Я же писал какой Ку необходим. Соответственно берем 2500мВ делим на 260 получаем 9,6154мВ что соответствует 549.5 градусов цельсия на термопаре при 0 на холодном спае.
svbond7, я так понял вы решили изобрести свой собственный велосипед. Дело нужное Предлагаю тогда почитать параллельную тему отсюда viewtopic.php?p=2162664#p2162664 и дальше несколько страниц и посмотреть прикрепленный файлик (я правда уже сам не помню что конкретно в нем считал ) вдуг пригодится.
но судя по тому что Вы его задаете, мануалки Вы не читали
Даже краснеть не буду. Действительно не читал. В связи с переменами в личной жизни перестал успевать и отслеживать все события на форуме, и вообще делать. Паяльник черти когда приехал до сих пор не запущу. Так что извиняйте за вопросы... PS. скачал архив у Вас в подписи. Пошел читать...
_________________ "Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать бо́льшую часть ответа." Ро́берт Ше́кли Я правильных ответов знаю мало, поэтому не стесняюсь и много спрашиваю.
Victor_P. почитал, понемногу проясняется. Мои выводы (всё относительно Т12): - настраивать Ку ОУ надо так, что-бы на 23 ноге при максимуме температуры было как можно ближе к 2,5В, но не больше, иначе Ошибка; - калибравка в программе по 2 точкам 0 (комнатная температура) и 350гр.
Если бы отдельно выставлять комнтн. температуру (холодного спая) и две (три) точки калибровки, например 200 и 350 (450). Еще думаю что темп холодного спая в условиях Т12 будет больше от комнатной, где-то около 30-35 гр, так как нагрев паяльника плюс тепло руки подогревающей ручку-держатель.
Lagros, тоже сталкивался с таким при настройке своей станции. Это из-за неоптимальной настройки ПИД... Сейчас уже не помню как поборол, но вроде (как ни странно) увеличивал И и уменьшал П, хотя точно не скажу.
Все оказалось намного проще... Выставил PID как указано в первом посте, и все заработало. Откалибровал. Уже паяю... Спасибо за помощь!
...что-бы на 23 ноге при максимуме температуры было как можно ближе к 2,5В...
ну пусть будет так
svbond7 писал(а):
...калибравка в программе по 2 точкам...
да, но прошивка делалась для терморезистора. Для термопары нижняя точка (комнатная температура) не нужна, достаточно множителя и температуры холодного спая.
svbond7 писал(а):
...думаю что темп холодного спая в условиях Т12 будет больше от комнатной...
Время таймера устанавливается после второго короткого нажатия на энкодер? Подскажите: не могу дождаться сработки таймера. Вроде и выставлен на 5 минут ( и 10 пробовал). Но не срабатывает. В чем может быть проблема? Иногда паяльник попискивает, типа температура ушла за пределы +-1 градус. Это может сбрасывать счетчик?
Когда сбрасывается таймер, мигает точка в крайнем разряде. Нужно затупить чувствительность детектора активности паяльника (увеличив значение) или выключить его (установив в 0). Вообще об этом написано в мануалке, но как я понял их здесь мало кто читает.
"Судя по тому, что вы читаете эту инструкцию, все предыдущие действия с устройством не привели к желаемому результату." Предлагаю внести в заголовок вышеупомянутой инструкции
_________________ Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Seriyvolk, поздно, новых мануалок уже не будет скорее всего. А так идея неплохая Lagros, да ничего страшного, я ж говорю, не Вы один такой Что со сбросом таймера детектором активности, побороли?
LagrosЧто со сбросом таймера детектором активности, побороли?
К сожалению - нет. Ставил вплоть до 95. Точка мигает довольно часто. Каждые 10-15 секунд. Если отключить (поставить 0), то перестает мигать. И очень большая нелинейность. Но я растянул диапазон, чтоб в интервале 220-280 соответствовало температуре. До этого в этом диапазоне разница была около 40 градусов.
Нелинейность да, в термопаре С типа намного больше чем в К. Насчет детектора активности, его диапазон чувствительности не оптимален для Т12 жал (все ж прошивка изначально делалась для совершенно другого паяльника). Но можно попробовать уменьшить П, если при этом появятся сильные забеги температуры вперед при разогреве, то еще и И уменьшить. Д вообще поставте в 0 и забудьте о нем.
Поставил P-10 I-10 D-0 ШИМ 60 Чувствительность поставил 95 Гораздо реже, но все-равно мигает точка. Где-то раз в 1-2 минуты. Да и шут с ним! Пока не напрягает.
Ограничение ШИМ поставьте на 95% и тоже забудьте за него. Это атавизм, который остался от прошивки 1.61, в 1.70 и 1.71 нету смысла ограничивать, а тем более с нихромовым паяльником.
Здравствуйте, Уважаемые Форумчане! Собрал паяльную станцию с первого поста, в качестве ОУ использовал LM358. Залил прошивку 1.6, когда вхожу в калибровку удаётся установить окружающую температуру, паяльник начинает греться, но на 350 градусах не останавливается и раскаляется до красна... Подскажите пожалуйста что делать? Жала китайские Накко. Заранее спасибо!
Где то уже я писал что первоначальную калибровку лучше всего производить от источника напряжением 12 вольт. Совет для настройки. 0. Жало паяльника должен иметь комнатную температуру. 1. Кофициенты P-10,I-50,D-0,U-50....70, ШИМ-60Гц 2. Построечник установить в 70.....100%. 3. При калибровки по инструкции (от комнатной до 350 гр.) контролируя при этом температуру жала внешней термопарой , температуру комнатную ставим на 15....20 градусов выше , даллее включаем нагрев - когда дойдет до 350 и стабилизируется установить на дисплее температуру не 350 как в инструкции а меньше на 50...60 градусов (для виртуального растяжения диапазона), заканчиваете калибровку. 4. После чего установливаете на дисплее температуру 280 гр и подстроечником подгоняете температуру контролируя показания на внешнем термометре.
Кстати, когда поледний раз заливал тестовую прошивку - калибровку вообще не делал - подстроечником подогнал температуру 280 градусов, также прекрасно работает на дефолтных настройках ПИД
Valgr На 7 странице обновленная схема.
_________________ Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя. .......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами..... Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
Victor_P сделал вторую версию своей станции. Насколько я понял она универсальная и может быть применена и под данный паяльник. Вопрос по этой новой схеме. Чем можно заменить ОУ AD8551AR в данной схеме? Или тот же список ОУ, что и для первой версии?
_________________ "Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать бо́льшую часть ответа." Ро́берт Ше́кли Я правильных ответов знаю мало, поэтому не стесняюсь и много спрашиваю.
Цитирую Руководство по эксплуатации Цифровая паяльная станция DSS-02u .......... Станция поддерживает работу с паяльниками с различными видами нагревателей и термодатчиков, а именно нихромовые и вольфрамовые нагреватели, термопары типа K и C, терморезистор. Нагреватель может быть как совмещённым с термодатчиком, так и отдельным. Конец цитаты.
Т.е. поддерживает и паяльник под катридж Т12, кстати на 99,9% уверен что и ржавый гвоздь типа 100 будет работать с этой станцией. ОУ AD8551 можно заменить на практически любой Rail-to-Rail In/Out ОУ с однополярным питанием.
_________________ Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя. .......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами..... Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
Где то уже я писал что первоначальную калибровку лучше всего производить от источника напряжением 12 вольт. Совет для настройки. 0. Жало паяльника должен иметь комнатную температуру. 1. Кофициенты P-10,I-50,D-0,U-50....70, ШИМ-60Гц 2. Построечник установить в 70.....100%. 3. При калибровки по инструкции (от комнатной до 350 гр.) контролируя при этом температуру жала внешней термопарой , температуру комнатную ставим на 15....20 градусов выше , даллее включаем нагрев - когда дойдет до 350 и стабилизируется установить на дисплее температуру не 350 как в инструкции а меньше на 50...60 градусов (для виртуального растяжения диапазона), заканчиваете калибровку. 4. После чего установливаете на дисплее температуру 280 гр и подстроечником подгоняете температуру контролируя показания на внешнем термометре.
Кстати, когда поледний раз заливал тестовую прошивку - калибровку вообще не делал - подстроечником подогнал температуру 280 градусов, также прекрасно работает на дефолтных настройках ПИД
Valgr На 7 странице обновленная схема.
Спасибо за ответ и за схему! Вчера слегка поразмысли и понял в чём дело. Нужно было уменьшить резистор 22к до 18к и поиграться с настройками ПИДа. На настройках с первого поста просто был большой вылет температуры, для моего жала лучше ставить И=5.
PS Получается под каждое новое жало нужно делать калибровку судя по поведению станции.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения