026 18:03:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: Закорачиватель напряжения электросети?

А зачем что то закорачивать, создавая перегрузки в проводке, если можно отключить?


Если отключить, то энергии некуда будет деться, оборудование пойдет в разнос, как по электрической, электронной части, так и механически. Закорачивать значительно более безопасно. Энергию гасится почти полностью, оборудование глушится и генерация энергии угасает в разы. Так безопасней и правильней, чем отключение...