 Заголовок сообщения: ввод в квартиру кабелем ПВС
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2015 12:18:36 
Открыл глаза
Аватар пользователя

Зарегистрирован: Ср фев 11, 2015 07:37:20
Сообщений: 40
Рейтинг сообщения: 0
Такая беда вчера монтажники потолка пробили саморезом ввод электричества в квартиру кабель сгорел.
Можно на ввод поставить кабель ПВС 2x4мм?
Просто толще кабеля в нашей деревне не нашел.
И можно ли соединить в месте где обрыва через клемную колодку?
учитывая что в доме освещение, нагреватель Термекс, 3 телевизора, стиралка, микроволновка, пару ноутбуков.
Очень срочно нужна ваша консультация!


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: ввод в квартиру кабелем ПВС
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2015 12:24:18 
Друг Кота

Карма: 38
Рейтинг сообщений: 618
Зарегистрирован: Пн апр 06, 2015 11:01:53
Сообщений: 3092
Откуда: москва, уфа
Рейтинг сообщения: 0
вообще можно канешн, достаточно толстый. А чего не трехжильный? Земли нету?


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: ввод в квартиру кабелем ПВС
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2015 12:27:08 
Открыл глаза
Аватар пользователя

Зарегистрирован: Ср фев 11, 2015 07:37:20
Сообщений: 40
Рейтинг сообщения: 0
arkhnchul писал(а):
вообще можно канешн, достаточно толстый. А чего не трехжильный? Земли нету?

нет частный дом заземления нет
спасибо за обнадеживающий ответ!
буду делать!


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: ввод в квартиру кабелем ПВС
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2015 12:32:51 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 233
Рейтинг сообщений: 11337
Зарегистрирован: Чт авг 30, 2012 20:24:40
Сообщений: 37346
Откуда: Нижний Новгород
Рейтинг сообщения: 0
ПВС 2х4 - 30 А max.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: ввод в квартиру кабелем ПВС
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2015 12:34:54 
Открыл глаза
Аватар пользователя

Зарегистрирован: Ср фев 11, 2015 07:37:20
Сообщений: 40
Рейтинг сообщения: 0
Андрей Бедов писал(а):
ПВС 2х4 - 30 А max.

Ну этого достаточно ? подскажите я не шарю нифига в амперах
и то что соединение через клемную колодку не страшно?


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: ввод в квартиру кабелем ПВС
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2015 12:39:21 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
Зарегистрирован: Вт сен 07, 2010 03:01:06
Сообщений: 16545
Откуда: Moscow-Izmaylovo
Рейтинг сообщения: 0
стиралка 1квт
микроволновка 1квт
электроутюг 1квт
электрочайник 1квт

+ импульсный ток в момент включения и отключения

у меня 4 вентилятора на 12в и 16А
сетевой провод где то 30-40* нагревается
а если ещё и кондакт хреновый, то провод вообще красный.

как то у кровати плохоприкрученный провод искрил, доискрился до кровати, пыхнула в раз.

так что толщина провода должны быть по толще и без всяких по пути перезакруток.

_________________
Лечу лечить WWWашу покалеченную технику.


Вернуться наверх
 
Распродажа паяльного оборудования ATTEN!
Паяльные станции, паяльники и аксессуары по самой выгодной цене.

По промокоду radiokot скидка 10%
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: ввод в квартиру кабелем ПВС
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2015 12:53:20 
Открыл глаза
Аватар пользователя

Зарегистрирован: Ср фев 11, 2015 07:37:20
Сообщений: 40
Рейтинг сообщения: 0
m.ix писал(а):
стиралка 1квт
микроволновка 1квт
электроутюг 1квт
электрочайник 1квт

+ импульсный ток в момент включения и отключения

у меня 4 вентилятора на 12в и 16А
сетевой провод где то 30-40* нагревается
а если ещё и кондакт хреновый, то провод вообще красный.

как то у кровати плохоприкрученный провод искрил, доискрился до кровати, пыхнула в раз.

так что толщина провода должны быть по толще и без всяких по пути перезакруток.


ТАК что не подойдет мой провод?


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: ввод в квартиру кабелем ПВС
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2015 13:22:50 
Друг Кота

Карма: 38
Рейтинг сообщений: 618
Зарегистрирован: Пн апр 06, 2015 11:01:53
Сообщений: 3092
Откуда: москва, уфа
Рейтинг сообщения: 0
данных мало.
провод 4мм^2 медный, справочно по нему можно пускать 38А, для 220В - 8.3кВт.
Освещение - пусть полкиловатта со сберегайками, киловатт с обычными лампами.
Микроволновка киловатт.
Стиралка пусть полтора с запасом - от класса потребления зависит.
Телевизоры полкиловатта на все.
Ноутбуки пусть ватт 300.
Остается 4 киловатта на нагреватель. Тут уже все сииильно зависит от него. Если это простой тепловентилятор комнатный - хватит с головой. Если стационарная водогрейка - то уже нет, но к такому в любом случае стоит отдельную линию подвести.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: ввод в квартиру кабелем ПВС
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2015 15:19:11 
Открыл глаза
Аватар пользователя

Зарегистрирован: Ср фев 11, 2015 07:37:20
Сообщений: 40
Рейтинг сообщения: 0
arkhnchul писал(а):
данных мало.
провод 4мм^2 медный, справочно по нему можно пускать 38А, для 220В - 8.3кВт.
Освещение - пусть полкиловатта со сберегайками, киловатт с обычными лампами.
Микроволновка киловатт.
Стиралка пусть полтора с запасом - от класса потребления зависит.
Телевизоры полкиловатта на все.
Ноутбуки пусть ватт 300.
Остается 4 киловатта на нагреватель. Тут уже все сииильно зависит от него. Если это простой тепловентилятор комнатный - хватит с головой. Если стационарная водогрейка - то уже нет, но к такому в любом случае стоит отдельную линию подвести.



Водоногреватель стационарный там стоит тен 1.3 киловата.

Получается:
Освещение - 1 кв
Микроволновка 1 кв.
Стиралка - 1.5 кв.
телики 0.5 кв.
нагреватель 1.5 кв.

Итого: 5.5 кв.
Получается хватает даже если все будет работать сразу.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: ввод в квартиру кабелем ПВС
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2015 18:22:52 
Друг Кота

Карма: 38
Рейтинг сообщений: 618
Зарегистрирован: Пн апр 06, 2015 11:01:53
Сообщений: 3092
Откуда: москва, уфа
Рейтинг сообщения: 0
паспортно - хватит. Но часто закладывают гигантский запас на будущее - эмпирически "квадрат на киловатт". Можно тоже перестраховаться сам ввод в дом соорудить из параллельных 2х4 (общая площадь в 8мм^2, 17 кВт паспортных), дальше уже развести отдельно две линии на стиралку стиралку-холодильник-водогрейку (они ведь у вас более-менее рядом скорей всего) и на жилые помещения с мелкожрущей бытовухой.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: ввод в квартиру кабелем ПВС
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2015 19:28:09 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 50
Рейтинг сообщений: 753
Зарегистрирован: Чт дек 29, 2005 00:18:30
Сообщений: 6513
Откуда: Москва
Рейтинг сообщения: 3
Ну а если говорить о правильном вводе.. гибкий ШНУР ПВС предназначен для временного подключения электроустановок и имеет срок службы 3..5 лет. Для ввода можно использовать ВВГ и NYM (срок службы 20..25 лет) , ну и конечно никто не запрещает СИП.

_________________
Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: ввод в квартиру кабелем ПВС
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2015 14:49:57 
Собутыльник Кота
Аватар пользователя

Карма: 75
Рейтинг сообщений: 405
Зарегистрирован: Вс ноя 01, 2009 00:18:20
Сообщений: 2566
Откуда: St.Petersburg
Рейтинг сообщения: 7
До этого какой кабель стоял? По сечению?
Лучше конечно поставить ВВГ и NYM аналогичный, но и ПВС, если не трогать
проживёт достаточно долго. /удлинитель для триммера, уже 10 лет живёт, а мучают его
не по детски/

ЗЫ Клемную колодку- можно. если к ней будет доступ для проверки/подтягиввания.
Я бы скрутил провода и пропаял. /про сварку молчу./


Вернуться наверх
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  Вернуться наверх
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB
Extended by Karma MOD © 2007—2012 m157y
Extended by Topic Tags MOD © 2012 m157y