Такая беда вчера монтажники потолка пробили саморезом ввод электричества в квартиру кабель сгорел. Можно на ввод поставить кабель ПВС 2x4мм? Просто толще кабеля в нашей деревне не нашел. И можно ли соединить в месте где обрыва через клемную колодку? учитывая что в доме освещение, нагреватель Термекс, 3 телевизора, стиралка, микроволновка, пару ноутбуков. Очень срочно нужна ваша консультация!
Заголовок сообщения: Re: ввод в квартиру кабелем ПВС
Добавлено: Вс июл 26, 2015 13:22:50
Друг Кота
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 618
Зарегистрирован: Пн апр 06, 2015 11:01:53 Сообщений: 3092 Откуда: москва, уфа
Рейтинг сообщения:0
данных мало. провод 4мм^2 медный, справочно по нему можно пускать 38А, для 220В - 8.3кВт. Освещение - пусть полкиловатта со сберегайками, киловатт с обычными лампами. Микроволновка киловатт. Стиралка пусть полтора с запасом - от класса потребления зависит. Телевизоры полкиловатта на все. Ноутбуки пусть ватт 300. Остается 4 киловатта на нагреватель. Тут уже все сииильно зависит от него. Если это простой тепловентилятор комнатный - хватит с головой. Если стационарная водогрейка - то уже нет, но к такому в любом случае стоит отдельную линию подвести.
данных мало. провод 4мм^2 медный, справочно по нему можно пускать 38А, для 220В - 8.3кВт. Освещение - пусть полкиловатта со сберегайками, киловатт с обычными лампами. Микроволновка киловатт. Стиралка пусть полтора с запасом - от класса потребления зависит. Телевизоры полкиловатта на все. Ноутбуки пусть ватт 300. Остается 4 киловатта на нагреватель. Тут уже все сииильно зависит от него. Если это простой тепловентилятор комнатный - хватит с головой. Если стационарная водогрейка - то уже нет, но к такому в любом случае стоит отдельную линию подвести.
Водоногреватель стационарный там стоит тен 1.3 киловата.
Получается: Освещение - 1 кв Микроволновка 1 кв. Стиралка - 1.5 кв. телики 0.5 кв. нагреватель 1.5 кв.
Итого: 5.5 кв. Получается хватает даже если все будет работать сразу.
Заголовок сообщения: Re: ввод в квартиру кабелем ПВС
Добавлено: Вс июл 26, 2015 18:22:52
Друг Кота
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 618
Зарегистрирован: Пн апр 06, 2015 11:01:53 Сообщений: 3092 Откуда: москва, уфа
Рейтинг сообщения:0
паспортно - хватит. Но часто закладывают гигантский запас на будущее - эмпирически "квадрат на киловатт". Можно тоже перестраховаться сам ввод в дом соорудить из параллельных 2х4 (общая площадь в 8мм^2, 17 кВт паспортных), дальше уже развести отдельно две линии на стиралку стиралку-холодильник-водогрейку (они ведь у вас более-менее рядом скорей всего) и на жилые помещения с мелкожрущей бытовухой.
Ну а если говорить о правильном вводе.. гибкий ШНУР ПВС предназначен для временного подключения электроустановок и имеет срок службы 3..5 лет. Для ввода можно использовать ВВГ и NYM (срок службы 20..25 лет) , ну и конечно никто не запрещает СИП.
_________________ Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
До этого какой кабель стоял? По сечению? Лучше конечно поставить ВВГ и NYM аналогичный, но и ПВС, если не трогать проживёт достаточно долго. /удлинитель для триммера, уже 10 лет живёт, а мучают его не по детски/
ЗЫ Клемную колодку- можно. если к ней будет доступ для проверки/подтягиввания. Я бы скрутил провода и пропаял. /про сварку молчу./